Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5102
Question FAQ chauffage : Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière ELM Leblanc qui a été installée il y a 6 mois (donc quasiment neuve). La pression tombe à peu près toutes les 30 minutes à O bar alors que je la remplie à chaque fois jusqu'à 2,5 bars. J'ai vérifié le circuit mais il n'y a pas de fuite. J'ai aussi pris soin de purger les radiateurs. J'aimerais savoir quel pouvait être le problème et surtout si le fait de remettre de l'eau toutes les 30 minutes entraine une dégradation de la chaudière en attendant qu'un technicien passe... Merci pour votre aide.
26 janvier 2008 à 04:22
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Invité

Bonjour, eh bien si vous rajoutez de l'eau cela peut venir du vase d'expansion il faut dévisser le bouchon du vase, celui qui ressemble au bouchon d'une roue de vélo, vous appuyez sur le téton si de l'eau coule le vase est à ce moment là HS.
28 janvier 2008 à 02:36
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Invité

Salut, étant chauffagiste je réponds à votre question, pour moi c'est la soupape chauffage qui ne fonctionne pas, si vous n'avez pas de fuite sur le circuit ça ne peut être que la soupape chauffage. Allez salut.
28 janvier 2008 à 02:36
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Invité

Il y a fatalement une fuite et pas une petite. Pas de dégradation chaudière, ne vous inquiétez pas mais faites appel rapidement cela sera vite réparé et pris en charge par la garantie de l'installateur. AVS.
29 janvier 2008 à 01:58
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Invité

Je ne suis pas d'accord ! Je pense plutôt que la soupape est raccordée à l'égout ! Donc pas visible à l'oeil ! Vase plein ! Surchauffe ! Evacuation soupape ! Baisse de pression ! Remplissage ! et rebelote.
29 janvier 2008 à 01:58
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Invité

Je maintiens la fuite dans l'installation, car M. n°5102 ne voit pas de fuite niveau chaufferie après le remplissage et la pression tombe après 30 min seulement ! Si la soupape s'écoulait il le verrait puisqu'il est sur place lorsqu'il contrôle, et rien ne se passe. Le vase expansion est peut être cassé mais cela n'est pas sûr ! Car si la pression est à 2,5 bars après le remplissage (déjà trop élevée mais M. en a assez de remettre de l'eau) lorsque la chaudière se met en chauffe dès la première fois, la soupape se déclencherait aussitôt.
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Invité

Bonjour, je travaille dans une entreprise de sav chaudière et je peux vous certifier que ce n'est pas le vase d'expansion. la pression baisse beaucoup trop rapidement pour cela. il y a peu de chances que le problème vienne de votre chaudière. La solution la plus probable est une fuite sur l'installation. Est-ce que tout votre installation est en apparent ou y a-t-il des parties dans le sol ou les murs ?
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Invité

Bonjour,
Quand dans un circuit de chauffage vous êtes obligés de remplir toutes les trente minutes, alors à mon humble avis, il y a une ou plusieurs fuites.
Si rien n'est visible sur ce qui est apparent, il faut suivre les canalisations, si l'installation est récente, il s'agirait d'une soudure qui a lâché ou d'un tube en sol, ce qui arrive pas mal avec du PER, pas bien noyé dans la chape par exemple et n'oubliez pas de faire jouer la garantie, si l'installation a été faite par un professionnel.
Quand dans un circuit de chauffage vous êtes obligés de remplir toutes les trente minutes, alors à mon humble avis, il y a une ou plusieurs fuites.
Si rien n'est visible sur ce qui est apparent, il faut suivre les canalisations, si l'installation est récente, il s'agirait d'une soudure qui a lâché ou d'un tube en sol, ce qui arrive pas mal avec du PER, pas bien noyé dans la chape par exemple et n'oubliez pas de faire jouer la garantie, si l'installation a été faite par un professionnel.
10 janvier 2009 à 04:48
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pression chaudière tombe à 0 bar toutes les 30 minutes
Invité

Bonsoir, pas du tout d'accord avec eux, on ne peut pas diagnostiquer une panne tant qu'on est pas sur place !
Faites appel à un plombier, je suis plombier dépanneur de chaudières et je peux résoudre votre problème.
Cordialement. Éric de Valenton
Faites appel à un plombier, je suis plombier dépanneur de chaudières et je peux résoudre votre problème.
Cordialement. Éric de Valenton
10 mars 2012 à 23:50