Problèmes de Chauffage : Ajouter pression circuit de chauffage
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière murale Riello Residence 24 KIS, et je souhaite rajouter de la pression dans mon circuit de chauffage. Comment dois-je procéder ? Merci de votre réponse.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Ajouter pression circuit de chauffage
Invité

Deux boutons noirs situés sous la chaudière (têtes vers le bas séparées de 5 cm) sont prévus pour le remplissage du circuit de chauffage.
Ouvrir les deux boutons (aucun ordre) et laisser monter la pression à 1-1,5 bars (le minimum est 0,5 bar). Contrôler avec le manomètre de pression sur la face avant de la 24 KIS, et refermer les boutons.
Si la pression chute trop vite (en réel, on ne doit rajouter qu'une fois par an) c'est qu'il y a une fuite (j'ai eu par exemple le plongeur de la vanne 3 voies qui fuyait, je tombais de 1,5 à 0,5 bars en 10 jours). Bon courage.
Ouvrir les deux boutons (aucun ordre) et laisser monter la pression à 1-1,5 bars (le minimum est 0,5 bar). Contrôler avec le manomètre de pression sur la face avant de la 24 KIS, et refermer les boutons.
Si la pression chute trop vite (en réel, on ne doit rajouter qu'une fois par an) c'est qu'il y a une fuite (j'ai eu par exemple le plongeur de la vanne 3 voies qui fuyait, je tombais de 1,5 à 0,5 bars en 10 jours). Bon courage.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Ajouter pression circuit de chauffage
Invité

J'ai eu également un souci avec ma vanne 3 voies de la 24 Kis. Ca semble récurrent. J'avais déjà fait changer le manomètre et un thermostat sous garantie ! C'est une chaudière Riello résidence.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Ajouter pression circuit de chauffage
Invité

Est-ce que je dois couper la chaudière pour faire ça ?
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Ajouter pression circuit de chauffage
Invité

C'est de l'air qui manque, si vous n'avez pas de fuites donc regonflage du vase et surtout à vide.
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Ajouter pression circuit de chauffage
Invité

Bonjour, que faire si j'ai mis plus que 1,5 bars ? En ce moment je suis à 2,4 bars.
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Ajouter pression circuit de chauffage
Invité

Rien mais alors rien du tout c'est pas une pression qui pose problème.
09 février 2009 à 04:31
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Ajouter pression circuit de chauffage
Invité

Bonjour, soit il faut regonfler le vase d'expansion, soit c'est un problème avec la pompe.
25 mai 2009 à 17:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajouter pression circuit de chauffage
- N°1149 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Riello Residence 24KIS, et je souhaite rajouter de la pression dans mon circuit de chauffage. Comment dois-je procéder ? Merci de votre réponse.
- 2. Problème de pression circuit chauffage
- N°1045 : Bonjour, je narrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, jajoute de leau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO
- N°21961 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur De Dietrich Napo. Je remarque depuis quelques temps que la pression indiquée par la pompe à chaleur (0.5 bar) diffère de celle d'un manomètre installé sur le départ chauffage au sol (1.2...
- 5. Problème surpression chaudière mélange ECS avec le circuit de chauffage
- N°16627 : Bonjour à tous, Hier en rentrant dans mon garage, j'ai constaté une belle inondation au sol, en passant sous ma chaudière à condensation Vaillant ecotop de 2005. Je me suis rendu compte que cette eau provenait de la soupape...
- 6. Perte de pression dans circuit
- N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
- 7. Ajouter eau circuit chauffage
- N°3717 : Bonjour, j'ai une chaudière au fuel avec un circulateur, et je viens de purger tous les radiateurs. Donc une quantité d'eau d'environ 1/2L a été perdue. Je souhaiterais donc en ajouter. Mais où faut-il faire l'appoint ? Ca se...
- 8. Pression dans circuit eau chaude et vase expansion
- N°17853 : Bonjour, Dans une résidence avec chauffage au sol (années 60) le vase d'expansion est étanche à membrane et situé dans la chaufferie au sous-sol. Le vase est neuf. Il est gonflé à 1,5 bar. Une fuite est apparue dans le...
- 9. Comment augmenter la pression de ma chaudière
- N°15936 : Bonjour, Je n'arrive pas à augmenter la pression de ma chaudière et je ne sais pas comment faire. Merci de bien vouloir m'aider.
- 10. Problème perte de pression dans circuit de chauffage
- N°9540 : Bonjour, Après avoir épuisé plusieurs professionnels, je me tourne vers la communauté afin de récolter quelques conseils car je suis dans une impasse. Je suis syndic bénévole de la copropriété au sein de laquelle je suis...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite