J’ai acquis une maison construite en 1980 avec un chauffage central.
La chaudière (fioul basse température) a été remplacée en 2006. Le circuit de chauffage en acier alimente des radiateurs dont certains sont en fonte et d’autres en acier tant au rez-de-chaussée qu’au 1e étage.
J’envisage de remplacer les radiateurs du rez-de-chaussée par un chauffage au sol hydraulique connecté sur l’actuelle chaudière et laisser les radiateurs au 1er.
Après étude du circuit de chauffage, il semblerait qu’il n’y ait qu’une seule boucle hydraulique pour distribuer l’eau au radiateur du rdc et du 1e étage.
Les piquages pour alimenter les radiateurs du 1e étage passeraient dans le vide sanitaire des murs (entre brique et parpaing).
La boucle hydraulique est dans le sol du rdc, noyée dans la chape.
Cette contrainte (piquage qui remonte dans les murs) me fait réfléchir à me lancer dans le projet.
Donc, j’aurais voulu savoir la durée de vie d’un circuit hydraulique de chauffage avec des tubes aciers ?
J’ai effectué la vidange complète du circuit et l’eau est sortie sans impuretés, très claire à ma grande surprise. J’ai retrouvé un peu de dépôt dans les radiateurs.
Y a-t-il un inconvénient à laisser ce type de circuit et les radiateurs à l’air libre pendant une longue durée ?
Cordialement.
Manxgp
J’ai acquis une maison construite en 1980 avec un chauffage central.
La chaudière (fioul basse température) a été remplacée en 2006. Le circuit de chauffage en acier alimente des radiateurs dont certains sont en fonte et d’autres en acier tant au rez-de-chaussée qu’au 1e étage.
J’envisage de remplacer les radiateurs du rez-de-chaussée par un chauffage au sol hydraulique connecté sur l’actuelle chaudière et laisser les radiateurs au 1er.
Après étude du circuit de chauffage, il semblerait qu’il n’y ait qu’une seule boucle hydraulique pour distribuer l’eau au radiateur du rdc et du 1e étage.
Les piquages pour alimenter les radiateurs du 1e étage passeraient dans le vide sanitaire des murs (entre brique et parpaing).
La boucle hydraulique est dans le sol du rdc, noyée dans la chape.
Cette contrainte (piquage qui remonte dans les murs) me fait réfléchir à me lancer dans le projet.
Donc, j’aurais voulu savoir la durée de vie d’un circuit hydraulique de chauffage avec des tubes aciers ?
J’ai effectué la vidange complète du circuit et l’eau est sortie sans impuretés, très claire à ma grande surprise. J’ai retrouvé un peu de dépôt dans les radiateurs.
Y a-t-il un inconvénient à laisser ce type de circuit et les radiateurs à l’air libre pendant une longue durée ?
Cordialement.
Manxgp
23 juillet 2019 à 23:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Durée de vie circuit hydraulique de chauffage en acier
Information du forum climatisation.
Attention arnaque au climatiseur miracle
Attention en cette période de canicule, une publicité circule sur les réseaux sociaux et sites de vente en ligne...
Il s'agit d'un petit cube noir éclairé en bleu qui n'a rien à voir avec un climatiseur, ce produit est une grosse m.... présenté comme révolutionnaire. On peut trouver ce produit de 19,69€ à 59,90€, annoncé comme une superbe promotion, et comme tous les ans il y a des gens crédules qui se font avoir.
Lire l'article ci-dessous.
Lemonde arnaque-au-climatiseur
Attention arnaque au climatiseur miracle
Attention en cette période de canicule, une publicité circule sur les réseaux sociaux et sites de vente en ligne...
Il s'agit d'un petit cube noir éclairé en bleu qui n'a rien à voir avec un climatiseur, ce produit est une grosse m.... présenté comme révolutionnaire. On peut trouver ce produit de 19,69€ à 59,90€, annoncé comme une superbe promotion, et comme tous les ans il y a des gens crédules qui se font avoir.
Lire l'article ci-dessous.
Lemonde arnaque-au-climatiseur
23 juillet 2019 à 23:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Durée de vie circuit hydraulique de chauffage en acier
Bonjour,
Pour répondre à vos différentes questions :
- Premièrement : une circuit de distribution en acier, réalisé selon les règle de l'art, peux avoir une durée de vie de plus de 50 à 70 ans, de plus ils ont l'avantage d'être mieux calculé et mieux réalisé que certaine installation en tube PE ou Multicouches actuels.
- Deuxièmement : le fait de vider et laisser trop longtemps à l'air libre de votre circuit est un risque, certains joints peuvent sécher (risque de fuite à la remise en eau) et les canalisations n'étant pas complétement sèches elle risque de s'oxyder créant de la rouille que vous retrouverez dans votre installation lors du remplissage.
Concernant votre projet de plancher chauffant hydraulique au RDC, vous devez repartir de la chaudière pour l'alimenter en respectant les normes liées à ce type d'installation soit :
- Un découplage hydraulique obligatoire (séparation des deux circuits radiateurs et plancher),
- La mise en place d'une vanne 3 ou 4 voies motorisée,
- La mise en place d'un circulateur de chauffage pour le circuit plancher,
- La mise en place d'une régulation climatique avec sonde extérieure pour piloter la vanne 3 ou 4 voies et le circulateur,
- La pose d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel en cas de dépassement de la température de départ,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos différentes questions :
- Premièrement : une circuit de distribution en acier, réalisé selon les règle de l'art, peux avoir une durée de vie de plus de 50 à 70 ans, de plus ils ont l'avantage d'être mieux calculé et mieux réalisé que certaine installation en tube PE ou Multicouches actuels.
- Deuxièmement : le fait de vider et laisser trop longtemps à l'air libre de votre circuit est un risque, certains joints peuvent sécher (risque de fuite à la remise en eau) et les canalisations n'étant pas complétement sèches elle risque de s'oxyder créant de la rouille que vous retrouverez dans votre installation lors du remplissage.
Concernant votre projet de plancher chauffant hydraulique au RDC, vous devez repartir de la chaudière pour l'alimenter en respectant les normes liées à ce type d'installation soit :
- Un découplage hydraulique obligatoire (séparation des deux circuits radiateurs et plancher),
- La mise en place d'une vanne 3 ou 4 voies motorisée,
- La mise en place d'un circulateur de chauffage pour le circuit plancher,
- La mise en place d'une régulation climatique avec sonde extérieure pour piloter la vanne 3 ou 4 voies et le circulateur,
- La pose d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel en cas de dépassement de la température de départ,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juillet 2019 à 11:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Invité

Durée de vie circuit hydraulique de chauffage en acier
Invité

Bonjour.
Mais pourquoi vous n'optez pas pour une chaudière avec du bois chauffage ?
C'est une énergie renouvelable et c'est beaucoup plus économique que toutes les mises en place que vous comptez faire.
De plus, c'est facile à stocker et très facile d'installation.
Je vous le recommande, plutôt que d'installer autant de choses dans votre maison.
Mais pourquoi vous n'optez pas pour une chaudière avec du bois chauffage ?
C'est une énergie renouvelable et c'est beaucoup plus économique que toutes les mises en place que vous comptez faire.
De plus, c'est facile à stocker et très facile d'installation.
Je vous le recommande, plutôt que d'installer autant de choses dans votre maison.
25 juillet 2019 à 11:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Invité

Durée de vie circuit hydraulique de chauffage en acier
Invité

Bonsoir,
Merci pour votre réponse VETC.
Pour le plancher chauffant, oui je suis au courant des différentes spécificités que vous énumérez.
Je ne fais pas l'installation moi-même, je passe par un professionnel.
Cordialement.
Manxgp
Merci pour votre réponse VETC.
Pour le plancher chauffant, oui je suis au courant des différentes spécificités que vous énumérez.
Je ne fais pas l'installation moi-même, je passe par un professionnel.
Cordialement.
Manxgp
30 juillet 2019 à 04:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Invité

Durée de vie circuit hydraulique de chauffage en acier
Invité

Bonjour.
Moi, j'ai une chaudière bois chez moi c'est vraiment super.
Moi, j'ai une chaudière bois chez moi c'est vraiment super.
26 septembre 2019 à 16:27