Sécurité manque d'eau sur chaudière Saunier Duval Thema C AS 23 E
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
17167
Question dépannage chauffage : Sécurité manque d'eau sur chaudière Saunier Duval Thema C AS 23 E
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière Saunier Duval (Thema C AS 23 E) qui a 15 ans.
Le vase d'expansion (d'origine) doit être HS car la pression bouge pas mal dans le circuit et tend à diminuer avec le temps.
Mais hier la chaudière s'est arrêtée et mise en sécurité avec le voyant "manque d'eau" qui clignote quand on l'allume. J'ai donc rajouté de l'eau pour avoir environ 1 bar ou un peu plus au manomètre.
J'ai ensuite redémarré la chaudière => même problème (alerte manque d'eau).
J'ai donc augmenté encore la pression jusqu'à environ 2 bars => même problème de sécurité manque d'eau.
J'ai isolé la chaudière avec les robinets d'arrêt et je l'ai vidangée complètement puis rechargée en eau à 1 bar => toujours en sécurité manque d'eau.
Je pense qu'il y a vraiment eu un problème de manque d'eau au départ lié au problème de vase, mais le fait est que je n'arrive plus à débloquer la sécurité manque d'eau.
Y aurait-il une raison pour que la sécurité puisse rester bloquée ?
Est-ce que le fait de changer le vase (et rien que cela) peut résoudre le problème ?
Merci !
J'ai une chaudière Saunier Duval (Thema C AS 23 E) qui a 15 ans.
Le vase d'expansion (d'origine) doit être HS car la pression bouge pas mal dans le circuit et tend à diminuer avec le temps.
Mais hier la chaudière s'est arrêtée et mise en sécurité avec le voyant "manque d'eau" qui clignote quand on l'allume. J'ai donc rajouté de l'eau pour avoir environ 1 bar ou un peu plus au manomètre.
J'ai ensuite redémarré la chaudière => même problème (alerte manque d'eau).
J'ai donc augmenté encore la pression jusqu'à environ 2 bars => même problème de sécurité manque d'eau.
J'ai isolé la chaudière avec les robinets d'arrêt et je l'ai vidangée complètement puis rechargée en eau à 1 bar => toujours en sécurité manque d'eau.
Je pense qu'il y a vraiment eu un problème de manque d'eau au départ lié au problème de vase, mais le fait est que je n'arrive plus à débloquer la sécurité manque d'eau.
Y aurait-il une raison pour que la sécurité puisse rester bloquée ?
Est-ce que le fait de changer le vase (et rien que cela) peut résoudre le problème ?
Merci !
12 mars 2015 à 20:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Sécurité manque d'eau sur chaudière Saunier Duval Thema C AS 23 E
Bonjour,
Si c'est un problème de vase d'expansion la chaudière doit monter en pression en chauffant, et la soupape de sécurité doit cracher, ce qui fait ensuite baisser la pression d'eau dans le circuit de chauffage.
Soit vous avez une fuite d'eau quelque part si vous devez régulièrement remettre de l'eau (mettez plutôt à 1.5 bar qu'à 1 bar).
Vous pouvez tester la sécurité manque d'eau en elle même si elle n'est pas à 0 Ohm lorsqu'il y a au moins 0.8 bar d'eau dans la chaudière c'est qu'elle est morte et il faut la changer.
Cordialement.
Vivien Guihard
Si c'est un problème de vase d'expansion la chaudière doit monter en pression en chauffant, et la soupape de sécurité doit cracher, ce qui fait ensuite baisser la pression d'eau dans le circuit de chauffage.
Soit vous avez une fuite d'eau quelque part si vous devez régulièrement remettre de l'eau (mettez plutôt à 1.5 bar qu'à 1 bar).
Vous pouvez tester la sécurité manque d'eau en elle même si elle n'est pas à 0 Ohm lorsqu'il y a au moins 0.8 bar d'eau dans la chaudière c'est qu'elle est morte et il faut la changer.
Cordialement.
Vivien Guihard
16 mars 2015 à 14:52