Chaudière Saunier Duval Thema C AS 23 E ne démarre pas
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17442
Question Forum Chauffage : Chaudière Saunier Duval Thema C AS 23 E ne démarre pas
Bonjour.
J'ai une vieille chaudière SD qui sert uniquement pour le chauffage et qui refuse de démarrer après l'été.
La pression de l'eau de chauffage est correcte 1.5 bar, le gaz arrive sans problème mais quand je mets le contact il ne se passe rien : le voyant vert s'allume, puis les deux rouges fixes, et au bout de quelques minutes ils se mettent à clignoter par série de deux fois.
J'ai tout nettoyé elle était assez sale, toujours rien.
En shuntant la sécurité qui se trouve sur le tuyau d'eau juste en amont de la chambre de combustion, le brûleur se met en marche, mais au bout de 15 secondes environ il s'éteint, au manomètre la pression est montée et surtout la température atteint la zone rouge très vite. De plus je n'entends pas la pompe j'ai l'impression que l'eau ne circule pas et que c'est pour ça que la température d'eau se met à monter aussi haut et aussi vite.
Une idée de ce qu'il faut faire ? Merci d'avance de vos suggestions !
J'ai une vieille chaudière SD qui sert uniquement pour le chauffage et qui refuse de démarrer après l'été.
La pression de l'eau de chauffage est correcte 1.5 bar, le gaz arrive sans problème mais quand je mets le contact il ne se passe rien : le voyant vert s'allume, puis les deux rouges fixes, et au bout de quelques minutes ils se mettent à clignoter par série de deux fois.
J'ai tout nettoyé elle était assez sale, toujours rien.
En shuntant la sécurité qui se trouve sur le tuyau d'eau juste en amont de la chambre de combustion, le brûleur se met en marche, mais au bout de 15 secondes environ il s'éteint, au manomètre la pression est montée et surtout la température atteint la zone rouge très vite. De plus je n'entends pas la pompe j'ai l'impression que l'eau ne circule pas et que c'est pour ça que la température d'eau se met à monter aussi haut et aussi vite.
Une idée de ce qu'il faut faire ? Merci d'avance de vos suggestions !
17 octobre 2015 à 17:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière Saunier Duval Thema C AS 23 E ne démarre pas
Bonsoir.
Je pense qu'il s'agit une fois encore d'un aquastat qui ne coupe plus, et qui met en sécurité le brûleur (température dans le rouge) par l'aquastat de sécurité (celui que vous avez shunté).
Ne jouez pas avec le gaz, consultez un professionnel au plus tôt, car si la panne est avérée telle que décrite, il y a danger.
Cordialement.
Je pense qu'il s'agit une fois encore d'un aquastat qui ne coupe plus, et qui met en sécurité le brûleur (température dans le rouge) par l'aquastat de sécurité (celui que vous avez shunté).
Ne jouez pas avec le gaz, consultez un professionnel au plus tôt, car si la panne est avérée telle que décrite, il y a danger.
Cordialement.
18 octobre 2015 à 20:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière Saunier Duval Thema C AS 23 E ne démarre pas
Merci de votre réponse, réparateur appelé.
C'était aussi mon sentiment en voyant la température atteindre la zone rouge aussi vite...
Cordialement.
C'était aussi mon sentiment en voyant la température atteindre la zone rouge aussi vite...
Cordialement.
18 octobre 2015 à 23:20