Bonjour.
J'ai une chaudière Chappée Klista + HTE qui alimente 2 circuits de chauffage :
- 1 circuit direct (radiateur à l'étage).
- 1 circuit vanne 3 voies (chauffage au sol rez de chaussée).
Mon chauffage au sol à 6 circuit que je commande indépendamment avec des servomoteurs et des sondes de températures, cela fonctionne à merveille. Mais lorsque toutes mes vannes sont fermés j'aimerais coupé la chaudière, et lorsque qu'au moins une vanne est ouverte j'aimerais allumé la chaudière (demande de chaleur).
Actuellement j'ai juste une sonde d'ambiance Chappée dans ma pièce principale (obligé de la mettre à 30 pour que la chaudière tourne tout le temps sinon elle s'arrête quand il fait 20° dans ma pièce et les autres zones ne sont plus chauffé malgré les vannes ouverte).
J'aimerais juste branché un relais qui allume / coupe la demande de chaleur du circuit 2 vanne 3 voies de ma chaudière en fonction de l'état des vannes, j'ai toute la logique et cela fonctionne bien mon relais s'ouvre ou se ferme dans les bonnes conditions.
Mais je ne sais pas où le brancher sur ma chaudière.
Mais d'après la documentation impossible de faire ceci ou alors je n'ai pas bien compris comment le faire.
Je vous joins la page de la documentation qui parle de ceci.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une chaudière Chappée Klista + HTE qui alimente 2 circuits de chauffage :
- 1 circuit direct (radiateur à l'étage).
- 1 circuit vanne 3 voies (chauffage au sol rez de chaussée).
Mon chauffage au sol à 6 circuit que je commande indépendamment avec des servomoteurs et des sondes de températures, cela fonctionne à merveille. Mais lorsque toutes mes vannes sont fermés j'aimerais coupé la chaudière, et lorsque qu'au moins une vanne est ouverte j'aimerais allumé la chaudière (demande de chaleur).
Actuellement j'ai juste une sonde d'ambiance Chappée dans ma pièce principale (obligé de la mettre à 30 pour que la chaudière tourne tout le temps sinon elle s'arrête quand il fait 20° dans ma pièce et les autres zones ne sont plus chauffé malgré les vannes ouverte).
J'aimerais juste branché un relais qui allume / coupe la demande de chaleur du circuit 2 vanne 3 voies de ma chaudière en fonction de l'état des vannes, j'ai toute la logique et cela fonctionne bien mon relais s'ouvre ou se ferme dans les bonnes conditions.
Mais je ne sais pas où le brancher sur ma chaudière.
Mais d'après la documentation impossible de faire ceci ou alors je n'ai pas bien compris comment le faire.
Je vous joins la page de la documentation qui parle de ceci.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 janvier 2023 à 13:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat Chappée Klista + HTE 2 circuit
Bonsoir.
Effectivement ce ne sera pas possible.
Vous avez une chaudière qui doit être équipée d'une sonde extérieure, comme vous avez deux circuit de chauffage :
- Un circuit direct radiateurs,
- Un circuit mélangé avec une vanne motorisée : vous devez avoir un AVS 75,
Ensuite pour affiner le pilotage de vos deux circuits vous pouvez rajouter deux sonde d'ambiance (une dans chaque zone de chaque circuit : radiateurs, plancher.
La circulation dans le plancher chauffant doit être permanente et compte tenu de l'inertie d'un plancher chauffant (1 à 4 heures) et de son absence d'émission à partir de 20°C de température ambiante il est fortement déconseillé de faire de la régulation zone par zone (ou pièces par pièces) et encore moins des abaissements !!!
Commencer par équilibrer vos deux circuits en réglant les débits dans chaque radiateurs et dans chaque boucles de votre plancher chauffant : le résultat à obtenir est une température ambiante identique de 20°C dans chaque pièces ou zone, sans aucune intervention ou coupure de robinet thermostatiques ou thermostat d'ambiance.
Attention comme vous avez un plancher chauffant ce dernier doit respecter les règles suivantes :
- La présence d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C,
- Une limitation de la température maxi à 45°C par la régulation (courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8)
- Une température résiduelle de la dalle (température de la surface de la dalle) qui ne doit jamais être supérieure à 28°C
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement ce ne sera pas possible.
Vous avez une chaudière qui doit être équipée d'une sonde extérieure, comme vous avez deux circuit de chauffage :
- Un circuit direct radiateurs,
- Un circuit mélangé avec une vanne motorisée : vous devez avoir un AVS 75,
Ensuite pour affiner le pilotage de vos deux circuits vous pouvez rajouter deux sonde d'ambiance (une dans chaque zone de chaque circuit : radiateurs, plancher.
La circulation dans le plancher chauffant doit être permanente et compte tenu de l'inertie d'un plancher chauffant (1 à 4 heures) et de son absence d'émission à partir de 20°C de température ambiante il est fortement déconseillé de faire de la régulation zone par zone (ou pièces par pièces) et encore moins des abaissements !!!
Commencer par équilibrer vos deux circuits en réglant les débits dans chaque radiateurs et dans chaque boucles de votre plancher chauffant : le résultat à obtenir est une température ambiante identique de 20°C dans chaque pièces ou zone, sans aucune intervention ou coupure de robinet thermostatiques ou thermostat d'ambiance.
Attention comme vous avez un plancher chauffant ce dernier doit respecter les règles suivantes :
- La présence d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C,
- Une limitation de la température maxi à 45°C par la régulation (courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8)
- Une température résiduelle de la dalle (température de la surface de la dalle) qui ne doit jamais être supérieure à 28°C
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2023 à 19:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat Chappée Klista + HTE 2 circuit
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Voici plus d'informations concernant mon installation et mes motivations de piloter zone par zone mon plancher chauffant.
Je suis équipé d'un avs75 et d'une sonde extérieur, toutes les conditions de sécurités du plancher chauffant que vous avez cité sont respectées (aquastat, température limite etc ...)
Concernant la régulation de température de l'étage (circuit direct radiateur) je suis équipé de vanne thermostatique dans chaque pièce et d'un bypass si toutes les vannes sont fermées, donc aucun problème sur ce circuit.
Donc voici ma problématique :
Je viens d'installer un poêle à bois au rez de chaussé de ma maison (pièce principale), a chaque flambé la température de consigne de la sonde d'ambiance Chappée est très vite atteinte (pièce principale), le chauffage se coupe donc pour toutes les pièces du rez de chaussé.
Cependant dans certaines pièces (salle de bain, chambre, bureau) j'aimerais que le plancher chauffant continue son travail, d'où l'intérêt d'ouvrir les vannes de ces pièces et fermer celle des pièces où la température consigne est atteinte (celles chauffées par le poêle à bois).
Le problème est le suivant : Si toutes les vannes se fermées, le circulateur va continuer a envoyer de l'eau chaude et cela va l'usé j'imagine.
J'aimerais donc dans cette condition uniquement (toutes vannes fermées) couper la circulation dans le circuit 2 (v3v), est-il possible de le faire sur l'avs75 où je suis obliger d'installer un bypass ?
Merci d’avance.
Voici plus d'informations concernant mon installation et mes motivations de piloter zone par zone mon plancher chauffant.
Je suis équipé d'un avs75 et d'une sonde extérieur, toutes les conditions de sécurités du plancher chauffant que vous avez cité sont respectées (aquastat, température limite etc ...)
Concernant la régulation de température de l'étage (circuit direct radiateur) je suis équipé de vanne thermostatique dans chaque pièce et d'un bypass si toutes les vannes sont fermées, donc aucun problème sur ce circuit.
Donc voici ma problématique :
Je viens d'installer un poêle à bois au rez de chaussé de ma maison (pièce principale), a chaque flambé la température de consigne de la sonde d'ambiance Chappée est très vite atteinte (pièce principale), le chauffage se coupe donc pour toutes les pièces du rez de chaussé.
Cependant dans certaines pièces (salle de bain, chambre, bureau) j'aimerais que le plancher chauffant continue son travail, d'où l'intérêt d'ouvrir les vannes de ces pièces et fermer celle des pièces où la température consigne est atteinte (celles chauffées par le poêle à bois).
Le problème est le suivant : Si toutes les vannes se fermées, le circulateur va continuer a envoyer de l'eau chaude et cela va l'usé j'imagine.
J'aimerais donc dans cette condition uniquement (toutes vannes fermées) couper la circulation dans le circuit 2 (v3v), est-il possible de le faire sur l'avs75 où je suis obliger d'installer un bypass ?
Merci d’avance.
30 janvier 2023 à 20:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat Chappée Klista + HTE 2 circuit
Bonjour,
Vous avez combien de sonde d'ambiance ?
Sont-elles filaires ou radio ?
Où sont-elles placées ?
Si votre sonde d'ambiance est influencée et perturbée par la chaleur dégagées par votre poêle à bois, c'est qu'elle n'est pas au bon endroit.
On ne pose jamais une sonde d'ambiance dans une zone où il peut y avoir de gros apports de chaleur gratuites, il faut éviter les pièces comme la cuisine, la salle de bains, le salon ou le séjour et les expositions au sud : visiblement ces conditions ne sont pas respectées.
Pour contourner votre problème, en supposant que vous ayez deux sonde d'ambiances (une à l'étage et une au RDC) vous pouvez:
- Soit déplacer cette sonde d'ambiance dans un couloir ou une pièce qui ne bénéficierait pas d'apports gratuits,
- Soit désactiver l'influence de la température ambiante de cette sonde,
Vous ne pouvez pas coupez la circulation dans votre plancher chauffant, cette solution est impossible.
Il n'existe aucune possibilité de raccordement sur les cartes de la régulation.
On ne met jamais de bypass sur un plancher chauffant et on ne fait jamais de régulation pièce par pièce sur un plancher chauffant.
L'inertie d'un plancher chauffant ne permet pas de faire ce type de régulation, les coupures ou abaissements ne permettent pas l'obtention d'une température ambiante stable.
L'absence de possibilité de raccordement électrique, sur les différents borniers, confirme l'absence d'intérêt à vouloir faire ce type de montage. Ces caractéristiques ne sont pas spécifiques à la marque CHAPPEE mais générales sur toutes les marques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous avez combien de sonde d'ambiance ?
Sont-elles filaires ou radio ?
Où sont-elles placées ?
Si votre sonde d'ambiance est influencée et perturbée par la chaleur dégagées par votre poêle à bois, c'est qu'elle n'est pas au bon endroit.
On ne pose jamais une sonde d'ambiance dans une zone où il peut y avoir de gros apports de chaleur gratuites, il faut éviter les pièces comme la cuisine, la salle de bains, le salon ou le séjour et les expositions au sud : visiblement ces conditions ne sont pas respectées.
Pour contourner votre problème, en supposant que vous ayez deux sonde d'ambiances (une à l'étage et une au RDC) vous pouvez:
- Soit déplacer cette sonde d'ambiance dans un couloir ou une pièce qui ne bénéficierait pas d'apports gratuits,
- Soit désactiver l'influence de la température ambiante de cette sonde,
Vous ne pouvez pas coupez la circulation dans votre plancher chauffant, cette solution est impossible.
Il n'existe aucune possibilité de raccordement sur les cartes de la régulation.
On ne met jamais de bypass sur un plancher chauffant et on ne fait jamais de régulation pièce par pièce sur un plancher chauffant.
L'inertie d'un plancher chauffant ne permet pas de faire ce type de régulation, les coupures ou abaissements ne permettent pas l'obtention d'une température ambiante stable.
L'absence de possibilité de raccordement électrique, sur les différents borniers, confirme l'absence d'intérêt à vouloir faire ce type de montage. Ces caractéristiques ne sont pas spécifiques à la marque CHAPPEE mais générales sur toutes les marques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.