Chaudière électrique ionisante eau avis sur consommation
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17168
Question conseils chauffage : Chaudière électrique ionisante eau avis sur consommation
Bonjour.
J'ai un chauffage accu Steibel Eltron avec régulateur de charge et sonde extérieure qui charge la nuit et un pavillon peu isolé, des murs de 1974.
J'ai consommé l'hiver dernier 10500 kWh sur 1 an, avec 4 radiateurs accus pour un total de 9 kW, 6 mois allumés.
Et le cumulus électrique 150 litres. Compte-tenu du manque d'isolation des murs.
Les combles OK.
Laine de verre de 200mm j'ai une température atteinte maxi de 19 degrés réglée au maxi avec zéro degré extérieur où se trouve le radiateur mais 12 degrés dans le cellier, WC et salle de bains pas de radiateur.
Si je mettais une chaudière électrique ionisante avec un radiateur eau dans chaque pièce (4), plus cellier, salle de bains, couloir, donc 7, est-ce que je consommerais pareil en électricité pour 20 degrés pour 73 m². Pas de gaz.
Merci de votre réponse.
J'ai un chauffage accu Steibel Eltron avec régulateur de charge et sonde extérieure qui charge la nuit et un pavillon peu isolé, des murs de 1974.
J'ai consommé l'hiver dernier 10500 kWh sur 1 an, avec 4 radiateurs accus pour un total de 9 kW, 6 mois allumés.
Et le cumulus électrique 150 litres. Compte-tenu du manque d'isolation des murs.
Les combles OK.
Laine de verre de 200mm j'ai une température atteinte maxi de 19 degrés réglée au maxi avec zéro degré extérieur où se trouve le radiateur mais 12 degrés dans le cellier, WC et salle de bains pas de radiateur.
Si je mettais une chaudière électrique ionisante avec un radiateur eau dans chaque pièce (4), plus cellier, salle de bains, couloir, donc 7, est-ce que je consommerais pareil en électricité pour 20 degrés pour 73 m². Pas de gaz.
Merci de votre réponse.
13 mars 2015 à 13:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière électrique ionisante eau avis sur consommation
Bonjour.
On peut penser à une consommation supérieure à 10500 kW pour la saison, de l'ordre de 14 à 15000 kW.
Si l'on tient compte du fait que votre installation serait à eau chaude, la déperdition approximative, établie d'après vos chiffres (73m²) avec une hauteur sous plafond supposée de 2,50m, on obtient 183m3, en prenant 40w par m3, soit 7,320 kW, majorée 15% pour pertes en ligne (tuyauteries) soit 8,400 kW que vous multipliez par 200 jours de chauffe = 1680 kW que vous multipliez par 6 heures de fonctionnement sur 24, soit 10080 kW.
Ces chiffres ne sont qu'une donnée approximative, avec les éléments les plus bas choisis comme référence de calcul.
Une étude approfondie, tenant compte de l'isolation, de l'orientation de la maison, des températures choisies dans les pièces est nécessaire pour un calcul plus exact, qui est le rôle du thermicien, il faut également ajouter les kW du chauffe eau de 150 litres.
En conclusion, la consommation serait supérieure à celle actuelle.
Cordialement.
On peut penser à une consommation supérieure à 10500 kW pour la saison, de l'ordre de 14 à 15000 kW.
Si l'on tient compte du fait que votre installation serait à eau chaude, la déperdition approximative, établie d'après vos chiffres (73m²) avec une hauteur sous plafond supposée de 2,50m, on obtient 183m3, en prenant 40w par m3, soit 7,320 kW, majorée 15% pour pertes en ligne (tuyauteries) soit 8,400 kW que vous multipliez par 200 jours de chauffe = 1680 kW que vous multipliez par 6 heures de fonctionnement sur 24, soit 10080 kW.
Ces chiffres ne sont qu'une donnée approximative, avec les éléments les plus bas choisis comme référence de calcul.
Une étude approfondie, tenant compte de l'isolation, de l'orientation de la maison, des températures choisies dans les pièces est nécessaire pour un calcul plus exact, qui est le rôle du thermicien, il faut également ajouter les kW du chauffe eau de 150 litres.
En conclusion, la consommation serait supérieure à celle actuelle.
Cordialement.
14 mars 2015 à 16:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière électrique ionisante eau avis sur consommation
Merci pour votre avis.
Mais habitant le Nord je pense que 6 h de fonctionnement sur 24h me parait peu pour chauffer à 20 degrés la journée.
Le chauffage marche de 6h à 22h en principe.
Donc une facture qui explose pour 15h de chauffe ou alors elle ne tourne que 6h sur 15h.
Irréalisable.
Mais habitant le Nord je pense que 6 h de fonctionnement sur 24h me parait peu pour chauffer à 20 degrés la journée.
Le chauffage marche de 6h à 22h en principe.
Donc une facture qui explose pour 15h de chauffe ou alors elle ne tourne que 6h sur 15h.
Irréalisable.
14 mars 2015 à 22:56