Vanne 4 voies asservie Landis et Gyr SQA 31 fuyarde
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22467
Question Forum Chauffage : Vanne 4 voies asservie Landis et Gyr SQA 31 fuyarde
Bonjour.
Néophyte en plomberie/chauffage, j'ai contacté des professionnels qui ne me proposent comme seule solution que de tout casser et changer le système de cette vanne car les pièces ne sont plus disponibles.
Je trouve la punition sévère et "anti-écologique" car après démontage, je m'aperçois que c'est au niveau de l'axe de cette vanne qui tourne dans un tube laiton démontable (cf photos).
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ?
Quelle pièce est à changer ?
Où puis-je espérer trouver cette "perle rare" ?
Merci beaucoup pour votre soutien.
Olivier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Néophyte en plomberie/chauffage, j'ai contacté des professionnels qui ne me proposent comme seule solution que de tout casser et changer le système de cette vanne car les pièces ne sont plus disponibles.
Je trouve la punition sévère et "anti-écologique" car après démontage, je m'aperçois que c'est au niveau de l'axe de cette vanne qui tourne dans un tube laiton démontable (cf photos).
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ?
Quelle pièce est à changer ?
Où puis-je espérer trouver cette "perle rare" ?
Merci beaucoup pour votre soutien.
Olivier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






20 octobre 2022 à 11:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Vanne 4 voies asservie Landis et Gyr SQA 31 fuyarde
Bonjour.
Ce qui est grippé au niveau de votre vanne mélangeuse 4 voies c'est toute la partie hydraulique.
Pour retrouver un fonctionnement normal il faut sortir tout cet ensemble :
- Couvercle,
- Axe,
- Secteur,
- Ressort,
Vu l'état de corrosion de la fonte et de l'acier il va être difficile d'extraire l'ensemble sans déposer la vanne du réseau. Ensuite la deuxième difficulté va être d'ouvrir cet ensemble hydraulique, de pouvoir remplacer les joints et surtout celui du couvercle : vous risquez d'avoir une plus grosse fuite.
Effectivement vu la difficulté à trouver des pièces et comme les vannes mélangeuses ne sont plus d'actualité (plus utilisée) avec les chaudières condensation depuis plus de 20 ans il est compréhensible qu'aucun professionnel ne veuille intervenir et engager sa responsabilité d'obligation de résultat.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce qui est grippé au niveau de votre vanne mélangeuse 4 voies c'est toute la partie hydraulique.
Pour retrouver un fonctionnement normal il faut sortir tout cet ensemble :
- Couvercle,
- Axe,
- Secteur,
- Ressort,
Vu l'état de corrosion de la fonte et de l'acier il va être difficile d'extraire l'ensemble sans déposer la vanne du réseau. Ensuite la deuxième difficulté va être d'ouvrir cet ensemble hydraulique, de pouvoir remplacer les joints et surtout celui du couvercle : vous risquez d'avoir une plus grosse fuite.
Effectivement vu la difficulté à trouver des pièces et comme les vannes mélangeuses ne sont plus d'actualité (plus utilisée) avec les chaudières condensation depuis plus de 20 ans il est compréhensible qu'aucun professionnel ne veuille intervenir et engager sa responsabilité d'obligation de résultat.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 octobre 2022 à 17:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Vanne 4 voies asservie Landis et Gyr SQA 31 fuyarde
Bonsoir.
Merci pour la précision de votre réponse et l'intérêt porté à mon problème.
- La chaudière est une Oertli CUSN-141 puissance 16-20Kw installée en 2000, le brûleur a été remplacé par un Cuenod en 2020. Je ne sais pas où trouver le N° de série.
- Chauffage par radiateurs tous équipés de robinets thermostatiques
- Une sonde extérieure pilote une régulation Oertli 131B
- Pas d'autre thermostat
- Surface habitable 280m².
Ci-joint photo de la chaudière.
Dans l'attente de votre avis.
Olivier
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour la précision de votre réponse et l'intérêt porté à mon problème.
- La chaudière est une Oertli CUSN-141 puissance 16-20Kw installée en 2000, le brûleur a été remplacé par un Cuenod en 2020. Je ne sais pas où trouver le N° de série.
- Chauffage par radiateurs tous équipés de robinets thermostatiques
- Une sonde extérieure pilote une régulation Oertli 131B
- Pas d'autre thermostat
- Surface habitable 280m².
Ci-joint photo de la chaudière.
Dans l'attente de votre avis.
Olivier
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2022 à 19:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus
- N°22268 : Bonjour. Pour mon installation chauffage fioul chaudière De Dietrich, j'ai une vanne 4 voies Landis et Gyr couplée avec un servomoteur Siemens SQK3300 pour la circulation du liquide chauffage. La vanne 4 voies commence à...
- 2. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 3. Recherche vanne 4 voies motorisée SQA 31.1
- N°23055 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une vanne 4 voies motorisée référence SQA 31.1. Ce produit n'existe plus, j'ai trouvé sur eBay en Allemagne mais il n'est pas possible de commander. Avez-vous une solution pour trouver...
- 4. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 5. Recherche vanne 4 voies PN16 RN8 4M6 3/4 adaptable avec SQA31 Landis et Gyr
- N°13430 : Bonjour. Je recherche une vanne 4 voies PN16 - RN8 - 4M6 en 3/4 pour asservissement Landis et Gyr SQA31. Cette vanne est installée sur un bloc Weishaupt et l'axe est cassé alors que le moteur d'asservissement est en parfait...
- 6. Vanne motorisée RHB1 Landis et Gyr ne s'ouvre plus
- N°6432 : Bonjour, j'ai une chaudière Buderus avec accumulateur d'eau chaude (35 ans environ). Mon régulateur (thermostat) envoie bien des infos à ma vanne 3 voies motorisée (RHB1 Landis et Gyr) mais celle-ci ne s'ouvre plus par elle...
- 7. Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
- N°22168 : Bonjour à tous. Dans un premier temps explication du projet. Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudière à condensation De Dietrich Modulens O AFC 30 sans sanitaire avec sonde...
- 8. Installation vanne 4 voies motorisée
- N°7973 : Bonjour. Je possède une chaudière dite compacte (circulateur, vase expansion, etc... sont à l'intérieur), avec un départ eau et un retour avec entre les deux des radiateurs. A ce jour, la chaudière est pilotée par un...
- 9. Notice régulation Landis et Gyr Sigmagyr RVP30
- N°19962 : Bonjour. Je recherche la notice du régulateur Landis et Gyr type Sigmagyr RVP30, pour avoir le schéma du bornier car je dois y raccorder une vanne 3 voies et la nouvelle chaudière. Je vous remercie.
- 10. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
- N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite