Bonjour à tous,
L’installation de chauffage est constituée :
Chaudière Viessmann Vitogas 100 Type GS1 22 Kw, n° de série 7520122101162109 (Installation octobre 2002)
Régulation Vitotronic 200 type KW2,
Vanne motorisée 4 voies Viessmann 7239541,
Sonde externe Viessmann
Thermostat sans fil RAMSES 813 9 401. Ce dernier est installé dans la plus grande pièce logement type loft.
L’installation pilote un plancher chauffant à un seul circuit.
L’eau chaude est produite par un préparateur ECS de marque Thermor à serpentin optimisé Ref 884409 d’une capacité de 200 litres installé en 2020 (en remplacement du précédent PECS de marque Atlantic modèle identique) piloté par la régulation Vitotronic.
L’installation dans son ensemble fonctionne bien depuis 2002, entretien réalisé par une entreprise qui connait la marque.
Un problème est apparu après avoir changé le préparateur. Le précédent PECS était relié au réseau électrique or celui posé par l'entreprise ne l'ai pas.
Le problème est que la programmation du temps de chauffe de l’ECS est en priorité sur le circuit chauffage qui de ce fait ferme le circuit ; mais en fin de cycle ECS la consigne d’arrêt ne fonctionne pas, la pompe de charge continue de fonctionner et la vanne mélangeuse reste fermée donc pas de chauffage. Problème : pas de chauffage en fin de cycle.
Réglage Vitotronic : T° = 55°C. Temps de chauffe une cycle / jour = 21.00h à 24h00
Pouvez-vous m’éclairer sur la programmation ECS afin que l’automatisme joue son rôle.
Je suis donc obligé d’éteindre la chaudière sans autres manipulations ; la réinitialisation se fait normalement et le problème est résolu jusqu’à la fois suivante. Précision aucun code défaut ou informations de la régulation apparait.
Merci pour vos réponses, et félicitations pour votre travail d’informations qui nous permettent de comprendre le fonctionnement de notre habitat.
Bonne journée à tous.
L’installation de chauffage est constituée :
Chaudière Viessmann Vitogas 100 Type GS1 22 Kw, n° de série 7520122101162109 (Installation octobre 2002)
Régulation Vitotronic 200 type KW2,
Vanne motorisée 4 voies Viessmann 7239541,
Sonde externe Viessmann
Thermostat sans fil RAMSES 813 9 401. Ce dernier est installé dans la plus grande pièce logement type loft.
L’installation pilote un plancher chauffant à un seul circuit.
L’eau chaude est produite par un préparateur ECS de marque Thermor à serpentin optimisé Ref 884409 d’une capacité de 200 litres installé en 2020 (en remplacement du précédent PECS de marque Atlantic modèle identique) piloté par la régulation Vitotronic.
L’installation dans son ensemble fonctionne bien depuis 2002, entretien réalisé par une entreprise qui connait la marque.
Un problème est apparu après avoir changé le préparateur. Le précédent PECS était relié au réseau électrique or celui posé par l'entreprise ne l'ai pas.
Le problème est que la programmation du temps de chauffe de l’ECS est en priorité sur le circuit chauffage qui de ce fait ferme le circuit ; mais en fin de cycle ECS la consigne d’arrêt ne fonctionne pas, la pompe de charge continue de fonctionner et la vanne mélangeuse reste fermée donc pas de chauffage. Problème : pas de chauffage en fin de cycle.
Réglage Vitotronic : T° = 55°C. Temps de chauffe une cycle / jour = 21.00h à 24h00
Pouvez-vous m’éclairer sur la programmation ECS afin que l’automatisme joue son rôle.
Je suis donc obligé d’éteindre la chaudière sans autres manipulations ; la réinitialisation se fait normalement et le problème est résolu jusqu’à la fois suivante. Précision aucun code défaut ou informations de la régulation apparait.
Merci pour vos réponses, et félicitations pour votre travail d’informations qui nous permettent de comprendre le fonctionnement de notre habitat.
Bonne journée à tous.
06 novembre 2021 à 17:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Fonctionnement ECS chaudière Viessmann Vitogaz 100
Bonsoir,
La première des erreurs est d'autoriser la production d'eau chaude sanitaire que de 21h00 à 24h00 et ce par jour.
Comme la production ECS est toujours prioritaire sur le chauffage il faut :
- Soit faire une programmation identique à celle du chauffage mais avancée d'une heure (ex : chauffage de 6h00 à 22h00 et ECS de 5h00 à 22h00) ces programmes sont par défaut déjà fait d'usine,
- Soit faire l'ECS de manière permanente (24h/24 et 7j/7).
Votre ancien ballon d'ECS était-il un ballon mixte électrique + chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
La première des erreurs est d'autoriser la production d'eau chaude sanitaire que de 21h00 à 24h00 et ce par jour.
Comme la production ECS est toujours prioritaire sur le chauffage il faut :
- Soit faire une programmation identique à celle du chauffage mais avancée d'une heure (ex : chauffage de 6h00 à 22h00 et ECS de 5h00 à 22h00) ces programmes sont par défaut déjà fait d'usine,
- Soit faire l'ECS de manière permanente (24h/24 et 7j/7).
Votre ancien ballon d'ECS était-il un ballon mixte électrique + chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 novembre 2021 à 20:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Fonctionnement ECS chaudière Viessmann Vitogaz 100
Bonjour VETC.
Pour répondre à votre question :
L'ancien ballon ECS était un ballon mixte électrique de marque Pacific ATI 200L réf 884008.
Cordialement.
Suyin
Pour répondre à votre question :
L'ancien ballon ECS était un ballon mixte électrique de marque Pacific ATI 200L réf 884008.
Cordialement.