Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23330
Conseils forum chauffage : Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP
Bonjour.
Je refais l'électricité de mon habitation et je n arrive pas à trouver le bon ampérage et la section de fil pour brancher ma chaudière Geminox THRI 5-25 SEP au tableau électrique.
J'ai bien sûr consulté la documentation et recherché de mon côté mais malheureusement je n'ai pas trouvé, c'est pourquoi je formule ma question sur votre forum.
Je dois utiliser un DDR 20A avec un fil de 2,5 mm², un DDR de 16A avec du 1,5 mm² ou autre ?
J'attends vos avis éclairés.
Merci et bonne journée.
Je refais l'électricité de mon habitation et je n arrive pas à trouver le bon ampérage et la section de fil pour brancher ma chaudière Geminox THRI 5-25 SEP au tableau électrique.
J'ai bien sûr consulté la documentation et recherché de mon côté mais malheureusement je n'ai pas trouvé, c'est pourquoi je formule ma question sur votre forum.
Je dois utiliser un DDR 20A avec un fil de 2,5 mm², un DDR de 16A avec du 1,5 mm² ou autre ?
J'attends vos avis éclairés.
Merci et bonne journée.
22 septembre 2023 à 13:59
Questions / Réponses Chauffage 1
Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP
Bonjour Jacojac.
Apparemment il s'agit d'une chaudière à gaz. La notice doit préciser les caractéristiques des raccordements.
Il faut simplement une ligne dédiée de section 1,5 mm² protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur 10 A courbe C classique, en aval d'une protection différentielle 30 mA.
DDR est le terme générique pour dispositif différentiel résiduel.
Vous pouvez rendre la protection de la ligne indépendante des autres éléments du tableau de répartition avec un disjoncteur différentiel 10 A 30 mA Legrand, Schneider Electric ou Hager. On évite les marques de GSB.
Autour de 120 €.
On alimente ce DJ différentiel directement à partir du bornier de répartition.
Cordialement.
Apparemment il s'agit d'une chaudière à gaz. La notice doit préciser les caractéristiques des raccordements.
Il faut simplement une ligne dédiée de section 1,5 mm² protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur 10 A courbe C classique, en aval d'une protection différentielle 30 mA.
DDR est le terme générique pour dispositif différentiel résiduel.
Vous pouvez rendre la protection de la ligne indépendante des autres éléments du tableau de répartition avec un disjoncteur différentiel 10 A 30 mA Legrand, Schneider Electric ou Hager. On évite les marques de GSB.
Autour de 120 €.
On alimente ce DJ différentiel directement à partir du bornier de répartition.
Cordialement.
23 septembre 2023 à 09:27
Questions / Réponses Chauffage 2
Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour votre retour.
En effet il s'agit d'une chaudière à gaz.
Je viens de consulter de nouveau la notice mais je ne trouve pas d'information concernant le raccordement électrique au tableau de répartition, à part que l'installation doit être conforme à la norme NF C 15-100.
Dans les caractéristiques de la chaudière je trouve une information concernant la puissance électrique absorbée (104W) et l'intensité maxi absorbée (0,45A).. Avec l'application de la loi d'ohm, je confirme bien ces valeurs mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi utiliser un disjoncteur de calibre 10A pour une intensité maxi absorbée de 0,45A.. J'aimerai comprendre, bien que je sois assez limité sur le sujet..
Je me rends compte aussi que je n'ai pas utilisé les bons termes pour décrire ma problématique. Il y a une confusion entre interrupteur différentiel, disjoncteur divisionnaire et disjoncteur différentiel.
Ce dernier intègre les deux premiers et je ne pense pas utiliser ce genre d'équipement. J'ai fait le choix de la marque Schneider Electric pour mon installation et je vais donc suivre vos conseils pour le raccordement, càd, interrupteur différentiel 30mA Type AC > disjoncteur divisionnaire C10A > conducteurs de section 1,5 mm².
Sans insister lourdement, sans abuser de votre temps, j'aimerai quand même comprendre pourquoi 10A et pas 16A..
Encore merci pour votre retour.
Merci beaucoup pour votre retour.
En effet il s'agit d'une chaudière à gaz.
Je viens de consulter de nouveau la notice mais je ne trouve pas d'information concernant le raccordement électrique au tableau de répartition, à part que l'installation doit être conforme à la norme NF C 15-100.
Dans les caractéristiques de la chaudière je trouve une information concernant la puissance électrique absorbée (104W) et l'intensité maxi absorbée (0,45A).. Avec l'application de la loi d'ohm, je confirme bien ces valeurs mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi utiliser un disjoncteur de calibre 10A pour une intensité maxi absorbée de 0,45A.. J'aimerai comprendre, bien que je sois assez limité sur le sujet..
Je me rends compte aussi que je n'ai pas utilisé les bons termes pour décrire ma problématique. Il y a une confusion entre interrupteur différentiel, disjoncteur divisionnaire et disjoncteur différentiel.
Ce dernier intègre les deux premiers et je ne pense pas utiliser ce genre d'équipement. J'ai fait le choix de la marque Schneider Electric pour mon installation et je vais donc suivre vos conseils pour le raccordement, càd, interrupteur différentiel 30mA Type AC > disjoncteur divisionnaire C10A > conducteurs de section 1,5 mm².
Sans insister lourdement, sans abuser de votre temps, j'aimerai quand même comprendre pourquoi 10A et pas 16A..
Encore merci pour votre retour.
23 septembre 2023 à 16:44
Questions / Réponses Chauffage 3
Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP
Re. On rappelle souvent qu'un disjoncteur protège la ligne et pas l'équipement. Sur une prise de courant on peut brancher un sèche cheveux de 2 kW ou bien un chargeur de 10 ou 20 W. Le DJ 16 ou 20 A sur la ligne en 2,5 mm² se moque de la charge, sauf si celle-ci consomme 6 kW ou si un court-circuit imprévu se produit en bout de ligne ; dans ce cas il déclenche. C'est sa fonction.
Une ligne de 1,5 mm² se protège avec un DJ 16 A maximum. On peut mettre moins, 10 A est souvent utilisé pour les circuits lumière (2 300 W de disponible quand même).
Pour la chaudière 10 A conviendra très bien. Vous pouvez mettre moins, mais cela n'a pas d'intérêt. La ligne est dédiée à la chaudière et elle fonctionnera pratiquement à vide.
Vous savez tout, le vocabulaire, et comment on protège une ligne.
Nota : la loi d'Ohm est U = R.I ; ici vous appliquez P = U.I ; il n 'y a pas de nom pour cette égalité. On ne rentrera pas dans les détails des puissances en régime alternatif sinusoïdal. On le fait quelquefois sur le forum.
Cordialement.
Une ligne de 1,5 mm² se protège avec un DJ 16 A maximum. On peut mettre moins, 10 A est souvent utilisé pour les circuits lumière (2 300 W de disponible quand même).
Pour la chaudière 10 A conviendra très bien. Vous pouvez mettre moins, mais cela n'a pas d'intérêt. La ligne est dédiée à la chaudière et elle fonctionnera pratiquement à vide.
Vous savez tout, le vocabulaire, et comment on protège une ligne.
Nota : la loi d'Ohm est U = R.I ; ici vous appliquez P = U.I ; il n 'y a pas de nom pour cette égalité. On ne rentrera pas dans les détails des puissances en régime alternatif sinusoïdal. On le fait quelquefois sur le forum.
Cordialement.
23 septembre 2023 à 19:10
Questions / Réponses Chauffage 4
Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP
Un grand merci à vous GL, pour votre patience, votre pédagogie et votre professionnalisme.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
25 septembre 2023 à 16:32