Question Bricolage : Trop de pression circuit de chauffage
Invité

Bonjour, depuis quelques temps j'ai des soucis avec une chaudière Aston Thermica CMA 20C de 8 ans qui monte en pression, + de 4 Bars, sans qu'elle ne se mette en sécurité, puis quand elle refroidit elle passe en sécurité car il manque de l'eau et la pression est tombée à 0.3 Bars. J'ai contrôlé le vase d'expansion, il n'y a pas d'eau qui sort par la valve et pas de pression non plus. Pensez-vous que le vase d'expansion soit HS, mais également la valve de sécurité haute pression et dans ce cas cela vaut-il l'investissement de 150 pour une chaudière de 8 ans. La panne peut-elle venir d'un autre élément et y a-t-il un risque de la faire fonctionner avec une pression aussi importante. D'avance merci pour votre aide.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Trop de pression circuit de chauffage
Invité

Un problème de pression d'eau n'est pas forcément géré à part une soupape de sécurité, enfin là il y aurait détection d'un manque de pression, donc manque d'eau. Si rien ne sort (gaz, si eau à remplacer d'urgence) de la valve du ballon d'expansion, le regonfler à 1 Bar au moins. Chez moi c'est une valve style pour pneu automobile. Remettre de l'eau à 1 Bar et purger. Vérifier aussi si ce n'est pas un purgeur automatique à un point haut qui peut fuir. Re-vérifiez ce qui se passe sur le manomètre une fois en chauffe. Ca va un peu monter. Donc pour l'instant il n'y a rien à dépenser. AM.
P.S. : cela fait parti de la base du suivi (au niveau utilisateur) d'un chauffage par fluide. VERIFICATION PRESSION EAU CHAUFFAGE
P.S. : cela fait parti de la base du suivi (au niveau utilisateur) d'un chauffage par fluide. VERIFICATION PRESSION EAU CHAUFFAGE
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Trop de pression circuit de chauffage
Invité

Flexible ou tuyau de raccordement du vase d'expansion bouché. + remettre pression air dans le vase d'expansion.
22 février 2008 à 02:31
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Trop de pression circuit de chauffage
Invité

Vase expansion HS !
04 décembre 2009 à 20:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression circuit chauffage
- N°1045 : Bonjour, je narrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, jajoute de leau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
- 2. Perte de pression dans circuit
- N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
- 3. Ajouter pression circuit de chauffage
- N°1149 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Riello Residence 24KIS, et je souhaite rajouter de la pression dans mon circuit de chauffage. Comment dois-je procéder ? Merci de votre réponse.
- 4. Pression dans circuit eau chaude et vase expansion
- N°17853 : Bonjour, Dans une résidence avec chauffage au sol (années 60) le vase d'expansion est étanche à membrane et situé dans la chaufferie au sous-sol. Le vase est neuf. Il est gonflé à 1,5 bar. Une fuite est apparue dans le...
- 5. Ajouter pression circuit de chauffage
- N°1111 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Riello Residence 24 KIS, et je souhaite rajouter de la pression dans mon circuit de chauffage. Comment dois-je procéder ? Merci de votre réponse.
- 6. Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
- N°7207 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à...
- 7. Trop de pression dans le circuit de chauffage
- N°836 : Coïncidence ou non ! J'ai, dans mon hôtel, purgé un radiateur se situant au troisième étage. Le lendemain matin, je constatais une fuite d'eau dans la chaufferie au sous-sol. En fait, c'était la soupape de sécurité qui...
- 8. Pression circuit plancher chauffant
- N°1175 : Quelle est la pression d'utilisation dans le circuit d'un plancher chauffant ?
- 9. Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
- N°2954 : Je rajoute souvent de l'eau dans le circuit de refroidissement de ma chaudière RADSON Gazania NOx HR 28 qui, par ailleurs, fonctionne correctement. Nous avons testé les canalisations du circuit chauffage, il n'y a pas de fuite...
- 10. Problème pression circuit de chauffage
- N°1145 : Bonjour, je possède actuellement une chaudière Chappée Sempra 42 Kw (avril 2003) avec production d'eau chaude. Je viens de changer le vase d'expansion qui a rendu l'âme au bout d'un an et demi. La pression de mon circuit de...
- 11. Variation de pression circuit de chauffage
- N°4873 : La pression dans mon circuit de chauffage varie de 0.5 à 1.5 bar lorsqu'elle se met en fonction. Le vase d'expansion ne devrait-il pas stabiliser la pression à 1 bar ? Le vase d'expansion a déjà été remplacé il y a 6 mois....
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite