Vase expansion trop petit
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15719
Conseils installation chauffage : Vase expansion trop petit
Bonjour,
Je viens vers vous pour un souci de perte de pression dans mon circuit chauffage.
Voilà je suis sur une installation avec chaudière bois fuel, un ballon tampon 800 litres et un plancher chauffant pour une maison de 140 m².
Lors de l'installation, le vase d'expansion a été réglé de telle sorte que pour un fonctionnement avec une eau à 60 degrés, il y ait 1,2 bars dans le vase. En tournant au fuel avec des températures de chauffe toujours régulières, la pression dans le vase reste autour de 1,2 bars sans souci (en fait varie entre 1,1 et 1,3, je fonctionne au bois avec utilisation du ballon tampon "pour de vrai", la chaudière étant arrêtée sur de longues périodes).
Dès lors que je chauffe l'eau du ballon à 70 degrés avec une chaudière à 80, la pression au vase monte à 2,5 bars.
Au moment de relancer une nouvelle chauffe, l'eau dans le ballon est à 40 degrés, la chaudière à 50 et alors à ce moment la pression au vase n'est plus que de 200 ou 300 g.
Comment faire pour lutter contre ces écarts de pression ?
Quand la chaudière ne tourne plus, j'entends dans la maison des glous glous dans les tuyaux...
Est-ce lié à la perte de pression au vase ?
J'ai lu d'éventuelles sous dimensionnement du vase dont je pense être affecté (le mien est un 25 litres).
Quels sont les risques encourus ? Puis-je le changer seulement à la fin de la période de chauffe ?
Merci.
Je viens vers vous pour un souci de perte de pression dans mon circuit chauffage.
Voilà je suis sur une installation avec chaudière bois fuel, un ballon tampon 800 litres et un plancher chauffant pour une maison de 140 m².
Lors de l'installation, le vase d'expansion a été réglé de telle sorte que pour un fonctionnement avec une eau à 60 degrés, il y ait 1,2 bars dans le vase. En tournant au fuel avec des températures de chauffe toujours régulières, la pression dans le vase reste autour de 1,2 bars sans souci (en fait varie entre 1,1 et 1,3, je fonctionne au bois avec utilisation du ballon tampon "pour de vrai", la chaudière étant arrêtée sur de longues périodes).
Dès lors que je chauffe l'eau du ballon à 70 degrés avec une chaudière à 80, la pression au vase monte à 2,5 bars.
Au moment de relancer une nouvelle chauffe, l'eau dans le ballon est à 40 degrés, la chaudière à 50 et alors à ce moment la pression au vase n'est plus que de 200 ou 300 g.
Comment faire pour lutter contre ces écarts de pression ?
Quand la chaudière ne tourne plus, j'entends dans la maison des glous glous dans les tuyaux...
Est-ce lié à la perte de pression au vase ?
J'ai lu d'éventuelles sous dimensionnement du vase dont je pense être affecté (le mien est un 25 litres).
Quels sont les risques encourus ? Puis-je le changer seulement à la fin de la période de chauffe ?
Merci.
09 février 2013 à 08:27
Vase d'expansion trop petit 1
Vase expansion trop petit
Bonjour,
Voici un tableau afin de vérifier si votre vase d'expansion est suffisant.
Vous en trouverez d'autres très facilement sur internet.
Il faut bien sûr savoir quelle est la puissance de votre chaudière.
- Les bruits de "glouglou" peuvent être expliqués par une perte de pression.
- Si votre vase est sous dimensionné, le plus gros risque est une augmentation de la pression qui peut faire ouvrir la soupape de sécurité, c'est pourquoi je vous conseille de ne pas trop gonfler votre installation.
"A vue de nez" 25 litres, ça me parait franchement court...
Voici un tableau afin de vérifier si votre vase d'expansion est suffisant.
Vous en trouverez d'autres très facilement sur internet.
Il faut bien sûr savoir quelle est la puissance de votre chaudière.
- Les bruits de "glouglou" peuvent être expliqués par une perte de pression.
- Si votre vase est sous dimensionné, le plus gros risque est une augmentation de la pression qui peut faire ouvrir la soupape de sécurité, c'est pourquoi je vous conseille de ne pas trop gonfler votre installation.
"A vue de nez" 25 litres, ça me parait franchement court...
09 février 2013 à 13:45
Vase d'expansion trop petit 2
Vase expansion trop petit
Bonjour Bricolo2000,
Tout d'abord merci pour votre participation dans le forum chauffage, mais je n'ai pas pour habitude de supprimer les liens des intervenants habitués, mais j'en suis désolé, là pour le cas présent du lien que vous proposez dans votre réponse, je suis obligé de le supprimer car la rédaction de ce site (que je trouve très intéressant et bien réalisé) n'a pas tenu ses engagements lors d'un partenariat.
Mais pour information, nous avons transmis par mail l'intégralité de votre réponse (avec le lien) à babas13.
Cordialement.
Patrice
Tout d'abord merci pour votre participation dans le forum chauffage, mais je n'ai pas pour habitude de supprimer les liens des intervenants habitués, mais j'en suis désolé, là pour le cas présent du lien que vous proposez dans votre réponse, je suis obligé de le supprimer car la rédaction de ce site (que je trouve très intéressant et bien réalisé) n'a pas tenu ses engagements lors d'un partenariat.
Mais pour information, nous avons transmis par mail l'intégralité de votre réponse (avec le lien) à babas13.
Cordialement.
Patrice
09 février 2013 à 17:38
Vase d'expansion trop petit 3
Vase expansion trop petit
Merci de votre réponse,
Oui 25 litres c'est effectivement court, je trouve une capacité de 80 litres en fait. Le gars de Cedeo n'a pas dû prendre en compte le ballon tampon qu'il me vendait ! Je fais effectivement attention à être autour de 2,5 bars max pour ne pas relâcher d'eau par la soupape.
En revanche le fait de tomber à 0,3 bar quand l'installation refroidit, voire 0 si je laisse la chaudière éteinte la journée, ne pose pas de problèmes ?
Ceci aussi vient-il du sous dimensionnement du vase ? Certes lorsque j'allume la pression monte pour revenir aux valeurs précédentes, mais je suis toujours embêté de relancer avec si peu de pression, toujours envieux de remettre de l'eau (qu'il me faudrait ensuite évacuer au fur et à mesure de la chauffe).
Cordialement.
Oui 25 litres c'est effectivement court, je trouve une capacité de 80 litres en fait. Le gars de Cedeo n'a pas dû prendre en compte le ballon tampon qu'il me vendait ! Je fais effectivement attention à être autour de 2,5 bars max pour ne pas relâcher d'eau par la soupape.
En revanche le fait de tomber à 0,3 bar quand l'installation refroidit, voire 0 si je laisse la chaudière éteinte la journée, ne pose pas de problèmes ?
Ceci aussi vient-il du sous dimensionnement du vase ? Certes lorsque j'allume la pression monte pour revenir aux valeurs précédentes, mais je suis toujours embêté de relancer avec si peu de pression, toujours envieux de remettre de l'eau (qu'il me faudrait ensuite évacuer au fur et à mesure de la chauffe).
Cordialement.
10 février 2013 à 01:41
Vase d'expansion trop petit 4
Invité

Vase expansion trop petit
Invité

Bonjour.
Il est évident que votre vase est trop petit, il peut à la rigueur suffire pour la marche au fioul, puisque vous ne dépassez pas les 60°, mais en combustible solide, vous "montez "à 80°, la dilatation n'est plus la même et la capacité du vase insuffisante.
Il faut tenir compte de la contenance totale en eau de votre installation, pour évaluer la capacité du vase, et avec un ballon de 800 litres, si l'on part sur une estimation de 12% pour la dilatation, faites le calcul vous-même.
Par ailleurs, dans votre question, vous craignez de tomber à 300grs de pression, sachez qu'il n'y a aucun danger, tant qu'il y a de l'eau dans la chaudière, et 300gr représente une hauteur d'eau de 3 mètres, par conséquent, c'est sans risque.
Le seul inconvénient est que les corps de chauffe, s'ils sont plus hauts que ces 3 mètres ne pourront pas chauffer car ils manqueront d'eau.
A mon avis, changez votre vase et probablement la soupape en même temps.
MDR84
Il est évident que votre vase est trop petit, il peut à la rigueur suffire pour la marche au fioul, puisque vous ne dépassez pas les 60°, mais en combustible solide, vous "montez "à 80°, la dilatation n'est plus la même et la capacité du vase insuffisante.
Il faut tenir compte de la contenance totale en eau de votre installation, pour évaluer la capacité du vase, et avec un ballon de 800 litres, si l'on part sur une estimation de 12% pour la dilatation, faites le calcul vous-même.
Par ailleurs, dans votre question, vous craignez de tomber à 300grs de pression, sachez qu'il n'y a aucun danger, tant qu'il y a de l'eau dans la chaudière, et 300gr représente une hauteur d'eau de 3 mètres, par conséquent, c'est sans risque.
Le seul inconvénient est que les corps de chauffe, s'ils sont plus hauts que ces 3 mètres ne pourront pas chauffer car ils manqueront d'eau.
A mon avis, changez votre vase et probablement la soupape en même temps.
MDR84
10 février 2013 à 11:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Comment tester un vase d'expansion
- N°20442 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un plancher chauffant chauffé par une chaudière électrique Gialix 6KW achetée en 2017. Cette chaudière est équipée en interne d'un vase d'expansion de 5 litres de marque CIMM. Pendant...
- 2. Vérifier vase expansion chaudière
- N°488 : J'ai une chaudière murale Saunier Duval et je perds de la pression. Je voudrais contrôler mon vase d'expansion, mais comment faut-il faire ?
- 3. Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
- N°18322 : Bonjour. Me voici avec un petit souci, désolé pour mes explications assez basiques mais je ne connais pas toujours le nom des différentes pièces, j'ai une chaudière au sol avec vase d'expansion juste au-dessus accroché au...
- 4. impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
- N°147 : J'ai un chauffage au sol qui a 11 ans, avec une chaudière fuel Buderus récente (2 ans). J'ai remplacé le vase d'expansion car l'ancien était percé au dessus de la membrane (il avait moins de 3 ans), donc sous garantie. Depuis,...
- 5. Problème de vase expansion chaudière De Dietrich Zena
- N°17004 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich de type Zena MS 24, avec un vase expansion de 6l rectangulaire. La contenance est insuffisante et la membrane de celui-ci percée. Problème c'est un vase de la marque CIMM...
- 6. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 7. Regonfler à l'air un vase d'expansion
- N°5514 : Bonjour. Peut-on regonfler à l'air (à l'aide d'un compresseur), un vase d'expansion dont la pression est à zéro, sur une installation fuel ? D'origine, les ballons sont gonflés à l'azote, je crois.
- 8. remplacer vase d'expansion type flexcon
- N°28 : Je dois réparer une vieille installation de chauffage central au mazout, un vase d'expansion étant situé au grenier à environ 7 mètres au dessus de la chaudière. Ce vase (en acier) est fissuré. Peut-on le remplaçer par un vase...
- 9. Rôle vase d'expansion installation chaudière
- N°200 : Bonjour. Je voudrais savoir quel est le rôle du vase d'expansion dans une installation de chaudière au fioul ? Merci.
- 10. Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
- N°19486 : Bonjour à tous, Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite