Bonjour,
J'ai une fuite au niveau de la sécurité manque d'eau (chaudière Saunier Duval Théma C 23 E) qui ne me parait pas détériorée.
Elle est uniquement maintenue par un clip (cela me parait léger !) et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de joint pour assurer l'étanchéité ce qui me parait surprenant.
D'avance merci pour vos conseils afin de résoudre cette fuite.
Cordialement.
J'ai une fuite au niveau de la sécurité manque d'eau (chaudière Saunier Duval Théma C 23 E) qui ne me parait pas détériorée.
Elle est uniquement maintenue par un clip (cela me parait léger !) et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de joint pour assurer l'étanchéité ce qui me parait surprenant.
D'avance merci pour vos conseils afin de résoudre cette fuite.
Cordialement.
31 octobre 2015 à 18:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Saunier Duval Théma C 23 E fuite au niveau de la sécurité
Invité

Bonjour,
Qu'appelez-vous "sécurité manque d'eau" ?...
Une sécurité est identique à un "coupe circuit" qui stoppe la chaudière mais ne fait rien d'autre !
La seule chose qui pourrait fuir serait la soupape de sécurité.... s'il y avait trop d'eau.
Une photo de la fuite aiderait peut-être.
Meilleurs sentiments.
GC
Qu'appelez-vous "sécurité manque d'eau" ?...
Une sécurité est identique à un "coupe circuit" qui stoppe la chaudière mais ne fait rien d'autre !
La seule chose qui pourrait fuir serait la soupape de sécurité.... s'il y avait trop d'eau.
Une photo de la fuite aiderait peut-être.
Meilleurs sentiments.
GC
31 octobre 2015 à 19:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière Saunier Duval Théma C 23 E fuite au niveau de la sécurité
Bonjour,
Merci pour votre message.
J'ai retrouvé le joint torique qui permet d'assurer l'étanchéité au niveau du "coupe circuit, sécurité manque d'eau".
--> Problème résolu.
Merci pour votre message.
J'ai retrouvé le joint torique qui permet d'assurer l'étanchéité au niveau du "coupe circuit, sécurité manque d'eau".
--> Problème résolu.