Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20642
Question Forum Chauffage : Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
Bonjour,
Il y a quelques jours j'ai voulu rallumer ma chaudière pour commencer à chauffer car celle-ci est éteinte depuis avril (chaudière utilisée que l'hiver pour le chauffage).
Lors de la mise en route la chaudière m'affiche un code erreur AL CA (défaut d'allumage).
On entend clairement le train d'étincelles puis la flamme s'allumer mais le train d'étincelle ne s'arrête pas.
Elle monte à 30-35°C et s'arrête puis m'affiche le code erreur.
Quelqu'un aurait la solution à mon problème ?
Merci d'avance.
Il y a quelques jours j'ai voulu rallumer ma chaudière pour commencer à chauffer car celle-ci est éteinte depuis avril (chaudière utilisée que l'hiver pour le chauffage).
Lors de la mise en route la chaudière m'affiche un code erreur AL CA (défaut d'allumage).
On entend clairement le train d'étincelles puis la flamme s'allumer mais le train d'étincelle ne s'arrête pas.
Elle monte à 30-35°C et s'arrête puis m'affiche le code erreur.
Quelqu'un aurait la solution à mon problème ?
Merci d'avance.
10 octobre 2020 à 23:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est une CITADINE ou CITY ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est raccordée sur une prise de courant ou sur une connexion dédiée ?
Votre défaut correspond à une mauvaise détection de la flamme (ionisation), les origines de ce défaut peuvent-être :
- Alimentation électrique défectueuse (inversion phase/neutre, tension entre le neutre et la terre,
- Mauvaise combustion du gaz,
- Mauvaise pression du gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est une CITADINE ou CITY ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est raccordée sur une prise de courant ou sur une connexion dédiée ?
Votre défaut correspond à une mauvaise détection de la flamme (ionisation), les origines de ce défaut peuvent-être :
- Alimentation électrique défectueuse (inversion phase/neutre, tension entre le neutre et la terre,
- Mauvaise combustion du gaz,
- Mauvaise pression du gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
12 octobre 2020 à 17:56
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
Bonjour, merci pour votre réponse.
- C'est une chaudière De Dietrich citadine.
- la chaudière n'est pas équipée de sonde extérieure.
- si par sonde d'ambiance vous parlez du thermostat d'ambiance effectivement j'en ai installé un l'hiver dernier mais elle a fonctionné normalement après l'installation.
- elle est raccordée à une prise de courant. Il y a un mois à peu près, la soupape de sécurité de surpression a lâché, je me suis retrouvé avec de l'eau qui a éclaboussé dans la chaudière et sur la prise de courant qui se trouve sous celle-ci.
Heureusement la chaudière n'était pas en fonction donc débranchée.
J'ai donc démonté la prise pour la sécher puis rebranché les câbles sur la prise, j'ai bien vérifié si j'ai rebranché suivant le code couleur des câbles et de la prise. Ayant acheté il n'y a pas longtemps si le propriétaire d'avant n'a pas fait n'importe quoi dans l'installation électrique, c'est bon.
- C'est une chaudière De Dietrich citadine.
- la chaudière n'est pas équipée de sonde extérieure.
- si par sonde d'ambiance vous parlez du thermostat d'ambiance effectivement j'en ai installé un l'hiver dernier mais elle a fonctionné normalement après l'installation.
- elle est raccordée à une prise de courant. Il y a un mois à peu près, la soupape de sécurité de surpression a lâché, je me suis retrouvé avec de l'eau qui a éclaboussé dans la chaudière et sur la prise de courant qui se trouve sous celle-ci.
Heureusement la chaudière n'était pas en fonction donc débranchée.
J'ai donc démonté la prise pour la sécher puis rebranché les câbles sur la prise, j'ai bien vérifié si j'ai rebranché suivant le code couleur des câbles et de la prise. Ayant acheté il n'y a pas longtemps si le propriétaire d'avant n'a pas fait n'importe quoi dans l'installation électrique, c'est bon.
12 octobre 2020 à 18:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Concernant le raccordement électrique de votre chaudière, pouvez-vous vérifier la polarité du raccordement avec un multimètre ?
- Phase à droite, Neutre à gauche dans la prise murale,
- Tension entre la Phase et le Neutre ?
- Tension entre la Phase et la Terre ?
- Tension entre la Terre et le Neutre ?
Sur la fiche au bout du fil de la chaudière, les couleurs correspondent-elles ?
Une inversion Phase / Neutre ou une tension entre la Terre et le Neutre peuvent perturber le fonctionnement de votre carte électronique de chaudière et générer ce type de défaut.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Concernant le raccordement électrique de votre chaudière, pouvez-vous vérifier la polarité du raccordement avec un multimètre ?
- Phase à droite, Neutre à gauche dans la prise murale,
- Tension entre la Phase et le Neutre ?
- Tension entre la Phase et la Terre ?
- Tension entre la Terre et le Neutre ?
Sur la fiche au bout du fil de la chaudière, les couleurs correspondent-elles ?
Une inversion Phase / Neutre ou une tension entre la Terre et le Neutre peuvent perturber le fonctionnement de votre carte électronique de chaudière et générer ce type de défaut.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
12 octobre 2020 à 19:54
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
Bonjour,
J'ai vérifié la polarité avec un multimètre voici le résultat :
Phase - neutre = 235v
Phase - terre = 236v
Terre - neutre = 002 003
Les couleurs au bout du fil de la chaudière correspondent.
Serait-ce pas la sonde d'ionisation qui ne fonctionne plus ?
Cordialement.
J'ai vérifié la polarité avec un multimètre voici le résultat :
Phase - neutre = 235v
Phase - terre = 236v
Terre - neutre = 002 003
Les couleurs au bout du fil de la chaudière correspondent.
Serait-ce pas la sonde d'ionisation qui ne fonctionne plus ?
Cordialement.
13 octobre 2020 à 10:53
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Les 2 ou 3 volts entre la Terre et le Neutre sont à surveiller, c'est limite un peu de trop !
Effectivement vérifiez votre sonde de ionisation, sa position, son état, sa stabilité dans la flamme.
Vérifiez également si le phénomène de produit plus souvent quand le brûleur est en pleine puissance ou quand il est en puissance réduite.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Les 2 ou 3 volts entre la Terre et le Neutre sont à surveiller, c'est limite un peu de trop !
Effectivement vérifiez votre sonde de ionisation, sa position, son état, sa stabilité dans la flamme.
Vérifiez également si le phénomène de produit plus souvent quand le brûleur est en pleine puissance ou quand il est en puissance réduite.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 octobre 2020 à 11:59
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
Bonjour.
Je reprends d’ici.
J’ai le même code erreur AL ÇA sur une chaudière De Dietrich Ecodens.
La société qui s’occupe de nous a envoyé un technicien qui a quitté la société depuis.
Sur la chaudière j’ai 2 sondes (anodisation et allumage qui sont neuves et le boîtier de sécurité également).
La masse est la même partout.
Je ne sais plus ce que ça peut être.
Je reprends d’ici.
J’ai le même code erreur AL ÇA sur une chaudière De Dietrich Ecodens.
La société qui s’occupe de nous a envoyé un technicien qui a quitté la société depuis.
Sur la chaudière j’ai 2 sondes (anodisation et allumage qui sont neuves et le boîtier de sécurité également).
La masse est la même partout.
Je ne sais plus ce que ça peut être.
13 février 2025 à 08:59
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
Je vais ajouter quelques précisions :
Brûleur allume j’ai 6/7mV en sortie d’anodisation. Est-ce suffisant ?
J’ai 2/3 mV brûleur éteint.
Brûleur allume j’ai 6/7mV en sortie d’anodisation. Est-ce suffisant ?
J’ai 2/3 mV brûleur éteint.
13 février 2025 à 09:06