Problème régulation chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
21790
Questions / Réponses Chauffage : Problème régulation chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral
Bonjour à tous.
Je chauffe ma maison à l'aide d'une chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral.
Cette chaudière est pilotée par une régulation Dekamatik-HK1 (7415149) et c'est cette dernière qui me pose problème.
J'ai eu un premier message d'erreur "sonde extérieure" que j'ai résolu facilement, une connexion était un peu desserré.
Puis j'ai voulu changer les piles. J'ai donc extrait le panneau de contrôle de la régulation pour accéder à ces deux piles LR6.
Je l'ignorais mais elles ne servent pas à grand-chose si ce n'est à rétro éclairer la console.
Par curiosité et parce que je voulais voir comment le petit volet mobile qui donne accès aux différents boutons était articulé, j'ai retiré la plaque arrière puis j'ai dévissé les cinq petites vis qui tiennent la première carte à circuits imprimés.
J'ai observé l'articulation du volet mobile mais je n'ai rien vu de particulier, pas de contact électrique visible à cet endroit.
J'ai tout remonté et remis l'unité de contrôle à sa place.
Bien évidemment, c'est là que les choses se compliquent : à la fin d'un réglage la console demande : "pour finir et valider fermer le cache".
Je ferme le cache et rien ne se passe, j'ai toujours le message qui m'invite à fermer le cache.
Je fais donc appel aux connaisseurs : Quelqu'un peut-il me dire comment agit ce fameux cache ?
Existe-t-il une combinaison de touches qui permettent de valider les réglages que l'on vient d'effectuer si le cache ne veut pas agir ?
Actuellement donc, je suis un peu ennuyé car la circulation d'eau chaude n'est pas activée, la vanne motorisée ne bouge pas.
C'est logique elles n'ont pas les informations du panneau de contrôle.
J'ai déplacé manuellement l'ouverture de la vanne quatre voies et j'ai un peu de chauffage par thermosiphon ce qui n'est pas très efficace.
Merci donc à ceux qui prendront le temps de lire et de me proposer une solution.
Michel
Je chauffe ma maison à l'aide d'une chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral.
Cette chaudière est pilotée par une régulation Dekamatik-HK1 (7415149) et c'est cette dernière qui me pose problème.
J'ai eu un premier message d'erreur "sonde extérieure" que j'ai résolu facilement, une connexion était un peu desserré.
Puis j'ai voulu changer les piles. J'ai donc extrait le panneau de contrôle de la régulation pour accéder à ces deux piles LR6.
Je l'ignorais mais elles ne servent pas à grand-chose si ce n'est à rétro éclairer la console.
Par curiosité et parce que je voulais voir comment le petit volet mobile qui donne accès aux différents boutons était articulé, j'ai retiré la plaque arrière puis j'ai dévissé les cinq petites vis qui tiennent la première carte à circuits imprimés.
J'ai observé l'articulation du volet mobile mais je n'ai rien vu de particulier, pas de contact électrique visible à cet endroit.
J'ai tout remonté et remis l'unité de contrôle à sa place.
Bien évidemment, c'est là que les choses se compliquent : à la fin d'un réglage la console demande : "pour finir et valider fermer le cache".
Je ferme le cache et rien ne se passe, j'ai toujours le message qui m'invite à fermer le cache.
Je fais donc appel aux connaisseurs : Quelqu'un peut-il me dire comment agit ce fameux cache ?
Existe-t-il une combinaison de touches qui permettent de valider les réglages que l'on vient d'effectuer si le cache ne veut pas agir ?
Actuellement donc, je suis un peu ennuyé car la circulation d'eau chaude n'est pas activée, la vanne motorisée ne bouge pas.
C'est logique elles n'ont pas les informations du panneau de contrôle.
J'ai déplacé manuellement l'ouverture de la vanne quatre voies et j'ai un peu de chauffage par thermosiphon ce qui n'est pas très efficace.
Merci donc à ceux qui prendront le temps de lire et de me proposer une solution.
Michel
25 décembre 2021 à 17:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème régulation chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral
Bonjour,
Si vous aviez uniquement un défaut de sonde extérieure, il fallait simplement le résoudre et mettre à zéro la mémoire des défauts.
Les piles rechargeables servent uniquement à ce que la régulation garde en mémoire ces programmes et ces paramètres en cas de coupure de courant : après avoir remplacé les piles avez-vous repris tous les paramètres et tous les programmes ?
Maintenant vous avez été trop curieux et vous avez certainement mal remonté quelque chose si cela fonctionnait avant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si vous aviez uniquement un défaut de sonde extérieure, il fallait simplement le résoudre et mettre à zéro la mémoire des défauts.
Les piles rechargeables servent uniquement à ce que la régulation garde en mémoire ces programmes et ces paramètres en cas de coupure de courant : après avoir remplacé les piles avez-vous repris tous les paramètres et tous les programmes ?
Maintenant vous avez été trop curieux et vous avez certainement mal remonté quelque chose si cela fonctionnait avant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 décembre 2021 à 14:20