Plus d'eau chaude chaudière murale Radson
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
4430
Questions Chauffage : Plus d'eau chaude chaudière murale Radson
Invité

Bonjour, je possède une chaudière murale Multiconfort 28B (RADSON). Le chauffage fonctionne très bien, mais je n'ai plus d'eau chaude ! Je l'ai fait détartré, mais le problème est toujours là (6 mois que cela dure et deux détartrages n'y ont rien changé).
En démontant le capot avant, je constate que lorsque je demande de l'eau chaude, le tuyau en cuivre allant jusqu'au mitigeur sanitaire dans la chaudière est brûlant, mais le mitigeur reste froid, et l'eau qui sort de la sortie eau chaude par le mitigeur est froid également. Pensez-vous que le mitigeur sanitaire puisse être foutu ? Ou pensez-vous à une autre panne ? Merci.
En démontant le capot avant, je constate que lorsque je demande de l'eau chaude, le tuyau en cuivre allant jusqu'au mitigeur sanitaire dans la chaudière est brûlant, mais le mitigeur reste froid, et l'eau qui sort de la sortie eau chaude par le mitigeur est froid également. Pensez-vous que le mitigeur sanitaire puisse être foutu ? Ou pensez-vous à une autre panne ? Merci.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Plus d'eau chaude chaudière murale Radson
Invité

Bonjour en ce 26/05/08.
Ce modèle de chaudière possède un échangeur au bain marie sous couvercle dans le dessus du corps de chauffe. Au bout de 10 ans de fonctionnement, il est compréhensible que porté à des 60~70°C constamment en période de chauffe, cet échangeur se sature en tartre et autres dépôts. Résultat des courses : un débit d'ECS de plus en plus faible jusqu'à plus rien du tout. A l'arrière de ce corps de chauffe se trouve un mitigeur sanitaire qui module la température de sortie aux robinets de puisage : cela permet de donner un certain débit d'ECS à une température moyenne de confort suffisant au départ d'une production somme toute minime.
Ce mitigeur perd aussi de son élasticité avec l'âge, et la présence de dépôts dans ces pièces mobiles. La combinaison des deux phénomènes- entartrage progressif de l'échangeur + fatigue du mitigeur - conduit au niveau d'inconfort du côté sanitaire que vous rencontrez actuellement.
A l'occasion du passage du technicien, assurez-vous, au moment de fixer le rendez-vous, par téléphone qu'il ait bien dans sa camionnette et cet échangeur ainsi que le joint d'étanchéité du couvercle sous lequel il se place et un mitigeur. Lors du contrôle et démontage, il aura sous la main toutes les pièces susceptibles d'être remplacées. Un seule visite suffira ainsi. Si le vase d'expansion n'a jamais été remplacé, profitez de l'occasion pour le faire aussi contrôler et changer si nécessaire. Cela vous évitera de devoir rappeler le SAV pour un joint de chaudière qui "pisse" (celui du couvercle dont question plus haut) - La conduite de cette chaudière au moyen d'un thermostat d'ambiance permettra la coupure de nuit et la non maintenance à température constante de la chaudière quand le confort est satisfait. Partant, l'entartrage de cet échangeur sanitaire se fera beaucoup plus lentement, venant ainsi ajouter à votre confort sanitaire et à l'économie d'énergie sur lesquels on ne crache plus de nos jours !
P.S. : le SAV des chaudières Radson est assuré maintenant par Junkers (appartenant au groupe Bosch) qui par le rachat de la marque belge Radson est venu compléter sa gamme de chaudières murales à laquelle il manquait un modèle de chaudière au sol. Tout est dit ! Bon confort ! Bonnes économies ! Tchotto.
Ce modèle de chaudière possède un échangeur au bain marie sous couvercle dans le dessus du corps de chauffe. Au bout de 10 ans de fonctionnement, il est compréhensible que porté à des 60~70°C constamment en période de chauffe, cet échangeur se sature en tartre et autres dépôts. Résultat des courses : un débit d'ECS de plus en plus faible jusqu'à plus rien du tout. A l'arrière de ce corps de chauffe se trouve un mitigeur sanitaire qui module la température de sortie aux robinets de puisage : cela permet de donner un certain débit d'ECS à une température moyenne de confort suffisant au départ d'une production somme toute minime.
Ce mitigeur perd aussi de son élasticité avec l'âge, et la présence de dépôts dans ces pièces mobiles. La combinaison des deux phénomènes- entartrage progressif de l'échangeur + fatigue du mitigeur - conduit au niveau d'inconfort du côté sanitaire que vous rencontrez actuellement.
A l'occasion du passage du technicien, assurez-vous, au moment de fixer le rendez-vous, par téléphone qu'il ait bien dans sa camionnette et cet échangeur ainsi que le joint d'étanchéité du couvercle sous lequel il se place et un mitigeur. Lors du contrôle et démontage, il aura sous la main toutes les pièces susceptibles d'être remplacées. Un seule visite suffira ainsi. Si le vase d'expansion n'a jamais été remplacé, profitez de l'occasion pour le faire aussi contrôler et changer si nécessaire. Cela vous évitera de devoir rappeler le SAV pour un joint de chaudière qui "pisse" (celui du couvercle dont question plus haut) - La conduite de cette chaudière au moyen d'un thermostat d'ambiance permettra la coupure de nuit et la non maintenance à température constante de la chaudière quand le confort est satisfait. Partant, l'entartrage de cet échangeur sanitaire se fera beaucoup plus lentement, venant ainsi ajouter à votre confort sanitaire et à l'économie d'énergie sur lesquels on ne crache plus de nos jours !
P.S. : le SAV des chaudières Radson est assuré maintenant par Junkers (appartenant au groupe Bosch) qui par le rachat de la marque belge Radson est venu compléter sa gamme de chaudières murales à laquelle il manquait un modèle de chaudière au sol. Tout est dit ! Bon confort ! Bonnes économies ! Tchotto.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Plus d'eau chaude chaudière murale Radson
Invité

Bonjour. Faites contrôler la vanne 3 voies. Cordialement.
31 janvier 2009 à 03:46
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Plus d'eau chaude chaudière murale Radson
Invité

Il n'y a pas de vanne trois voies sur cette chaudière.
Le problème est dû au tartre. La bécane est équipée sur le dessous de deux branchements pour une pompe de détartrage. Mitigeur et échangeur sont détartrés simultanément.
Ne pas être trop violent avec le produit et contrôler les joints après opération.
Le problème est dû au tartre. La bécane est équipée sur le dessous de deux branchements pour une pompe de détartrage. Mitigeur et échangeur sont détartrés simultanément.
Ne pas être trop violent avec le produit et contrôler les joints après opération.
03 mars 2010 à 21:27