Panne chaudière Frisquet hydroconfort ventouse ballon 80L
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22978
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Frisquet hydroconfort ventouse ballon 80L
Bonjour.
Ce matin, ma chaudière était éteinte.
Après vérification, j'ai changé le fusible de la carte électronique et la chaudière s'est remise à fonctionner.
La chauffe du ballon d'eau s'est mise à chauffer pendant 3 à 4 minutes, puis le fusible a sauté.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur ce problème et m'indiquer d'où cela pourrait venir ?
Merci d'avance de vos retours.
Ce matin, ma chaudière était éteinte.
Après vérification, j'ai changé le fusible de la carte électronique et la chaudière s'est remise à fonctionner.
La chauffe du ballon d'eau s'est mise à chauffer pendant 3 à 4 minutes, puis le fusible a sauté.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur ce problème et m'indiquer d'où cela pourrait venir ?
Merci d'avance de vos retours.
06 février 2023 à 09:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Frisquet hydroconfort ventouse ballon 80L
Bonjour.
Avez-vous le même phénomène en mode chauffage ?
Si votre chaudière fait l'ECS pendant 3 à 4 minutes puis le fusible lâche, il faut vérifier tout les organes qui fonctionne avec du 230 Volts et qui sont sollicités à ce moment (coffret, vanne gaz, extracteur...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous le même phénomène en mode chauffage ?
Si votre chaudière fait l'ECS pendant 3 à 4 minutes puis le fusible lâche, il faut vérifier tout les organes qui fonctionne avec du 230 Volts et qui sont sollicités à ce moment (coffret, vanne gaz, extracteur...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2023 à 11:52
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Frisquet hydroconfort ventouse ballon 80L
Bonjour.
Je viens de faire deux tests.
J'ai débranché l'alimentation du circulateur du chauffage et la chaudière a bien chauffé le ballon d'eau.
Le fusible ne s'est pas déclenché, ce qui est parfait.
Ensuite, j'ai rebranché le circulateur et, une fois que la chaudière a fini les tests de mise en route, le fusible a sauté.
Je déduis donc que le circulateur est en panne.
Il ne me reste plus qu'à le changer.
Je viens de faire deux tests.
J'ai débranché l'alimentation du circulateur du chauffage et la chaudière a bien chauffé le ballon d'eau.
Le fusible ne s'est pas déclenché, ce qui est parfait.
Ensuite, j'ai rebranché le circulateur et, une fois que la chaudière a fini les tests de mise en route, le fusible a sauté.
Je déduis donc que le circulateur est en panne.
Il ne me reste plus qu'à le changer.
06 février 2023 à 12:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 2. Chaudière Frisquet Hydroconfort 20 kW 80L ballon bruit important
- N°13971 : Bonjour, j'ai acheté une chaudière Frisquet Hydroconfort 20 kW 80L ballon début novembre 2008. Après la période de froid de janvier 2009 cette chaudière est devenue très bruyante une véritable caisse de résonance...
- 3. Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
- N°7526 : Tout d'abord bonjour. J'utilise une chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 qui a 6 ans de fonctionnement avec 10 radiateurs alu. Le dépanneur a changé le vase d'expansion suite à des problèmes de pression non...
- 4. Défaut air chaudière Frisquet hydroconfort evo 25kW
- N°15847 : Bonjour. De panne intermittente à permanente (évidemment hier soir !), ma chaudière ne démarre plus, voyant gauche au dessus de l'indication brûleur clignotant, ce qui signifie défaut d'admission air, or tout est normal,...
- 5. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 6. Avis devis installation chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°4153 : Bonjour, J'ai eu un devis pour l'installation d'une chaudière murale Frisquet Hydroconfort à condensation 20kW avec ballon de 80 litres : - 4055€ HT pour la chaudière (c'est le prix catalogue) - 440€ HT pour le...
- 7. Panne chaudière Frisquet Prestige
- N°3715 : Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Prestige achetée en Juillet 2004. Elle est installée avec un ballon d'eau chaude UPEC 120 l. Les problèmes (plusieurs par an) ne cessent de se répéter. Peu après l'installation, il y a eu...
- 8. Choix chaudière Frisquet Hydromotrix ou hydroconfort
- N°19516 : Bonjour, J'ai actuellement une chaudière frisquet qui date de 1990 avec un Ballon alimenté par la chaudière. la chaudière marche bien mail le ballon va me lâcher bientôt (embouts rouillés et fuites) je dois donc tout...
- 9. Anomalie ventilateur chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°22873 : Bonjour et bonne année. Je poste ce message car ceux à qui cela est arrivé ne mettent pas la résolution. J'ai un message à l'écran de ma chaudière Frisquet 2018 Hydroconfort 80l, anomalie du ventilateur. J'ai changé le...
- 10. Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
- N°21960 : Bonjour. Je rencontre un problème avec ma chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450 (19 ans). Ma chaudière est située au sous sol. Hier soir j’ai entendu un bruit très important et le chauffage au sol s’est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite