Bonjour à tous.

Je dispose d'une installation de chauffage central avec plancher + radiateur à eau dans ma maison et je souhaiterais optimiser le fonctionnement à des fins d’économie.
Je n'ai pas de problème de confort actuellement mais je n'ai pas l'impression que mon installation soit très économe alors que je dispose pourtant d'une chaudière à condensation.

Je dispose d'une chaudière Vaillant à condensation VUW FR 296/3-5 que j'utilise pour ECS et chauffage.
Je n'ai qu'un circuit de chauffage qui sort de la chaudière.
Je règle et fixe manuellement la température de sortie eau chauffage au niveau de la chaudière je n'ai pas identifié de thermostat d'ambiance ou de sonde extérieure branchée sur la chaudière.

Pour les radiateurs de l'étage j'ai :
Un circulateur dédié.
Un thermostat d'ambiance Tybox à l'étage avec récepteur sans fil à côté de la chaudière.
Ce thermostat pilote uniquement le circulateur radiateurs en mode on/onff.
Des robinets thermostatiques sur les radiateurs

Pour le plancher chauffant du RDC:
Une régulation Danfoss ECS 9310
Une sonde extérieure branchée sur régulation
Une vanne mélangeuse Danfoss 082F0001 / ABV-NO branchée sur régulation
Une sonde température départ Danfoss ESMA avec à côté un élément non identifié INTERMES branchés sur régulation
Un circulateur dédié qui n'est pas piloté par la régulation. Il tourne en permanence, j'ai un disjoncteur pour le couper en été.

De ce que j'ai pu lire sur les chaudières à condensation, je devrais normalement avoir une régulation directement au niveau de la chaudière pour optimiser la température de l'eau de chauffage ce qui ne semble pas être le cas.
Également mon circulateur plancher chauffant tourne en permanence en hiver. Est-ce que c'est normal ?

Quelle pourraient être les pistes d'amélioration pour optimiser mon installation ?
Merci.
23 novembre 2022 à 12:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Conseils pour optimiser installation chaudière Vaillant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Effectivement votre installation n'est pas du tout optimisée, vous devriez avoir :
- Une chaudière qui devrait être équipée de sa sonde extérieure.
- Cette chaudière devrait recevoir les options pour piloter les deux circuits de chauffage.
- Le circuit radiateurs devrait être raccordé en directe sur la chaudière, avec sa propre courbe de chauffe.
- Le circuit plancher devrait être piloté par une carte extension de la régulation de chaudière qui piloterait la vanne mélangeuse et le circulateur, avec sa propre courbe de chauffe.
- En options il peut-être rajouter des sonde d'ambiances dans chaque zones pour affiner le contrôles des températures et maximiser les économies.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2022 à 12:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Conseils pour optimiser installation chaudière Vaillant

bloodyed
Membre inscrit
bloodyed
2 messages
Merci pour la réponse VTEC.

Cela confirme ce que je supposais.

Mon plancher est bien régulé par une vanne et une sonde extérieure mais complètement en dehors de la chaudière.
Mes radiateurs sont bien raccordés directement à la sortie chaudière mais sans aucune régulation hormis la mise en route ou pas du circulateur qui leur est dédié et tout ca indépendamment de la chaudière.

De ce que vous dites, j'ai besoin d'ajouter des extensions à la chaudière, il faut que je vois ça avec mon chauffagiste.
Par contre entre un circuit radiateur et un circuit plancher chauffant qui doit dicter la courbe de chauffe en sortie de chaudière (sortie unique) ?
25 novembre 2022 à 15:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 2. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
    N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
  • 3. Puissance chaudière 8 radiateurs
    N°4 : Bonjour. C'est pour savoir combien de puissance il faut pour une chaudière à gaz de ville avec 8 radiateurs classiques. C'est urgent. Merci.
  • 4. bruit tuyauterie installation chauffage
    N°6 : Chaudiére à condensation de haute qualité, radiateurs pour basses température NF, programmation par sonde extérieure-intérieure. Déception : à part les radiateurs du premier étage qui font entendre un chuintement acceptable...
  • 5. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 6. Problème sur installation chauffage central
    N°2984 : Bonjour, en octobre 2006 a été finalisée l'installation de notre chauffage central au gaz : chaudière mixte à condensation de chez Vaillant (VU FR 466-7) de 47 kilowatts couplée à un ballon solaire/gaz de chez Giordano de...
  • 7. Conseils pour choix chaudière Vaillant Viessmann
    N°4585 : Bonjour, je dois changer ma chaudière 4 choix : Vaillant ecocompact vsc196. Vaillant ecotecplus vuw296. Viessmann vitodens 222w35. Viessmann vitoden 333. Quel est le meilleur choix suivant les aspects, qualité de fabrication,...
  • 8. Prix installation chauffage géothermique
    N°760 : Bonjour, je souhaite faire construire une maison neuve et je voudrais connaître le prix approximatif d'une installation de chauffage géothermique (l'installation et l'entretien). Est-ce un bon choix ? Merci.
  • 9. Rôle vase d'expansion installation chaudière
    N°200 : Bonjour. Je voudrais savoir quel est le rôle du vase d'expansion dans une installation de chaudière au fioul ? Merci.
  • 10. installation bruyante tuyaux chauffent
    N°8 : Bonjour, je vous sollicite pour une aide et conseil. J'ai fait installer dans ma maison ancienne, un chauffage central au gaz avec 10 radiateurs acier en remplacement du chauffage électrique; l'ensemble est totalement neuf. La...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour optimiser installation chaudière Vaillant >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
question travaux chauffageforum chauffage chaudieredepannage chaudierereparer radiateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite