Bonjour,
J'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 avec priorité sanitaire qui a des fuites au niveau du ballon d'ECS.
Je voudrais le supprimer pour me servir de la chaudière uniquement pour le chauffage.
Puis-je le supprimer en coupant l'arrivée d'eau de ville dans le ballon et en fermant la vanne qui vient du tuyau d'eau chaude chauffage pour chauffer l'ECS (tuyau sur lequel se trouve le circulateur ECS).
Ou puis-je réinstaller le manomètre et la vanne de purge qui se trouvent aussi sur une sortie du ballon ?
Merci.
J'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 avec priorité sanitaire qui a des fuites au niveau du ballon d'ECS.
Je voudrais le supprimer pour me servir de la chaudière uniquement pour le chauffage.
Puis-je le supprimer en coupant l'arrivée d'eau de ville dans le ballon et en fermant la vanne qui vient du tuyau d'eau chaude chauffage pour chauffer l'ECS (tuyau sur lequel se trouve le circulateur ECS).
Ou puis-je réinstaller le manomètre et la vanne de purge qui se trouvent aussi sur une sortie du ballon ?
Merci.
15 septembre 2019 à 19:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur, marque, modèle, numéro de série, année, énergie (fioul, gaz) ?
- Type de régulation, modèle, numéro de série de votre tableau de chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 4 voies motorisée ?
Pour ce qui est de supprimer le ballon d'eau chaude, pouvez-vous me préciser l'origine de la fuite :
- Échangeur du ballon percé (pression du chauffage monte toute seule) ?
- Ballon ECS percé (l'eau sanitaire coule en dehors du ballon) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur, marque, modèle, numéro de série, année, énergie (fioul, gaz) ?
- Type de régulation, modèle, numéro de série de votre tableau de chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 4 voies motorisée ?
Pour ce qui est de supprimer le ballon d'eau chaude, pouvez-vous me préciser l'origine de la fuite :
- Échangeur du ballon percé (pression du chauffage monte toute seule) ?
- Ballon ECS percé (l'eau sanitaire coule en dehors du ballon) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2019 à 16:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour et merci pour vos questions.
C'est un brûleur fioul Viessmann à air soufflé.
La chaudière date de 2000, c'est une Vitola 111/222 et le No de série est le 7517370000736. Vitola 100 No de série 7242183001317100 de 27 Kw avec 108l d'eau de chauffage.
Le préparateur d'eau chaude porte le No de série 7265139900453 et fait 130l (eau primaire de 24l).
La régulation se fait par un Vitotronic 150 typ KB1 No de série 7450350020563109.
Le circuit de chauffage chauffe uniquement des radiateurs.
Il n'y a pas de vanne 4 voies. Juste un circulateur pour l'eau de chauffage et un circulateur pour l'eau sanitaire.
Les fuites viennent de 3 tuyaux. Le remplissage d'eau froide, la sortie d'eau chaude et par le tuyau de chauffage de l'eau chaude qui vient du circulateur. L'eau coule de partout du ballon.
J'ai donc à l'arrière de la chaudière branchée sur le ballon, l'arrivée d'eau froide, la sortie d'eau chaude, l'arrivée d'eau de chauffage et une sortie avec le manomètre et la vanne de purge.
Dues à ces fuites, la pression d'eau de chauffage descend très vite pour arriver à 0.
J'espère que ces détails vont vous permettre de me répondre.
Ma question est donc de savoir si je peux débrancher mon circulateur ECS, supprimer l'arrivée d'eau de ville et ou placer le manomètre et la vanne de purge. A savoir qu'il y a une arrivée d'eau (avec 2 vannes et un anti retour) sur le circuit eau froide de chauffage.
Et par la même occasion, savoir où vont les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide dans la chaudière...
Grand merci pour votre réponse.
Axel.
C'est un brûleur fioul Viessmann à air soufflé.
La chaudière date de 2000, c'est une Vitola 111/222 et le No de série est le 7517370000736. Vitola 100 No de série 7242183001317100 de 27 Kw avec 108l d'eau de chauffage.
Le préparateur d'eau chaude porte le No de série 7265139900453 et fait 130l (eau primaire de 24l).
La régulation se fait par un Vitotronic 150 typ KB1 No de série 7450350020563109.
Le circuit de chauffage chauffe uniquement des radiateurs.
Il n'y a pas de vanne 4 voies. Juste un circulateur pour l'eau de chauffage et un circulateur pour l'eau sanitaire.
Les fuites viennent de 3 tuyaux. Le remplissage d'eau froide, la sortie d'eau chaude et par le tuyau de chauffage de l'eau chaude qui vient du circulateur. L'eau coule de partout du ballon.
J'ai donc à l'arrière de la chaudière branchée sur le ballon, l'arrivée d'eau froide, la sortie d'eau chaude, l'arrivée d'eau de chauffage et une sortie avec le manomètre et la vanne de purge.
Dues à ces fuites, la pression d'eau de chauffage descend très vite pour arriver à 0.
J'espère que ces détails vont vous permettre de me répondre.
Ma question est donc de savoir si je peux débrancher mon circulateur ECS, supprimer l'arrivée d'eau de ville et ou placer le manomètre et la vanne de purge. A savoir qu'il y a une arrivée d'eau (avec 2 vannes et un anti retour) sur le circuit eau froide de chauffage.
Et par la même occasion, savoir où vont les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide dans la chaudière...
Grand merci pour votre réponse.
Axel.
16 septembre 2019 à 21:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Pour que ce soit plus simple, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour.
Pour que ce soit plus simple, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 11:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour, plus de réponses depuis...
Plus personne ?
Plus personne ?
11 octobre 2019 à 08:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour,
Si vous souhaitez transformer votre chaudière mixte en chaudière chauffage seul vous devez :
- Démonter le système de charge de votre ballon ECS (pompe, flexible, purgeur, vannes),
- Bouchonner les sorties du corps de chauffe (départ échangeur ballon et retour échangeur ballon),
- Vidanger votre ballon d'eau chaude totalement,
- Démonter et bouchonner l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude du ballon,
Juste pour information, vos vases d'expansions sont mal montés :
- Celui en premier plan, le rouge, (sur le ballon d'eau chaude électrique) devrait avoir sa sortie vers le haut,
- Celui au fond, le blanc, (pour la chaudière) devrait avoir un purgeur automatique en point haut,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous souhaitez transformer votre chaudière mixte en chaudière chauffage seul vous devez :
- Démonter le système de charge de votre ballon ECS (pompe, flexible, purgeur, vannes),
- Bouchonner les sorties du corps de chauffe (départ échangeur ballon et retour échangeur ballon),
- Vidanger votre ballon d'eau chaude totalement,
- Démonter et bouchonner l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude du ballon,
Juste pour information, vos vases d'expansions sont mal montés :
- Celui en premier plan, le rouge, (sur le ballon d'eau chaude électrique) devrait avoir sa sortie vers le haut,
- Celui au fond, le blanc, (pour la chaudière) devrait avoir un purgeur automatique en point haut,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 octobre 2019 à 11:24