Bonjour,
J'ai épuisé toutes les idées, lu tout ce que je pouvais mais là je suis dans l'impasse.
Mon circuit perd de la pression tous les jours, je remets de l'eau jusqu'à 1,5 et tous les matins la pression est à 0,9.
Nous avons purgé le circuit, les vases d'expansion viennent d'être changés, pas de fuite.
La chaudière fuel reste à 60°, il n'y a que la pression qui diminue, si je ne remets pas d'eau, le circuit se vide jusqu'à 0 de pression.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
J'ai épuisé toutes les idées, lu tout ce que je pouvais mais là je suis dans l'impasse.

Mon circuit perd de la pression tous les jours, je remets de l'eau jusqu'à 1,5 et tous les matins la pression est à 0,9.
Nous avons purgé le circuit, les vases d'expansion viennent d'être changés, pas de fuite.
La chaudière fuel reste à 60°, il n'y a que la pression qui diminue, si je ne remets pas d'eau, le circuit se vide jusqu'à 0 de pression.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
16 mai 2013 à 12:56
Réponse 1 problème perte pression
Invité

Perte pression inexplicable chaudière fuel
Invité

En supposant que vous ayez des vannes départ / retour, mettez votre pression à 1.5 et fermez les vannes en coupant la chaudière et ainsi vous verrez d'ores et déjà si votre perte de pression est sur la chaudière ou l'installation.
16 mai 2013 à 23:15
Réponse 2 problème perte pression
Invité

Perte pression inexplicable chaudière fuel
Invité

Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quel type de chaudière vous avez et a-t-elle une production d'eau chaude sanitaire ?
Vos tuyauteries sont-elles encastrées ?
Des infos supplémentaires peuvent nous aider dans nos réponses.
Cordialement. MDR84
Pouvez-vous nous dire quel type de chaudière vous avez et a-t-elle une production d'eau chaude sanitaire ?
Vos tuyauteries sont-elles encastrées ?
Des infos supplémentaires peuvent nous aider dans nos réponses.
Cordialement. MDR84
18 mai 2013 à 19:48
Réponse 3 problème perte pression
Perte pression inexplicable chaudière fuel
Bonjour,
Même si les vases d'expansion ont été changés il faut vérifier qu'ils ont la bonne charge...
Ensuite sont-ils bien proportionnés ???? Car depuis le temps s'il y avait une fuite sur votre réseau vous l'auriez déjà localisée.
Cordialement.
Même si les vases d'expansion ont été changés il faut vérifier qu'ils ont la bonne charge...
Ensuite sont-ils bien proportionnés ???? Car depuis le temps s'il y avait une fuite sur votre réseau vous l'auriez déjà localisée.
Cordialement.
28 mai 2013 à 10:17
Réponse 4 problème perte pression
Perte pression inexplicable chaudière fuel
Désolée de ne pas vous avoir répondu plus tôt, mais quelques petits soucis.
Bref, j'ai fait revenir la société pour la chaudière, elle n'a rien trouvé, pour eux il y aurait une trace d'humidité devant la chaudière, sous le brûleur mais rien dans la chaudière donc cela vient d'ailleurs.
Les vases ont été revérifiés, rien à voir avec le souci.
Je vais rappeler un plombier pour qu'on refasse une recherche de fuite dans la partie encastrée.
Merci à tous pour vos réponses, je vous tiens au courant.
Bref, j'ai fait revenir la société pour la chaudière, elle n'a rien trouvé, pour eux il y aurait une trace d'humidité devant la chaudière, sous le brûleur mais rien dans la chaudière donc cela vient d'ailleurs.
Les vases ont été revérifiés, rien à voir avec le souci.
Je vais rappeler un plombier pour qu'on refasse une recherche de fuite dans la partie encastrée.
Merci à tous pour vos réponses, je vous tiens au courant.
29 juin 2013 à 09:30