Bonjour,

J'ai acheté une maison il y a deux ans, la chaudière était morte, on était à l'automne, j'ai acheté d'occasion une chaudière Weishaupt fioul (wtu thermo unit 2013) dont je suis très satisfait.
Comme il fallait faire vite, j'ai installé un thermostat d'ambiance qui commande mon circulateur, tout va bien.
Seulement voilà ; je ne me suis, à l'époque, pas lancé dans l'installation de la régulation (Viessmann Novamatik WS) par sonde extérieure.
Ayant fait réviser ma chaudière hier, j'en ai touché deux mots au technicien, qui me dit en gros, que si je l'installe moi-même, n'étant pas un pro, je risque de ne pas obtenir de bon résultats, et qu'il vaut mieux que je laisse ma chaudière réglée sur une T° de consigne de 65° minimum, car selon ses dires, je risque sans ça de flinguer ma chaudière.
Question: la régulation ne sert-elle pas à faire varier cette T° de consigne selon la T° extérieure ?
Si cette T° extérieure est basse, ma chaudière ne va t-elle pas se régler sur une T° de consigne inférieure à ces 65° ?
Si ça n'est pas le cas, est-ce la vanne 3 voies qui va faire le travail ? (celle-ci étant couplée mécaniquement à la régulation).
Bref, je suis un peu perdu.
Des explications ?
Des économies à envisager ?
Merci d'avance pour la leçon.
10 janvier 2016 à 11:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
10 janvier 2016 à 11:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
La température de consigne de la chaudière est indépendante de la régulation, et est en température constante, réglée par l'aquastat de chaudière.
La régulation est là pour gérer le circuit (ou les) de chauffage, éventuellement l'ECS.
Si la température extérieure est basse, la régulation ouvrira d'autant le circuit de départ vers l'installation, manœuvre inverse si la température extérieure est en hausse.
C'est effectivement la vanne 3 ou 4 voies qui fait ce travail, sur l'indication de la sonde extérieure, et de la sonde de départ.
Le thermostat d'ambiance n'est pas forcément nécessaire si une logique de pompe est inscrite dans les paramètres de la régulation.
Votre chaudière reste donc à 65/70° en permanence.
Si vous n'installez pas de régulation automatique, c'est vous-même qui gérez le fonctionnement de votre chauffage, en maintenant votre circulateur avec TH ambiance, et agissez manuellement sur la vanne mélangeuse.
Cordialement.
10 janvier 2016 à 12:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure

jlg26
Membre inscrit
jlg26
3 messages
Merci BP84, deux questions suite à votre réponse :
Citation :
C'est effectivement la vanne 3 ou 4 voies qui fait ce travail, sur l'indication de la sonde extérieure, et de la sonde de départ.
Le thermostat d'ambiance n'est pas forcément nécessaire si une logique de pompe est inscrite dans les paramètres de la régulation.

Qu'est-ce que la sonde départ ?
Qu'est-ce que la logique de pompe ?
Merci.
10 janvier 2016 à 12:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.

Avec une régulation sonde extérieure, il ne faut pas être pressé pour avoir une température voulue.
Elle met 24H à calculer pour réagir.
Un bon thermostat d'ambiance régule très bien.
C'est mon avis.

A+
10 janvier 2016 à 13:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Re.
Pour faire simple, la sonde de départ est située sur le départ installation et ouvre ou ferme la vanne mélangeuse, après que la sonde extérieure ait détecté un changement de température au dehors.
La logique de pompe est le système qui permet à la pompe de se couper automatiquement lorsque la température extérieure est identique à la température programmée, afin que cette pompe ne tourne pas inutilement, puis-qu’alors, la vanne mélangeuse est fermée.
Pour Bemu, le problème du thermostat d'ambiance est qu'il fonctionne en "tout ou rien", en arrêtant totalement la circulation quand la température intérieure est atteinte, cela donne peut-être un semblant de confort, mais l'installation qui se refroidit, demandera des calories supplémentaires à la remise route du circulateur, cherchons l'économie dans ce cas.
Une bonne régulation ne met pas 24 h pour réagir, c'est pratiquement instantané, sauf dans le cas des vannes mélangeuses thermiques, plus longues, ce qui n'est pas le cas des vannes à secteur.
Cordialement.
10 janvier 2016 à 15:54
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage

Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure

jlg26
Membre inscrit
jlg26
3 messages
Merci encore BP84, mais votre érudition me pousse dans mes retranchements.
Bien compris le rôle de la sonde départ ainsi que la logique de pompe, mais que sont en langage "courant" les vannes "thermiques" et "à secteur"?
Et puis, une autre question en rapport avec la sonde extérieure : j'habite la vallée du Rhône, région qui peut être relativement froide, mais aussi ensoleillée et ventée (vent du nord dominant).
Donc, la sonde extérieure mesure la T° certes, mais l'ensoleillement de ma maison fenêtres plein sud et le vent du nord tapant grande façade opposée ne sont pas sans incidences.
Comment est-il possible "d'ajouter ces paramètres" à la régulation ?
10 janvier 2016 à 21:01
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage

Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
La vanne thermique agit comme un "piston" actionné par dilatation d'une cartouche de cire chauffée par une résistance.
La vanne à secteur est entraînée par un moteur qui manœuvre un "volet", en ouverture ou fermeture.
La sonde extérieure est généralement placée nord-nord/ouest, et il appartient au technicien qui l'installe de tenir compte des paramètres que vous indiquez pour le réglage et l'étalonnage de la courbe de chauffe et de la pente.
Dans le cas que vous évoquez, (ensoleillement ou autre appoint thermique) vous avez toujours la possibilité de régler un robinet de radiateur, pour votre confort, sans pour autant qu'il soit thermostatique.
Cordialement.
11 janvier 2016 à 08:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Raccorder thermostat sur chaudière MC35E De Dietrich.
    N°22400 : Bonjour messieurs-dames. Je cherche où et comment raccorder un thermostat sur une chaudière MC35E De Dietrich. J'ai trouvé le mode d'emploi schéma p58 : On peut raccorder 3 sondes d'ambiance ( A à C) .. Ce sont des...
  • 2. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
    N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
  • 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 4. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
    N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
  • 5. Régulation sur sonde extérieure uniquement
    N°21806 : Bonjour. Je dispose d’une régulation Landis & gyr RVP 40 connectée au brûleur de la chaudière De Dietrich DTG 110. Elle régule en fonction des paramètres : sonde du détecteur de température de départ, sonde...
  • 6. Thermostat tout ou rien sur chaudières à condensation
    N°22376 : Bonjour les Terriens ! Je ne suis absolument pas spécialiste en chauffage mais je connais bien l'instrumentation, la régulation et l'automatisation. J'espère que des spécialistes notamment VETC Mario que je salue...
  • 7. Problème chaudière Bosch 4500 WT et régulation REG 74-1
    N°23142 : Bonjour à tous et bonnes fêtes de Pâques, Je suis nouvellement inscrite et sollicite votre aide sur ce problème : Mes parents ont acheté en 2012 une chaudière Bosch 4500 WT et utilisaient un thermostat tout-ou-rien avec...
  • 8. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 9. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 10. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
    N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
>>> Résultats suivants pour : Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bullerjan poele a boisbruleur granule de bois transformation chaudiconduits cheminees inox tubage conduits cheminforum chauffage electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite