Bonjour à tous.
Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-f avec sonde extérieure et commande Vitotrol 200 installée en 2020.
Je viens de faire installer un poêle à granule et j'ai donc laissé la chaudière en mode "été " pour n'avoir que l’ECS.
Je me suis rendu compte ce matin que mes radiateurs chauffaient légèrement alors que le mode chauffage n'est pas activé et j'ai le voyant du circulateur qui est affiché sur ma commande vitotrol mais pas en permanence.
J'ai contacté mon chauffagiste qui me dit que cela est normal que le circulateur fonctionne car nous avons des températures négatives en ce moment et que vu que j'ai baissé la consigne de température de la chaudière via le vitotrol, que cela évite le gel de l'installation.
Très sceptique sur sa réponse, j'ai donc parcouru ce super forum pour trouver des réponses à mes questions et dans un message une personne indique de modifier le paramètre F6. En effet ce paramètre correspond, d'après le doc technique, au fonctionnement du circulateur en mode ECS uniquement. Par défaut, il est réglé sur 25 ce qui correspond à : le circulateur interne est enclenché en permanence en mode "eau chaude seulement".
Si je le mets sur "0", cela correspond à : le circulateur interne est arrêté en permanence en mode " eau chaude seulement".
Je ne sais pas si cela pose problème que le circulateur fonctionne en permanence (en fait il se met en fonctionnement quand la chaudière est en route pour l’ECS) perso ce ne me gêne pas, mais je me pose la question de la consommation inutile et aussi de l'usure prématurée que cela peut engendrer.
Qu'en pensez-vous, faut-il le laisser comme ça ou modifier le paramètre ?
Peut-être que c'est pour diffuser la chaleur après ou pendant la chauffe de l’ECS ? Bref je suis un peu perdu...
Merci à vous pour laide que vous pourrez m'apporter.
Stéphane.
Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-f avec sonde extérieure et commande Vitotrol 200 installée en 2020.
Je viens de faire installer un poêle à granule et j'ai donc laissé la chaudière en mode "été " pour n'avoir que l’ECS.
Je me suis rendu compte ce matin que mes radiateurs chauffaient légèrement alors que le mode chauffage n'est pas activé et j'ai le voyant du circulateur qui est affiché sur ma commande vitotrol mais pas en permanence.
J'ai contacté mon chauffagiste qui me dit que cela est normal que le circulateur fonctionne car nous avons des températures négatives en ce moment et que vu que j'ai baissé la consigne de température de la chaudière via le vitotrol, que cela évite le gel de l'installation.
Très sceptique sur sa réponse, j'ai donc parcouru ce super forum pour trouver des réponses à mes questions et dans un message une personne indique de modifier le paramètre F6. En effet ce paramètre correspond, d'après le doc technique, au fonctionnement du circulateur en mode ECS uniquement. Par défaut, il est réglé sur 25 ce qui correspond à : le circulateur interne est enclenché en permanence en mode "eau chaude seulement".
Si je le mets sur "0", cela correspond à : le circulateur interne est arrêté en permanence en mode " eau chaude seulement".
Je ne sais pas si cela pose problème que le circulateur fonctionne en permanence (en fait il se met en fonctionnement quand la chaudière est en route pour l’ECS) perso ce ne me gêne pas, mais je me pose la question de la consommation inutile et aussi de l'usure prématurée que cela peut engendrer.
Qu'en pensez-vous, faut-il le laisser comme ça ou modifier le paramètre ?
Peut-être que c'est pour diffuser la chaleur après ou pendant la chauffe de l’ECS ? Bref je suis un peu perdu...
Merci à vous pour laide que vous pourrez m'apporter.
Stéphane.
09 décembre 2022 à 18:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Réglage circulateur en mode été Viessmann Vitodens 222-F
Bonjour.
Une chaudière comme la vôtre, équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, intègre des fonctions de protection comme :
- L'anti gommage des pompes,
- La protection contre le gel,
- Le passage automatique "été/hiver",
- La protection contre les surchauffes du corps de chauffe.
Ces différentes fonctions sont automatiques et paramétrées pour la bonne durée de vie de votre chaudière.
Comme vous avez mis un poêle à granule il faut mettre en place, en complément de cette régulation climatique, une sonde d'ambiance qui transmettrait la température ambiante réelle de votre logement et qui donnerait une priorité au chauffage par le poêle puis une relève possible par la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une chaudière comme la vôtre, équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, intègre des fonctions de protection comme :
- L'anti gommage des pompes,
- La protection contre le gel,
- Le passage automatique "été/hiver",
- La protection contre les surchauffes du corps de chauffe.
Ces différentes fonctions sont automatiques et paramétrées pour la bonne durée de vie de votre chaudière.
Comme vous avez mis un poêle à granule il faut mettre en place, en complément de cette régulation climatique, une sonde d'ambiance qui transmettrait la température ambiante réelle de votre logement et qui donnerait une priorité au chauffage par le poêle puis une relève possible par la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.