Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


23330

Conseils forum chauffage : Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP

jacojac
Membre inscrit
jacojac
3 messages
Bonjour.

Je refais l'électricité de mon habitation et je n arrive pas à trouver le bon ampérage et la section de fil pour brancher ma chaudière Geminox THRI 5-25 SEP au tableau électrique.
J'ai bien sûr consulté la documentation et recherché de mon côté mais malheureusement je n'ai pas trouvé, c'est pourquoi je formule ma question sur votre forum.
Je dois utiliser un DDR 20A avec un fil de 2,5 mm², un DDR de 16A avec du 1,5 mm² ou autre ?

J'attends vos avis éclairés.
Merci et bonne journée.
22 septembre 2023 à 13:59
Questions / Réponses Chauffage 1

Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Jacojac.

Apparemment il s'agit d'une chaudière à gaz. La notice doit préciser les caractéristiques des raccordements.
Il faut simplement une ligne dédiée de section 1,5 mm² protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur 10 A courbe C classique, en aval d'une protection différentielle 30 mA.
DDR est le terme générique pour dispositif différentiel résiduel.

Vous pouvez rendre la protection de la ligne indépendante des autres éléments du tableau de répartition avec un disjoncteur différentiel 10 A 30 mA Legrand, Schneider Electric ou Hager. On évite les marques de GSB.
Autour de 120 €.
On alimente ce DJ différentiel directement à partir du bornier de répartition.
Cordialement.
23 septembre 2023 à 09:27
Questions / Réponses Chauffage 2

Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP

jacojac
Membre inscrit
jacojac
3 messages
Bonjour GL.

Merci beaucoup pour votre retour.
En effet il s'agit d'une chaudière à gaz.
Je viens de consulter de nouveau la notice mais je ne trouve pas d'information concernant le raccordement électrique au tableau de répartition, à part que l'installation doit être conforme à la norme NF C 15-100.
Dans les caractéristiques de la chaudière je trouve une information concernant la puissance électrique absorbée (104W) et l'intensité maxi absorbée (0,45A).. Avec l'application de la loi d'ohm, je confirme bien ces valeurs mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi utiliser un disjoncteur de calibre 10A pour une intensité maxi absorbée de 0,45A.. J'aimerai comprendre, bien que je sois assez limité sur le sujet..

Je me rends compte aussi que je n'ai pas utilisé les bons termes pour décrire ma problématique. Il y a une confusion entre interrupteur différentiel, disjoncteur divisionnaire et disjoncteur différentiel.
Ce dernier intègre les deux premiers et je ne pense pas utiliser ce genre d'équipement. J'ai fait le choix de la marque Schneider Electric pour mon installation et je vais donc suivre vos conseils pour le raccordement, càd, interrupteur différentiel 30mA Type AC > disjoncteur divisionnaire C10A > conducteurs de section 1,5 mm².

Sans insister lourdement, sans abuser de votre temps, j'aimerai quand même comprendre pourquoi 10A et pas 16A..
Encore merci pour votre retour.
23 septembre 2023 à 16:44
Questions / Réponses Chauffage 3

Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Re. On rappelle souvent qu'un disjoncteur protège la ligne et pas l'équipement. Sur une prise de courant on peut brancher un sèche cheveux de 2 kW ou bien un chargeur de 10 ou 20 W. Le DJ 16 ou 20 A sur la ligne en 2,5 mm² se moque de la charge, sauf si celle-ci consomme 6 kW ou si un court-circuit imprévu se produit en bout de ligne ; dans ce cas il déclenche. C'est sa fonction.

Une ligne de 1,5 mm² se protège avec un DJ 16 A maximum. On peut mettre moins, 10 A est souvent utilisé pour les circuits lumière (2 300 W de disponible quand même).
Pour la chaudière 10 A conviendra très bien. Vous pouvez mettre moins, mais cela n'a pas d'intérêt. La ligne est dédiée à la chaudière et elle fonctionnera pratiquement à vide.

Vous savez tout, le vocabulaire, et comment on protège une ligne.

Nota : la loi d'Ohm est U = R.I ; ici vous appliquez P = U.I ; il n 'y a pas de nom pour cette égalité. On ne rentrera pas dans les détails des puissances en régime alternatif sinusoïdal. On le fait quelquefois sur le forum.
Cordialement.
23 septembre 2023 à 19:10
Questions / Réponses Chauffage 4

Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP

jacojac
Membre inscrit
jacojac
3 messages
Un grand merci à vous GL, pour votre patience, votre pédagogie et votre professionnalisme.

Bonne continuation.
25 septembre 2023 à 16:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
    N°20962 : Bonjour. Je recherche le paramétrage d'origine pour une chaudière Geminox THRi 5-25 SEP afin de comparer à l'existant. Merci d'avance pour votre retour d'info. Cordialement. YC
  • 2. Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
    N°21301 : Bonjour, Sur ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP, j'ai un doute sur le paramètre 552 système hydraulique, il est positionné à 55 alors que pour ce modèle il devait être à 7. Le paramètre peut être consulté avec la...
  • 3. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 4. Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
    N°22571 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz à condensation Geminox thri 5-25 sep + sonde reg 73 + radiateurs sans sonde extérieure. J'ai programmé en mode auto un départ à 6h30 jusqu'à 10 h et une consigne de 20,5 le matin quand...
  • 5. GEMINOX THRI - 5-25 SEP eau chaude devient tiède
    N°7720 : J'ai fais l'acquisition dernièrement d'une GEMINOX THRI 5-25 SEP. Je n'ai aucun problème concernant le chauffage, par contre quand je tire de l'eau chaude elle met un certain temps à chauffer, puis quand elle devient à peu près...
  • 6. Chaudière Geminox THRi 5-25 SEP bruit à l'arrêt
    N°22024 : Bonjour, Ma visite d'entretien pour ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP a eu lieu hier matin. La chaudière fonctionne bien (elle s'enclenche et s'arrête normalement) mais j'ai remarqué que depuis son entretien, elle fait...
  • 7. Chaudière Geminox THRi 5-25 SEP réglage REG 73
    N°16378 : Bonjour. Ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP est équipée d'un REG 73 avec sonde extérieure. J'ai réglé mon chauffage "semaine " démarrage à 7h30 le matin et coupure le soir à 24h. Je n'arrive pas à comprendre pour...
  • 8. Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
    N°19770 : Bonjour. Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque...
  • 9. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
    N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
  • 10. Chaudière Geminox thri 5-25 SEP quelle sera la prochaine panne
    N°12320 : Nous avons une chaudière Geminox thri 5-25 acquise en nov 2006. A noël les galères commencent (problème de sonde et de carte électronique), purgeur auto. Noël 2009 rebelote. Cette fois la société de maintenance doit...
>>> Résultats suivants pour : Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
sortie ventouse chaudiereforum chauffage electriqueforum chauffage branchement radiateursforum chauffage installation climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite