Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
2294
Pannes Chauffage : Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E et depuis quelques temps j'ai des bruits comme des claquements sur celle-ci. En fait ces bruits apparaissent lors des premières minutes de l'enclenchement de la chaudière comme si cela était lié à la montée en température ou en pression, puis ces bruits s'atténuent pour quasimment disparaître. Ils reviennent ensuite lors de l'arrêt de la chaudière pour finalement s'atténuer complètement au bout de quelques minutes. Je pense peut-être à des bruits liés à la dilatation des parois métalliques de la chaudière... Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ? Je précise que je n'ai pas noté de problèmes de pertes de pression ou de fonctionnement anormal du chauffage. Merci par avance de vos réponses.
Conseils Forum chauffage 1
Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Je serai d'accord avec vos suppositions de dilatations/rétractions. Donc sûrement pas d'inquiétudes.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Invité

Non, cela vient sûrement de votre circulateur (pompe) qui vieillit ou de l'air dans votre circuit chauffage.
15 août 2009 à 21:47
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Invité

J'ai une chaudière Saunier Duval Théma C 25 E depuis 4 ans.
Même problème que vous. La première fois changement de la pompe pour rien, le problème reste là.
Après changement du moteur de la vanne 3 voies plus de problème.
Seulement que maintenant après environ un an et demi ça recommence le bruit.
Donc j'envisage de changer le moteur de la vanne 3 voies tous les ans, je ne vois pas d'autres solutions.
Même problème que vous. La première fois changement de la pompe pour rien, le problème reste là.
Après changement du moteur de la vanne 3 voies plus de problème.
Seulement que maintenant après environ un an et demi ça recommence le bruit.
Donc j'envisage de changer le moteur de la vanne 3 voies tous les ans, je ne vois pas d'autres solutions.
02 septembre 2009 à 21:57
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Invité

C'est la vanne 3 voies qui est en cause défaut de fabrication connu chez Saunier, souvent la pièce peut être remplacée sous garantie en échange standard.
11 novembre 2009 à 14:42
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Invité

Le problème vient de la vanne trois voies qui possède un défaut de fabrication, défaut connu chez Saunier Duval et remplacement de la V3V en échange standard, pris en charge (prix de la pièce).
11 novembre 2009 à 14:24
Conseils Forum chauffage 6
Invité

Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Invité

Bonjour ou bonsoir. J'ai aussi un problème, j'ai une chaudière Saunier Duval F25 E-B, elle a 4 ans, elle indique F13 (pression bonne) avec le témoin rouge à chaque démarrage, quand je l'éteins et je la rallume, elle fait un bruit de tondeuse, 30 minutes après l'avoir démarrée, pendant quelques minutes, le sanitaire et les radiateurs fonctionnent, est-ce dangereux, que dois-je faire ? Merci d'avance.
14 octobre 2010 à 22:52
Conseils Forum chauffage 7
Invité

Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Invité

J'ai eu ce problème, après changement de la pompe même problème.
En réalité il s'agit d'un clapet qui a été changé et plus de problèmes.
En réalité il s'agit d'un clapet qui a été changé et plus de problèmes.
13 août 2011 à 18:44
Conseils Forum chauffage 8
Invité

Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
Invité

Bonjour, non, ce problème ne concerne sûrement pas le circulateur, si c'était le cas, le bruit ne s'amenuiserait pas. Contrôlez plutôt vos canalisations de chauffage, passent-elles par des murs sans fourreaux ? Touchent-elles des parties en bois ? Les colliers de fixation sont-ils isophoniques ?
01 janvier 2012 à 22:52