Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
2954
Question Bricolage : Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
Invité

Je rajoute souvent de l'eau dans le circuit de refroidissement de ma chaudière RADSON Gazania NOx HR 28 qui, par ailleurs, fonctionne correctement.
Nous avons testé les canalisations du circuit chauffage, il n'y a pas de fuite extérieure. La vanne de vidange (3B) a été remplacée. Le manomètre est peut être en défaut, car lorsque je le monte à 1,5B (pression recommandée), la vanne en question s'ouvre, car le tuyau est chaud. Questions : Il y a sûrement un défaut interne à la chaudière, prise d'air, vase d'expansion endommagé (surpression due au mano). Comment établir un diagnostic pertinent ? Où peut-on trouver les pièces détachées ? Connaissez-vous sur la ville de Bordeaux, un chauffagiste compétent ? Merci de votre aide.
Nous avons testé les canalisations du circuit chauffage, il n'y a pas de fuite extérieure. La vanne de vidange (3B) a été remplacée. Le manomètre est peut être en défaut, car lorsque je le monte à 1,5B (pression recommandée), la vanne en question s'ouvre, car le tuyau est chaud. Questions : Il y a sûrement un défaut interne à la chaudière, prise d'air, vase d'expansion endommagé (surpression due au mano). Comment établir un diagnostic pertinent ? Où peut-on trouver les pièces détachées ? Connaissez-vous sur la ville de Bordeaux, un chauffagiste compétent ? Merci de votre aide.
Conseil Forum 1
Invité

Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
Invité

Je ne connais pas ce type de chaudière mais avec ce que vous décrivez, j'irais voir du côté du vase d'expansion. Ca arrive souvent car les fabricants les calculent souvent trop justes (quand on prend un abaque Salmson, on tombe souvent sur le double de ce qui est installé). L'idéal est de ne pas s'ennuyer à démonter celui qui est d'origine sur la chaudière et d'en placer un autre à proximité.
Conseil Forum 2
Invité

Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
Invité

J'ai exactement la même chaudière et le même problème : ma chaudière a 11 ans, fonctionne très bien... sauf cette baisse de pression, je rajoute de l'eau régulièrement. Le plombier n'a détecté aucune fuite, le vase d'expansion est neuf (changé il y a un an) ; le plombier n'a pas trouvé de réponse au problème... il m'a dit que ce n'était pas grave...
28 décembre 2007 à 03:25
Conseil Forum 3
Invité

Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
Invité

Moi de même ! J'ai aussi exactement la même chaudière et le même problème : ma chaudière a 10 ans, fonctionne correctement sauf que ces incidents déclenchent la mise en sécurité alors que les locataires sont absents, bref, surprise au retour de week-end maison glacée et réclamations... Cette baisse de pression est sans explication depuis 2 ans date de passage au Gaz de ville et le plombier n'a détecté aucune fuite et considére que la fuite est probablement ailleurs voire enfouie, mais pas clair du tout dans ces réponses. En attendant les locataires pas rassurés se plaignent et nous en sommes malheureusement arrivés à l'expert, et maintenant c'est l'eau chaude qui faiblit après une minute de tirage. Si vous avez des pistes dans les 2 cas... je vous tiendrai de nos investigations.
Conseil Forum 4
Invité

Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
Invité

Bonjour, je suis un chauffagiste qui connait très bien les Radson, le gros souci des hr 28 est la fiabilité du corps de chauffe en fonte d'aluminium avec le rechauffage de la cloche sanitaire en bain marie, avec le temps comme le corps de chauffe reste toujours en température de petites fissures se forment au niveau de la chambre de combustion et l'eau du circuit de chauffage part en vapeur par la ventouse, pour en être sûr il faut couper la chaudière pendant 1 à 2 jours en vérifiant la pression avant et après coupure.
16 février 2008 à 14:25
Conseil Forum 5
Invité

Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
Invité

Bonjour, je suis aussi chauffagiste connaissant bien ces chaudières.
Je suis d'accord avec le diagnostic du corps de chauffe défectueux. Ces bécanes vieillissent assez mal. Je viens d'en remplacer une avec 14 ans de service et quelques réparations déjà, pour le bloc électronique (700 ).
Je suis d'accord avec le diagnostic du corps de chauffe défectueux. Ces bécanes vieillissent assez mal. Je viens d'en remplacer une avec 14 ans de service et quelques réparations déjà, pour le bloc électronique (700 ).
03 mars 2010 à 20:41
Conseil Forum 6
Invité

Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Radson ER322 (22 ans déjà). Par contre je ne sais pas comment augmenter la pression (1.1 bar à 60°C), pouvez-vous m'indiquer comment faire ? Je n'ai pas trouvé la notice sur le net. Merci.
29 novembre 2010 à 19:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Baisse pression circuit de chauffage Luna DUO 3.33 FF HTE
- N°22882 : Bonjour. J'ai constamment une baisse de pression dans mon circuit de chauffage, qui est équipé d'une chaudière Luna DUO 3.33 FF HTE (chauffage au sol et radiateurs). Environ deux appoints par mois sont nécessaires. Les deux...
- 2. Baisse régulière de la pression du circuit de chauffage
- N°377 : Je dois toutes les 2 semaines remonter la pression du circuit de chauffage. Pourquoi ? OU PART L'EAU ? D'autre part, cela a-t-il un lien avec un désagrément de l'installation : bruit de "glougloutement" dans les canalisations.
- 3. Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
- N°13544 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz condensation double service Vitodens 222W avec ballon depuis septembre 2008 j'en suis très satisfait si on excepte un bémol : baisse de pression du circuit de chauffage. La pression est en...
- 4. Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation
- N°19527 : Bonjour. J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés. Nous avons isolé la...
- 5. Forum chauffage - Baisse de pression chaudière
- N°19144 : Bonjour, Après avoir lu beaucoup de topics sur le forum concernant les baisses de pression pour les chaudières, je souhaite regarder ça de plus près sur la mienne. Voilà, je suis en face de la nourrice et de la chaudière,...
- 6. Baisse de pression circuit chauffage Saunier Duval Isotwin F24E
- N°6726 : Bonjour, j'ai un petit souci de baisse de pression de mon circuit de chauffage. Je rajoute de l'eau toutes les semaines. Ma chaudière est une Saunier Duval Isotwin F24E (ventouse). J'ai vérifié le vase d'expansion et en...
- 7. Perte de pression dans circuit
- N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
- 8. Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
- N°18606 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans). Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge. Mais lorsque elle se remet en route pour le...
- 9. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
- N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
- 10. Baisse pression circuit chauffage chaudière à ventouse Soliane SFBV 25
- N°14763 : Bonjour, nous possédons une chaudière à ventouse Soliane SFBV 25 et nous avons un problème de pression en mode chauffage. En effet, nous ajoutons de l'eau dans le circuit quotidiennement et lorsque la chaudière tourne, la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite