Ma PAC CIAT auréa 50Z aurait du être mise en fonctionnement par l'installateur mais il a tardé à venir (il n'était pas compétent, il a plusieurs procès en cours) et finalement ne savait pas vraiment la "paramétrer"... Par la force des choses je m'y suis "collé" et depuis 1 ans elle fonctionne bien mais ne régule pas correctement, donc j'ai déjà posé la question sur ce forum et la réponse : c'est un ballon tampon (200 litres)... Il est en cours de conception (avec environ 100 m de serpentins cuivre à l'intérieur), le week-end dernier, j'ai fait un essai avec un modèle plus petit (100 litres) et depuis la PAC ne redémarre plus, elle m'indique comme message "FL". Dans la liste des défauts : c'est "un défaut de contrôleur de débit d'eau". J'ai redémonté tout pour vérifier, je n'ai rien trouvé d'anormal donc je l'ai remis sans le ballon provisoire et pareil ! si quelqu'un a une solution ? Merci.
07 avril 2008 à 13:16
Réponse Forum 1
Invité

Problème PAC Ciat aurea 50z
Invité

Bonjour,
Un ballon tampon n'est pas un ballon échangeur.
L'eau du circuit PAC et celui du réseau (radiateur ou plancher) sont raccordé directement au ballon, sans échangeur.
Là, vous avez fabriqué un ballon échangeur (serpentin).
L'eau de la PAC se réchauffe donc trop vite, et peut-être que le diamètre de votre tube est trop petit.
Du coup la machine détecte un débit trop faible. Le contrôleur de débit est sans doute un modèle à palette. Vous devez l'entendre "cliquer" avant que la PAC ne se mette en défaut.
Supprimez votre serpentin, raccordez directement la PAC et votre réseau au ballon (les départs en haut, les retours en bas), et ça devrait allez mieux...
Un ballon tampon n'est pas un ballon échangeur.
L'eau du circuit PAC et celui du réseau (radiateur ou plancher) sont raccordé directement au ballon, sans échangeur.
Là, vous avez fabriqué un ballon échangeur (serpentin).
L'eau de la PAC se réchauffe donc trop vite, et peut-être que le diamètre de votre tube est trop petit.
Du coup la machine détecte un débit trop faible. Le contrôleur de débit est sans doute un modèle à palette. Vous devez l'entendre "cliquer" avant que la PAC ne se mette en défaut.
Supprimez votre serpentin, raccordez directement la PAC et votre réseau au ballon (les départs en haut, les retours en bas), et ça devrait allez mieux...