FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


3625

Panne Chauffage : Pression excessive chauffe-eau 3 interventions


Invité
invité
La pression de mon chauffe-eau augmente sans cesse (entraînant une fuite dès que la pression atteint 2,5 bars), bien que la vanne d'arrivée d'eau de l'appartement soit fermée (vanne neuve). Merci de me donner une explication, 3 plombiers sont intervenus pour rien.
Réponse 1 Forum Chauffage

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions


Invité
invité
Bonjour, à mon avis le problème est dû au thermostat des résistances HS. Donc l'eau monte très fort en température et la pression aussi. Avez-vous déjà essayé de régler l'eau chaude moins fort sur le chauffe-eau ?
Réponse 2 Forum Chauffage

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions


Invité
invité
Mettre un réducteur de pression, il s'agit d un chauffe-eau gaz.
Réponse 3 Forum Chauffage

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions


Invité
invité
J'ai actuellement le même problème mais pour le chauffage, et cela vient du vase d'expansion qui est fichu.
Réponse 4 Forum Chauffage

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions


Invité
invité
Faites contrôler le vase d'expansion, soit il est vide, soit il est mort. Si vous avez un contrat d'entretien, le contrôle a normalement du être effectué par le professionnel.
25 janvier 2008 à 02:47
Réponse 5 Forum Chauffage

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions


Invité
invité
Bonsoir, plusieurs possibilités :
- La pression augmente quand le chauffage chauffe et diminue à l'arrêt = vase expansion HS
- La pression monte progressivement mais ne diminue jamais vanne de remplissage HS si neuve plus qu'une solution suivant modèle de chaudière ballon eau chaude ou échangeur à plaque percé et l'eau sanitaire remplit le chauffage.
Je suis chauffagiste et c'est un cas classique !
16 mars 2010 à 19:00
Réponse 6 Forum Chauffage

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions


Invité
invité
Bonjour, attention à ne pas vous faire rouler par le technicien en achetant un vase, il se peut aussi que le flexible ou le tube de celui-ci soit bouché.
Comment faire :
1) ouvrir le robinet de vidange est gonflé le vase d'expansion entre 0.6 et 1 bar, si vous n'arrivez pas à le gonfler c'est que le vase est HS,
2) refermer le robinet de vidange et remettre en eau, si l'aiguille du mano sur votre gonfleur monte c'est qu'il est bon, s'il ne monte pas c'est votre flexible qui est bouché. Bonne réception.
30 septembre 2011 à 20:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 2. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Augmenter pression chauffe-eau Junkers
    N°18642 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Junkers ZWE 24-4 MFK. Je me suis rendu compte il y a peu qu'un de mes radiateurs faisait beaucoup de bruit et il reste presque entièrement froid. Je voulais donc le purger, mais avant de le faire...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 6. Problème surconsommation d'eau chauffe-eau Bodner & Mann
    N°18171 : Bonjour à tous, Comme j'ai observé une surconsommation en eau, je suis partie du principe de relever sur le compteur, toutes les consommations en eau : douche, lave linge... Autant prendre les choses dans l'ordre. La...
  • 7. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 8. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 9. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
    N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances,  j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison:  il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière  à fioul, fournissant  chauffage central  et eau...
  • 10. Problème chauffe-eau TTulpe alarme E1 C-Meister 13 P30 Eco
    N°22455 : Bonjour à tous ! C'est un TTulpe® C-Meister 13 P30 Eco, ErP/bas NOx Chauffe-bain gaz propane/butane étanche à ventouse, 30 mbars. Je l'ai acheté neuf, il démarre mais au bout de 1 mn apparait ce message "alarme E1 " et il...
>>> Résultats suivants pour : Pression excessive chauffe-eau 3 interventions >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur a granules de boischauffage questionforum chauffage acces chemineeforum chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite