Panne Chauffage : Pression excessive chauffe-eau 3 interventions
Invité

La pression de mon chauffe-eau augmente sans cesse (entraînant une fuite dès que la pression atteint 2,5 bars), bien que la vanne d'arrivée d'eau de l'appartement soit fermée (vanne neuve). Merci de me donner une explication, 3 plombiers sont intervenus pour rien.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions
Invité

Bonjour, à mon avis le problème est dû au thermostat des résistances HS. Donc l'eau monte très fort en température et la pression aussi. Avez-vous déjà essayé de régler l'eau chaude moins fort sur le chauffe-eau ?
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions
Invité

Mettre un réducteur de pression, il s'agit d un chauffe-eau gaz.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions
Invité

J'ai actuellement le même problème mais pour le chauffage, et cela vient du vase d'expansion qui est fichu.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions
Invité

Faites contrôler le vase d'expansion, soit il est vide, soit il est mort. Si vous avez un contrat d'entretien, le contrôle a normalement du être effectué par le professionnel.
25 janvier 2008 à 02:47
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions
Invité

Bonsoir, plusieurs possibilités :
- La pression augmente quand le chauffage chauffe et diminue à l'arrêt = vase expansion HS
- La pression monte progressivement mais ne diminue jamais vanne de remplissage HS si neuve plus qu'une solution suivant modèle de chaudière ballon eau chaude ou échangeur à plaque percé et l'eau sanitaire remplit le chauffage.
Je suis chauffagiste et c'est un cas classique !
- La pression augmente quand le chauffage chauffe et diminue à l'arrêt = vase expansion HS
- La pression monte progressivement mais ne diminue jamais vanne de remplissage HS si neuve plus qu'une solution suivant modèle de chaudière ballon eau chaude ou échangeur à plaque percé et l'eau sanitaire remplit le chauffage.
Je suis chauffagiste et c'est un cas classique !
16 mars 2010 à 19:00
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Pression excessive chauffe-eau 3 interventions
Invité

Bonjour, attention à ne pas vous faire rouler par le technicien en achetant un vase, il se peut aussi que le flexible ou le tube de celui-ci soit bouché.
Comment faire :
1) ouvrir le robinet de vidange est gonflé le vase d'expansion entre 0.6 et 1 bar, si vous n'arrivez pas à le gonfler c'est que le vase est HS,
2) refermer le robinet de vidange et remettre en eau, si l'aiguille du mano sur votre gonfleur monte c'est qu'il est bon, s'il ne monte pas c'est votre flexible qui est bouché. Bonne réception.
Comment faire :
1) ouvrir le robinet de vidange est gonflé le vase d'expansion entre 0.6 et 1 bar, si vous n'arrivez pas à le gonfler c'est que le vase est HS,
2) refermer le robinet de vidange et remettre en eau, si l'aiguille du mano sur votre gonfleur monte c'est qu'il est bon, s'il ne monte pas c'est votre flexible qui est bouché. Bonne réception.
30 septembre 2011 à 20:28