Bonjour,
Malheureusement je ne sais pas si le vase d'expansion a été controlé. Je n'ai pas confiance dans le technicien habituel car, suite à un souci en début de saison de chauffe, c'est un autre technicien qui est venu et il a nettoyé le brûleur : c'était la première fois que cela était fait...
Malheureusement, le problème n'étant pas lié à la pression ce jour là, la concentration était à sa résolution.
D'après votre précédent commentaire, l'amplitude que connait la pression de la chaudière entre chauffe et arrêt est trop importante. Je vais donc m'enquérir de demander à ce que l'on vérifie le vase d'expansion et je vous tiendrai informé si cela peut servir à d'autres.
Malheureusement je ne sais pas si le vase d'expansion a été controlé. Je n'ai pas confiance dans le technicien habituel car, suite à un souci en début de saison de chauffe, c'est un autre technicien qui est venu et il a nettoyé le brûleur : c'était la première fois que cela était fait...

D'après votre précédent commentaire, l'amplitude que connait la pression de la chaudière entre chauffe et arrêt est trop importante. Je vais donc m'enquérir de demander à ce que l'on vérifie le vase d'expansion et je vous tiendrai informé si cela peut servir à d'autres.
07 février 2023 à 23:05

Bonjour,
Un robinet de purge, un purgeur et le groupe de sécurité ont déjà été changés. Pas le vase d'expansion (intégré à la chaudière qui date de 2018). Pour les autres questions, je n'en ai aucune idée.
Mon interrogation est juste de savoir si le niveau de perte de pression et les écarts quotidiens sont normaux. Si oui, tant mieux et si non, je pourrais avec certitude insister auprès de mon prestataire.
Merci.
Un robinet de purge, un purgeur et le groupe de sécurité ont déjà été changés. Pas le vase d'expansion (intégré à la chaudière qui date de 2018). Pour les autres questions, je n'en ai aucune idée.
Mon interrogation est juste de savoir si le niveau de perte de pression et les écarts quotidiens sont normaux. Si oui, tant mieux et si non, je pourrais avec certitude insister auprès de mon prestataire.
Merci.
06 février 2023 à 21:38

Bonjour,
J'ai une perte de pression régulière depuis l'installation de la chaudière qui sert pour l'eau chaude sanitaire et au chauffage.
J'ai un collègue qui a le même modèle que moi et ne constate aucune perte sur son installation.
C'est une Frisquet Prestige 32 kW sol avec UPEC 120 L pour une maison de 240 m² avec un étage. Plancher chauffant et un radiateur au RDC et dix radiateurs à l'étage.
Un robinet de purge, un purgeur et le groupe de sécurité ont déjà été changés.
Je purge les radiateurs en septembre/octobre et lorsque je fais des remplissages, je règle la pression sur 1,4/1,5 bar chaudière à l'arrêt.
J'ai relevé les pressions maxi et mini quotidiennes en 2021 et en 2022 avec une isolation de la chaudière en période estivale.
L'été, je perds jusqu'à 0,3 bar sur quatre mois sans que le circuit de chauffage puisse être concerné puisque la chaudière est isolée. L'hiver, cette perte monte à 0,6 sur quatre mois. Je constate aussi des variations quotidiennes entre la pression mini et la pression maxi de 0,5 à 0,6 bar en été et de 0,5 à 1,0 bar en période de chauffe.
J'ai fait part au technicien qui vient faire l'entretien de ce problème. Il a fait les changements des pièces citées dans le passé mais je doute soit de sa compétence, soit de sa bonne volonté.
Pouvez-vous me confirmer que cette situation n'est pas normale afin d'inciter auprès de mon installateur pour qu'il fasse de plus amples investigations, surtout que ma garantie cesse cette année ?
Merci d'avance.
J'ai une perte de pression régulière depuis l'installation de la chaudière qui sert pour l'eau chaude sanitaire et au chauffage.
J'ai un collègue qui a le même modèle que moi et ne constate aucune perte sur son installation.
C'est une Frisquet Prestige 32 kW sol avec UPEC 120 L pour une maison de 240 m² avec un étage. Plancher chauffant et un radiateur au RDC et dix radiateurs à l'étage.
Un robinet de purge, un purgeur et le groupe de sécurité ont déjà été changés.
Je purge les radiateurs en septembre/octobre et lorsque je fais des remplissages, je règle la pression sur 1,4/1,5 bar chaudière à l'arrêt.
J'ai relevé les pressions maxi et mini quotidiennes en 2021 et en 2022 avec une isolation de la chaudière en période estivale.
L'été, je perds jusqu'à 0,3 bar sur quatre mois sans que le circuit de chauffage puisse être concerné puisque la chaudière est isolée. L'hiver, cette perte monte à 0,6 sur quatre mois. Je constate aussi des variations quotidiennes entre la pression mini et la pression maxi de 0,5 à 0,6 bar en été et de 0,5 à 1,0 bar en période de chauffe.
J'ai fait part au technicien qui vient faire l'entretien de ce problème. Il a fait les changements des pièces citées dans le passé mais je doute soit de sa compétence, soit de sa bonne volonté.
Pouvez-vous me confirmer que cette situation n'est pas normale afin d'inciter auprès de mon installateur pour qu'il fasse de plus amples investigations, surtout que ma garantie cesse cette année ?
Merci d'avance.
05 février 2023 à 16:59

Bonjour.
Je n'ai pas trouvé le moyen de modifier mon dernier message.
Je remercie donc ici Mario pour ses réponses.
L'installation est maintenant dans la veine de ce qu'il a décrit et que je souhaitais qu'il soit fait à l'installation mais plutôt pour des questions esthétiques.
Je n'ai pas trouvé le moyen de modifier mon dernier message.
Je remercie donc ici Mario pour ses réponses.
L'installation est maintenant dans la veine de ce qu'il a décrit et que je souhaitais qu'il soit fait à l'installation mais plutôt pour des questions esthétiques.
26 décembre 2022 à 15:43

Bonsoir.
Conclusion : Proxiserve est intervenu aujourd'hui. Le haut de la cheminée a été modifié afin de rendre le conduit étanche et la chaudière fonctionne à nouveau correctement. Une rallonge a été posée en bas au niveau du conduit de la chaudière devenu trop court suite à la section. Je joins la photo du résultat.
Le délai d'intervention a été long et j'ai souvent douté qu'elle est lieu. Néanmoins, cette société a tenu ses engagements sans avoir à lutter et je les remercie donc même si tout le monde aurait gagné du temps en respectant mon souhait de pose lors de l'installation initiale.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Conclusion : Proxiserve est intervenu aujourd'hui. Le haut de la cheminée a été modifié afin de rendre le conduit étanche et la chaudière fonctionne à nouveau correctement. Une rallonge a été posée en bas au niveau du conduit de la chaudière devenu trop court suite à la section. Je joins la photo du résultat.
Le délai d'intervention a été long et j'ai souvent douté qu'elle est lieu. Néanmoins, cette société a tenu ses engagements sans avoir à lutter et je les remercie donc même si tout le monde aurait gagné du temps en respectant mon souhait de pose lors de l'installation initiale.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2022 à 22:12

Bonjour,
Voici les suites : Proxiserve m'a laissé me débrouiller. Aujourd'hui une entreprise de fumisteie est montée sur le toit : pas d'abeille, juste une malfaçon...
Comme le montre la photo, une plaque non fixée posée sur le conduit pré-existant pour empêcher la chute d'oiseau à sectionner, probablement en bougeant avec le vent, le tube fragilisé par l'exposition aux intempéries. C'est la partie du tube tombée dans le conduit qui bouche aujourd'hui l'arrivée d'air.
J'ai demandé à Proxiserve d'intervenir pour réparer cette erreur et je vous dirais comment cela se résoudra.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les suites : Proxiserve m'a laissé me débrouiller. Aujourd'hui une entreprise de fumisteie est montée sur le toit : pas d'abeille, juste une malfaçon...
Comme le montre la photo, une plaque non fixée posée sur le conduit pré-existant pour empêcher la chute d'oiseau à sectionner, probablement en bougeant avec le vent, le tube fragilisé par l'exposition aux intempéries. C'est la partie du tube tombée dans le conduit qui bouche aujourd'hui l'arrivée d'air.
J'ai demandé à Proxiserve d'intervenir pour réparer cette erreur et je vous dirais comment cela se résoudra.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2022 à 22:06

Bonjour.
Merci pour ce dense début de réponse.
Ma chaudière est une Frisquet Prestige Condensation Visio mixte 32kw de décembre 2018, N° de série 18434285550124
J'ai du plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage.
J'ai une sonde extérieure.
Les radiateurs à une exception sont équipés de robinets thermostatiques
Le thermostat d'ambiance est celui du système Visio de Frisquet (1 à chaque niveau, dans le séjour et la chambre la plus froide)
Je crois que la puissance requise pour mon chauffage est 17kW
Quelques photos en pièce jointe.
Je suis étonné de votre réponse sur la non conformité car cette solution d'installation était aussi celle qui m'avait été proposée par un autre installateur que je n'ai pas retenu lors de la réalisation des devis. J'ai d'ailleurs questionné à ce propos lors de l'élaboration des devis car cette solution me paraissait peu esthétique mais elle semblait être la seule option.
J'ai demandé la pose d'une plaque inox à travers laquelle passe le tube flexible en PPTS afin de ne pas avoir d'oiseau ou autre qui tombe dans le conduit existant sur le haut de celui-ci. Je suis par contre inquiet des vapeurs sortant au niveau où le flexible est apparent et plus seulement par la mitre comme auparavant comme expliqué dans mon précédent message. Le tube serait-il être percé plus bas ou une autre explication est possible ?
Le local où se trouve la chaudière est un garage ventilé avec aérations haute et basse car existait précédemment une autre chaudière gaz à combustion dans l'ambiance et il est peu étanche à l'air extérieur via la porte basculante pas isolée et en panneaux emboités laissant d'importants passages d'air en haut et en bas de celle-ci.
Pas de danger a priori de récupérer l'air dans ce local afin d'être chauffé et d'avoir de l'eau chaude même si l'installation ne peut rester ainsi pour être conforme. Le technicien m'a juste montré cela pour me rendre service en cas de besoin.
Le prestataire est Proxiserve. Ils ont fait l'installation de la chaudière et en font l'entretien.
Le problème rencontré venant du conduit (posé en décembre 2018 par eux), semble hors de leur domaine d'intervention désormais dans mon cas selon le technicien.
Je suis avide de vos commentaires ou conseils dont je vous remercie par avance.
Gérard
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour ce dense début de réponse.
Ma chaudière est une Frisquet Prestige Condensation Visio mixte 32kw de décembre 2018, N° de série 18434285550124
J'ai du plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage.
J'ai une sonde extérieure.
Les radiateurs à une exception sont équipés de robinets thermostatiques
Le thermostat d'ambiance est celui du système Visio de Frisquet (1 à chaque niveau, dans le séjour et la chambre la plus froide)
Je crois que la puissance requise pour mon chauffage est 17kW
Quelques photos en pièce jointe.
Je suis étonné de votre réponse sur la non conformité car cette solution d'installation était aussi celle qui m'avait été proposée par un autre installateur que je n'ai pas retenu lors de la réalisation des devis. J'ai d'ailleurs questionné à ce propos lors de l'élaboration des devis car cette solution me paraissait peu esthétique mais elle semblait être la seule option.
J'ai demandé la pose d'une plaque inox à travers laquelle passe le tube flexible en PPTS afin de ne pas avoir d'oiseau ou autre qui tombe dans le conduit existant sur le haut de celui-ci. Je suis par contre inquiet des vapeurs sortant au niveau où le flexible est apparent et plus seulement par la mitre comme auparavant comme expliqué dans mon précédent message. Le tube serait-il être percé plus bas ou une autre explication est possible ?
Le local où se trouve la chaudière est un garage ventilé avec aérations haute et basse car existait précédemment une autre chaudière gaz à combustion dans l'ambiance et il est peu étanche à l'air extérieur via la porte basculante pas isolée et en panneaux emboités laissant d'importants passages d'air en haut et en bas de celle-ci.
Pas de danger a priori de récupérer l'air dans ce local afin d'être chauffé et d'avoir de l'eau chaude même si l'installation ne peut rester ainsi pour être conforme. Le technicien m'a juste montré cela pour me rendre service en cas de besoin.
Le prestataire est Proxiserve. Ils ont fait l'installation de la chaudière et en font l'entretien.
Le problème rencontré venant du conduit (posé en décembre 2018 par eux), semble hors de leur domaine d'intervention désormais dans mon cas selon le technicien.
Je suis avide de vos commentaires ou conseils dont je vous remercie par avance.
Gérard
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



02 octobre 2022 à 20:25

Bonjour.
J'ai une chaudière Frisquet à condensation avec un conduit vertical s'évacuant sur le toit en passant par l'ancien conduit de fumée. Ce week-end, mon brûleur s'est mis en sécurité suite à un manque d'arrivée d'air.
Le technicien a trouvé de nombreuses abeilles dans le brûleur, a tout nettoyé mais le problème persiste sauf lorsque la prise d'air chaudière est déconnectée du conduit (l'air venant directement de la pièce dans ce cas).
Il me dit qu'autre chose, peut-être un nid d'abeilles du coup, obstrue le conduit et me dit que ce problème d'insecteur dans les conduits et les chaudières est fréquent.
Évidemment cela n'est pas dans la garantie ni dans le contrat d'entretien et il me faut trouver un couvreur avec les compétences nécessaires pour intervenir.
Ce qui m'inquiète c'est que les vapeurs d'eau sortaient uniquement par la mitre spéciale posée sur le "toit" de ma cheminée et que rien ne s'évacuait dessous (flèches rouges sur la photo) auparavant et que maintenant elle sort par l'ancien conduit aussi (flèches bleues).
J'ai cherché à voir des solutions à mettre en œuvre lors de cette intervention pour que cela ne se reproduise pas.
Mais les invasions d'insectes ne font pas recette sur ce type de conduit et je n'ai trouvé des informations que sur les conduits de fumée classiques.
Savez-vous si cela est si courant voire normal ? Y a-t-il des solutions pour empêcher ce problème ?
Et que pensez-vous du nouveau chemin supplémentaire pris par la vapeur d'eau qui ne semblait pas inquiéter le technicien ?
Merci pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une chaudière Frisquet à condensation avec un conduit vertical s'évacuant sur le toit en passant par l'ancien conduit de fumée. Ce week-end, mon brûleur s'est mis en sécurité suite à un manque d'arrivée d'air.
Le technicien a trouvé de nombreuses abeilles dans le brûleur, a tout nettoyé mais le problème persiste sauf lorsque la prise d'air chaudière est déconnectée du conduit (l'air venant directement de la pièce dans ce cas).
Il me dit qu'autre chose, peut-être un nid d'abeilles du coup, obstrue le conduit et me dit que ce problème d'insecteur dans les conduits et les chaudières est fréquent.
Évidemment cela n'est pas dans la garantie ni dans le contrat d'entretien et il me faut trouver un couvreur avec les compétences nécessaires pour intervenir.
Ce qui m'inquiète c'est que les vapeurs d'eau sortaient uniquement par la mitre spéciale posée sur le "toit" de ma cheminée et que rien ne s'évacuait dessous (flèches rouges sur la photo) auparavant et que maintenant elle sort par l'ancien conduit aussi (flèches bleues).
J'ai cherché à voir des solutions à mettre en œuvre lors de cette intervention pour que cela ne se reproduise pas.
Mais les invasions d'insectes ne font pas recette sur ce type de conduit et je n'ai trouvé des informations que sur les conduits de fumée classiques.
Savez-vous si cela est si courant voire normal ? Y a-t-il des solutions pour empêcher ce problème ?
Et que pensez-vous du nouveau chemin supplémentaire pris par la vapeur d'eau qui ne semblait pas inquiéter le technicien ?
Merci pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 septembre 2022 à 22:43