Eau chaude ballon passe dans radiateurs
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
464
Question Bricolage Chauffage : Eau chaude ballon passe dans radiateurs
Invité

Bonjour, j'ai l'eau chaude du ballon qui passe dans les radiateurs. D'où peut venir la panne chaudière de Dietrich au sol de 3 ans, avec ballon d'eau chaude ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Eau chaude ballon passe dans radiateurs
Invité

Urgent : faire la mise en épreuve du serpentin du ballon, il est probablement perçé. Pression eau sanitaire entre 4 et 6 bars, pression chauffage entre 0,8 et 2,5 bars. Si c'est perçé, l'eau sanitaire va dans le circuit chauffage. Jmeot
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Eau chaude ballon passe dans radiateurs
Invité

Votre chaudière est HS.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Eau chaude ballon passe dans radiateurs
Invité

Si l'eau sanitaire passe dans le circuit chauffage il y aura une montée de la pression sur votre manomètre. Si vos radiateurs chauffent quand la chaudière produit de l'eau chaude il faudra installer un clapet anti-thermosiphon sur le tuyau départ radiateur.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Eau chaude ballon passe dans radiateurs
Invité

Si votre ballon est chauffé par votre chaudière (bain marie), Il est percé sur son circuit de chauffage (serpentin).
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Eau chaude ballon passe dans radiateurs
Invité

Une autre possibilité, la capillarité, si votre circuit chauffage monte plus haut que la chaudière, l'eau de chauffage peut se charger en calorie aux contactes de du serpentin du ballon, vérifiez la monté en pression du circuit de chauffage et la distance de chauffe de votre circuit chauffage.
Si vous avez toujours de l'eau chaude convenablement sans démarrage intempestif, que votre circuit de chauffage ne monte pas en pression et que celui ci ne chauffe pas au delà de quelque mettre alors rassurez vous ce n'est "qu'un défaut de conception" de votre chaudière.
Si vous avez toujours de l'eau chaude convenablement sans démarrage intempestif, que votre circuit de chauffage ne monte pas en pression et que celui ci ne chauffe pas au delà de quelque mettre alors rassurez vous ce n'est "qu'un défaut de conception" de votre chaudière.
03 juillet 2008 à 13:22
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Eau chaude ballon passe dans radiateurs
Invité

Si vous constatez que la température monte dans vos radiateurs en été lorsque le brûleur fonctionne seulement pour chauffer le ballon d'ECS alors que le circulateur n'est pas en service, c'est peut être tout simplement que votre circuit de chauffage fonctionne en thermosiphon (si les canalisations ont une section suffisante, cela est tout à fait possible). Il suffit alors, si vous disposez de la vanne ad hoc, de fermer le circuit de chauffage à la sortie de la chaudière. En effet il est peu probable que votre ballon soit défectueux car alors l'ECS aurait une odeur caractéristique et nauséabonde qui est celle de l'eau circulant dans les radiateurs, surtout si ce sont de" vieux radiateurs" en fonte.
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Eau chaude ballon passe dans radiateurs
Invité

Votre panne peut tout simplement provenir d'un grippage de la vanne trois voies, incident assez fréquent sur les chaudières franco-belges et facile à réparer en général.
19 décembre 2008 à 00:58