Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
Actuellement
24 640
questions dans le
forum chauffage
16208
Question forum-chauffage : Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
Bonjour à tous,
Je viens sur ce Forum pour un problème avec ma chaudière à Gaz, une "Saunier Duval Thema C 23 E".
Suite à un décès, celle-ci est restée inactive depuis fin 2009 (éteinte), et était parfaitement fonctionnelle lorsque nous l'avions coupée.
Remise en route depuis 3 semaines, un problème se pose, la partie eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement, mais impossible de faire fonctionner le chauffage.
Niveau pression, celle-ci est à 0.9 bar, la zone rouge commençant à 0.8, je me dis qu'il faut simplement la remplir, problème, lorsque que je tourne les deux manettes à 90° (dans le sens opposé l'une à l'autre pour le remplissage, de l'eau avec une forte pression sort d'un petit tuyau situé entre les 2 manettes (voir photo, entouré en rouge).
Donc impossible de la remplir en l'état, je ne sais pas d’où ça vient.
Ma deuxième interrogation est que malgré tout, à 0.9 bar le chauffage devrait être fonctionnel.
Lorsque j'active celui-ci, les brûleurs se mettent en route, chauffent le réservoir pendant quelques secondes, je vois bien la température augmenter sur l'indicateur, mais celle-ci se coupe, puis immédiatement j’entends un bruit d'eau qui se vide, comme celui d'un évier où l'on vide le restant d'eau à l'intérieur, puis le voyant de la chaudière clignote en rouge....
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci.
Voici des photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens sur ce Forum pour un problème avec ma chaudière à Gaz, une "Saunier Duval Thema C 23 E".
Suite à un décès, celle-ci est restée inactive depuis fin 2009 (éteinte), et était parfaitement fonctionnelle lorsque nous l'avions coupée.
Remise en route depuis 3 semaines, un problème se pose, la partie eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement, mais impossible de faire fonctionner le chauffage.

Niveau pression, celle-ci est à 0.9 bar, la zone rouge commençant à 0.8, je me dis qu'il faut simplement la remplir, problème, lorsque que je tourne les deux manettes à 90° (dans le sens opposé l'une à l'autre pour le remplissage, de l'eau avec une forte pression sort d'un petit tuyau situé entre les 2 manettes (voir photo, entouré en rouge).

Donc impossible de la remplir en l'état, je ne sais pas d’où ça vient.
Ma deuxième interrogation est que malgré tout, à 0.9 bar le chauffage devrait être fonctionnel.
Lorsque j'active celui-ci, les brûleurs se mettent en route, chauffent le réservoir pendant quelques secondes, je vois bien la température augmenter sur l'indicateur, mais celle-ci se coupe, puis immédiatement j’entends un bruit d'eau qui se vide, comme celui d'un évier où l'on vide le restant d'eau à l'intérieur, puis le voyant de la chaudière clignote en rouge....
Si vous avez une idée, je suis preneur.

Merci.
Voici des photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 octobre 2013 à 13:01
Réponse 1 Forum dépannage chauffage
Invité

Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
Invité

Bonjour,
Ne vous préoccupez pas de l'eau qui coule entre les manettes pendant que vous les manœuvrez, mettez simplement une casserole pour éviter de trop en répandre. Ce n'est pas grave.
Pour remplir la chaudière, il faut tourner les manettes de 45° seulement (les tourner de 90° isole le circuit chauffage). En marche normale ces manettes ont la position qu'elles ont sur vos photos.
Pour le reste la chaudière est probablement en surchauffe : circulateur gommé après 4 ans de repos complet. C'est la grosse pièce cylindrique qui se trouve au dessus des manettes. La manipulation à faire pour le réveiller de sa longue sieste avec un tournevis est simple et a été expliquée 1001 fois ici. (Cherchez un peu : c'est le même principe pour tous les circulateurs...
).
Bonne chance.
GC
Ne vous préoccupez pas de l'eau qui coule entre les manettes pendant que vous les manœuvrez, mettez simplement une casserole pour éviter de trop en répandre. Ce n'est pas grave.
Pour remplir la chaudière, il faut tourner les manettes de 45° seulement (les tourner de 90° isole le circuit chauffage). En marche normale ces manettes ont la position qu'elles ont sur vos photos.
Pour le reste la chaudière est probablement en surchauffe : circulateur gommé après 4 ans de repos complet. C'est la grosse pièce cylindrique qui se trouve au dessus des manettes. La manipulation à faire pour le réveiller de sa longue sieste avec un tournevis est simple et a été expliquée 1001 fois ici. (Cherchez un peu : c'est le même principe pour tous les circulateurs...

Bonne chance.
GC
12 octobre 2013 à 18:10
Réponse 2 Forum dépannage chauffage
Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
Bonjour,
Merci de votre retour, navré du délai de réponse, j’étais absent quelques jours, n'y voyez rien de malpoli.
J'ai bien suivi vos conseils pour ce qui est du circulateur, en effet j'ai eu un mal de chien à faire tourner cette vis, comme si elle était bloquée, une fois fait elle tourne de manière parfaitement fluide, pas besoin de force.
Par contre un nouveau problème est là !
L'ami à qui j'ai prêté l'appartement a vidangé l'installation, depuis, la chaudière se met en sécurité ! (tous les 3 voyants fixes). Donc plus d'eau chaude non plus.
Pour ce qui est du remplissage, j'ai bien compris le système, mais toujours impossible de dépasser les 0.8 Bar, lors du remplissage ça pisse avec une énorme pression au niveau du disconnecteur !
(de quoi remplir une bouteille d' 1 litre en moins de 20 secondes....).
Merci de votre retour, navré du délai de réponse, j’étais absent quelques jours, n'y voyez rien de malpoli.

J'ai bien suivi vos conseils pour ce qui est du circulateur, en effet j'ai eu un mal de chien à faire tourner cette vis, comme si elle était bloquée, une fois fait elle tourne de manière parfaitement fluide, pas besoin de force.

Par contre un nouveau problème est là !
L'ami à qui j'ai prêté l'appartement a vidangé l'installation, depuis, la chaudière se met en sécurité ! (tous les 3 voyants fixes). Donc plus d'eau chaude non plus.

Pour ce qui est du remplissage, j'ai bien compris le système, mais toujours impossible de dépasser les 0.8 Bar, lors du remplissage ça pisse avec une énorme pression au niveau du disconnecteur !
(de quoi remplir une bouteille d' 1 litre en moins de 20 secondes....).

26 octobre 2013 à 23:17
Réponse 3 Forum dépannage chauffage
Invité

Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
Invité

Bonjour,
Je repasse ici un peu par hasard....
Effectivement le disconnecteur semble avoir rendu l'âme si les deux manettes sont à 45° en même temps.... Qu'il coule un peu est normal, mais par gouttes et pas par litres.
Votre ami est une sorte de géotrouvetout ???
Qu'il ait vidangé l'installation si ça l'amuse pourquoi pas?... Mais l'a-t-il remplie correctement après, avec purge des radiateurs, etc. ?... Si les radiateurs sont à moitié pleins d'air, l'eau doit avoir du mal à circuler (il y a aussi un purgeur en haut du corps de chauffe de la chaudière pour que lui aussi soit plein d'eau et pas plein d'air. A voir si tout le reste vous semble normal).
Je reste à votre écoute.
GC
Je repasse ici un peu par hasard....
Effectivement le disconnecteur semble avoir rendu l'âme si les deux manettes sont à 45° en même temps.... Qu'il coule un peu est normal, mais par gouttes et pas par litres.
Votre ami est une sorte de géotrouvetout ???

Je reste à votre écoute.
GC
27 octobre 2013 à 17:48
Réponse 4 Forum dépannage chauffage
Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
Bonjour,
Merci de votre réponse, je vais chercher la référence du disconnecteur afin d'en commander un nouveau, une fois reçu et monté, je passerais ici faire un retour, en bon ou en mauvais.
Merci de votre aide.
Merci de votre réponse, je vais chercher la référence du disconnecteur afin d'en commander un nouveau, une fois reçu et monté, je passerais ici faire un retour, en bon ou en mauvais.
Merci de votre aide.

30 octobre 2013 à 23:47
Réponse 5 Forum dépannage chauffage
Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
Bonsoir. 
De retour puisque maintenant j'ai reçu et monté le nouveau Disco, 43 € chez un vendeur Pro, ça en fait des économies face à un "Pro" qui vous propose 350 € pour la pièce / déplacement / main d’œuvre...
Pression Ok ! Aucune fuite !
Bon par contre, la chaudière est toujours en sécurité dès qu'on l'allume suite à la vidange de notre "géotrouvetout".
Purge des radiateurs faite, RAS.
Il n'y a rien de cela en haut de ma Duval, en revanche il y a un purgeur automatique en "bas" de l"installation (Voir photo, en rouge).
Mais je ne vois pas bien quoi faire avec ?
Merci.

De retour puisque maintenant j'ai reçu et monté le nouveau Disco, 43 € chez un vendeur Pro, ça en fait des économies face à un "Pro" qui vous propose 350 € pour la pièce / déplacement / main d’œuvre...

Pression Ok ! Aucune fuite !
Bon par contre, la chaudière est toujours en sécurité dès qu'on l'allume suite à la vidange de notre "géotrouvetout".

Purge des radiateurs faite, RAS.
Il n'y a rien de cela en haut de ma Duval, en revanche il y a un purgeur automatique en "bas" de l"installation (Voir photo, en rouge).
Mais je ne vois pas bien quoi faire avec ?
Merci.
12 novembre 2013 à 23:05
Réponse 6 Forum dépannage chauffage
Invité

Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
Invité

Bonjour.
Je me permets de vous donner mon avis pour essayer de résoudre ce petit problème qui a survenu sur votre chaudière, depuis que votre ami que j'aime bien comment vous le surnommez géotrouvetout !
Si vous vidangez une installation de chauffage il faut bien penser avant de remettre la chaudière en marche de purger la fameuse installation c'est très important parce que l'air reste piégé dans l'installation ce qui provoque par la suite une mauvaise circulation du fluide et il favorise la montée vite de la température de la chaudière, ensuite une mise en sécurité de la chaudière : les boutons clignotent, c'est normal, c'est l’état d'urgence de la chaudière, alors la chaudière, elle est équipée de plusieurs sécurités et l'une d'elles s'est déclenchée pour vous protéger et l'installation est sur ce modèle de chaudière le réarmement est manuel contrairement à d'autres il est automatique.
Conseil, il faut contacter une entreprise de plomberie chauffage qualifiée pour la remédier.
Bon courage.
Brahim
Je me permets de vous donner mon avis pour essayer de résoudre ce petit problème qui a survenu sur votre chaudière, depuis que votre ami que j'aime bien comment vous le surnommez géotrouvetout !
Si vous vidangez une installation de chauffage il faut bien penser avant de remettre la chaudière en marche de purger la fameuse installation c'est très important parce que l'air reste piégé dans l'installation ce qui provoque par la suite une mauvaise circulation du fluide et il favorise la montée vite de la température de la chaudière, ensuite une mise en sécurité de la chaudière : les boutons clignotent, c'est normal, c'est l’état d'urgence de la chaudière, alors la chaudière, elle est équipée de plusieurs sécurités et l'une d'elles s'est déclenchée pour vous protéger et l'installation est sur ce modèle de chaudière le réarmement est manuel contrairement à d'autres il est automatique.
Conseil, il faut contacter une entreprise de plomberie chauffage qualifiée pour la remédier.
Bon courage.
Brahim