Question Forum Chauffage : Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
Bonjour,
J'ai acheté une maison il y a deux ans, la chaudière était morte, on était à l'automne, j'ai acheté d'occasion une chaudière Weishaupt fioul (wtu thermo unit 2013) dont je suis très satisfait.
Comme il fallait faire vite, j'ai installé un thermostat d'ambiance qui commande mon circulateur, tout va bien.
Seulement voilà ; je ne me suis, à l'époque, pas lancé dans l'installation de la régulation (Viessmann Novamatik WS) par sonde extérieure.
Ayant fait réviser ma chaudière hier, j'en ai touché deux mots au technicien, qui me dit en gros, que si je l'installe moi-même, n'étant pas un pro, je risque de ne pas obtenir de bon résultats, et qu'il vaut mieux que je laisse ma chaudière réglée sur une T° de consigne de 65° minimum, car selon ses dires, je risque sans ça de flinguer ma chaudière.
Question: la régulation ne sert-elle pas à faire varier cette T° de consigne selon la T° extérieure ?
Si cette T° extérieure est basse, ma chaudière ne va t-elle pas se régler sur une T° de consigne inférieure à ces 65° ?
Si ça n'est pas le cas, est-ce la vanne 3 voies qui va faire le travail ? (celle-ci étant couplée mécaniquement à la régulation).
Bref, je suis un peu perdu.
Des explications ?
Des économies à envisager ?
Merci d'avance pour la leçon.
J'ai acheté une maison il y a deux ans, la chaudière était morte, on était à l'automne, j'ai acheté d'occasion une chaudière Weishaupt fioul (wtu thermo unit 2013) dont je suis très satisfait.
Comme il fallait faire vite, j'ai installé un thermostat d'ambiance qui commande mon circulateur, tout va bien.
Seulement voilà ; je ne me suis, à l'époque, pas lancé dans l'installation de la régulation (Viessmann Novamatik WS) par sonde extérieure.
Ayant fait réviser ma chaudière hier, j'en ai touché deux mots au technicien, qui me dit en gros, que si je l'installe moi-même, n'étant pas un pro, je risque de ne pas obtenir de bon résultats, et qu'il vaut mieux que je laisse ma chaudière réglée sur une T° de consigne de 65° minimum, car selon ses dires, je risque sans ça de flinguer ma chaudière.
Question: la régulation ne sert-elle pas à faire varier cette T° de consigne selon la T° extérieure ?
Si cette T° extérieure est basse, ma chaudière ne va t-elle pas se régler sur une T° de consigne inférieure à ces 65° ?
Si ça n'est pas le cas, est-ce la vanne 3 voies qui va faire le travail ? (celle-ci étant couplée mécaniquement à la régulation).
Bref, je suis un peu perdu.
Des explications ?
Des économies à envisager ?
Merci d'avance pour la leçon.
10 janvier 2016 à 11:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
10 janvier 2016 à 11:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
Bonjour.
La température de consigne de la chaudière est indépendante de la régulation, et est en température constante, réglée par l'aquastat de chaudière.
La régulation est là pour gérer le circuit (ou les) de chauffage, éventuellement l'ECS.
Si la température extérieure est basse, la régulation ouvrira d'autant le circuit de départ vers l'installation, manœuvre inverse si la température extérieure est en hausse.
C'est effectivement la vanne 3 ou 4 voies qui fait ce travail, sur l'indication de la sonde extérieure, et de la sonde de départ.
Le thermostat d'ambiance n'est pas forcément nécessaire si une logique de pompe est inscrite dans les paramètres de la régulation.
Votre chaudière reste donc à 65/70° en permanence.
Si vous n'installez pas de régulation automatique, c'est vous-même qui gérez le fonctionnement de votre chauffage, en maintenant votre circulateur avec TH ambiance, et agissez manuellement sur la vanne mélangeuse.
Cordialement.
La température de consigne de la chaudière est indépendante de la régulation, et est en température constante, réglée par l'aquastat de chaudière.
La régulation est là pour gérer le circuit (ou les) de chauffage, éventuellement l'ECS.
Si la température extérieure est basse, la régulation ouvrira d'autant le circuit de départ vers l'installation, manœuvre inverse si la température extérieure est en hausse.
C'est effectivement la vanne 3 ou 4 voies qui fait ce travail, sur l'indication de la sonde extérieure, et de la sonde de départ.
Le thermostat d'ambiance n'est pas forcément nécessaire si une logique de pompe est inscrite dans les paramètres de la régulation.
Votre chaudière reste donc à 65/70° en permanence.
Si vous n'installez pas de régulation automatique, c'est vous-même qui gérez le fonctionnement de votre chauffage, en maintenant votre circulateur avec TH ambiance, et agissez manuellement sur la vanne mélangeuse.
Cordialement.
10 janvier 2016 à 12:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
Merci BP84, deux questions suite à votre réponse :
Qu'est-ce que la sonde départ ?
Qu'est-ce que la logique de pompe ?
Merci.
Citation :
C'est effectivement la vanne 3 ou 4 voies qui fait ce travail, sur l'indication de la sonde extérieure, et de la sonde de départ.
Le thermostat d'ambiance n'est pas forcément nécessaire si une logique de pompe est inscrite dans les paramètres de la régulation.
Qu'est-ce que la sonde départ ?
Qu'est-ce que la logique de pompe ?
Merci.
10 janvier 2016 à 12:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
Bonjour.
Avec une régulation sonde extérieure, il ne faut pas être pressé pour avoir une température voulue.
Elle met 24H à calculer pour réagir.
Un bon thermostat d'ambiance régule très bien.
C'est mon avis.
A+
Avec une régulation sonde extérieure, il ne faut pas être pressé pour avoir une température voulue.
Elle met 24H à calculer pour réagir.
Un bon thermostat d'ambiance régule très bien.
C'est mon avis.
A+
10 janvier 2016 à 13:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
Re.
Pour faire simple, la sonde de départ est située sur le départ installation et ouvre ou ferme la vanne mélangeuse, après que la sonde extérieure ait détecté un changement de température au dehors.
La logique de pompe est le système qui permet à la pompe de se couper automatiquement lorsque la température extérieure est identique à la température programmée, afin que cette pompe ne tourne pas inutilement, puis-qu’alors, la vanne mélangeuse est fermée.
Pour Bemu, le problème du thermostat d'ambiance est qu'il fonctionne en "tout ou rien", en arrêtant totalement la circulation quand la température intérieure est atteinte, cela donne peut-être un semblant de confort, mais l'installation qui se refroidit, demandera des calories supplémentaires à la remise route du circulateur, cherchons l'économie dans ce cas.
Une bonne régulation ne met pas 24 h pour réagir, c'est pratiquement instantané, sauf dans le cas des vannes mélangeuses thermiques, plus longues, ce qui n'est pas le cas des vannes à secteur.
Cordialement.
Pour faire simple, la sonde de départ est située sur le départ installation et ouvre ou ferme la vanne mélangeuse, après que la sonde extérieure ait détecté un changement de température au dehors.
La logique de pompe est le système qui permet à la pompe de se couper automatiquement lorsque la température extérieure est identique à la température programmée, afin que cette pompe ne tourne pas inutilement, puis-qu’alors, la vanne mélangeuse est fermée.
Pour Bemu, le problème du thermostat d'ambiance est qu'il fonctionne en "tout ou rien", en arrêtant totalement la circulation quand la température intérieure est atteinte, cela donne peut-être un semblant de confort, mais l'installation qui se refroidit, demandera des calories supplémentaires à la remise route du circulateur, cherchons l'économie dans ce cas.
Une bonne régulation ne met pas 24 h pour réagir, c'est pratiquement instantané, sauf dans le cas des vannes mélangeuses thermiques, plus longues, ce qui n'est pas le cas des vannes à secteur.
Cordialement.
10 janvier 2016 à 15:54
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
Merci encore BP84, mais votre érudition me pousse dans mes retranchements.
Bien compris le rôle de la sonde départ ainsi que la logique de pompe, mais que sont en langage "courant" les vannes "thermiques" et "à secteur"?
Et puis, une autre question en rapport avec la sonde extérieure : j'habite la vallée du Rhône, région qui peut être relativement froide, mais aussi ensoleillée et ventée (vent du nord dominant).
Donc, la sonde extérieure mesure la T° certes, mais l'ensoleillement de ma maison fenêtres plein sud et le vent du nord tapant grande façade opposée ne sont pas sans incidences.
Comment est-il possible "d'ajouter ces paramètres" à la régulation ?
Bien compris le rôle de la sonde départ ainsi que la logique de pompe, mais que sont en langage "courant" les vannes "thermiques" et "à secteur"?
Et puis, une autre question en rapport avec la sonde extérieure : j'habite la vallée du Rhône, région qui peut être relativement froide, mais aussi ensoleillée et ventée (vent du nord dominant).
Donc, la sonde extérieure mesure la T° certes, mais l'ensoleillement de ma maison fenêtres plein sud et le vent du nord tapant grande façade opposée ne sont pas sans incidences.
Comment est-il possible "d'ajouter ces paramètres" à la régulation ?
10 janvier 2016 à 21:01
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
Bonjour.
La vanne thermique agit comme un "piston" actionné par dilatation d'une cartouche de cire chauffée par une résistance.
La vanne à secteur est entraînée par un moteur qui manœuvre un "volet", en ouverture ou fermeture.
La sonde extérieure est généralement placée nord-nord/ouest, et il appartient au technicien qui l'installe de tenir compte des paramètres que vous indiquez pour le réglage et l'étalonnage de la courbe de chauffe et de la pente.
Dans le cas que vous évoquez, (ensoleillement ou autre appoint thermique) vous avez toujours la possibilité de régler un robinet de radiateur, pour votre confort, sans pour autant qu'il soit thermostatique.
Cordialement.
La vanne thermique agit comme un "piston" actionné par dilatation d'une cartouche de cire chauffée par une résistance.
La vanne à secteur est entraînée par un moteur qui manœuvre un "volet", en ouverture ou fermeture.
La sonde extérieure est généralement placée nord-nord/ouest, et il appartient au technicien qui l'installe de tenir compte des paramètres que vous indiquez pour le réglage et l'étalonnage de la courbe de chauffe et de la pente.
Dans le cas que vous évoquez, (ensoleillement ou autre appoint thermique) vous avez toujours la possibilité de régler un robinet de radiateur, pour votre confort, sans pour autant qu'il soit thermostatique.
Cordialement.