Bonjour à tous.

Sur une chaudière Geminox fontaine avec un brûleur fioul Bentome B10 FUV.
Des la mise en route mon disjoncteur 40 mA de la rangée sur le tableau déclenche mais le 20A de la chaudière lui ne déclenche pas j’ai vérifié tous les câbles, si je débranche le brûleur, la chaudière seule ça ne saute pas, quel est l’élément qui peut être en court-circuit dans le brûleur ?
Merci.
15 octobre 2019 à 18:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonsoir.
Débrancher un à un les éléments du brûleur et vous allez trouvé (réchauffeur, cellule, transfo etc).
15 octobre 2019 à 19:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Si en débranchant votre brûleur vous n'avez plus de problème de disjonction, cela vient bien d'un des composants de votre brûleur.
Si en plus c'est instantané s'est votre réchauffeur qui est en court-circuit : remplacer le rapidement !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2019 à 11:07
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route

Marco51
Membre inscrit
Marco51
3 messages
Bonsoir Nono et VETC.
J’ai trouvé qu'en débranchant le réchauffeur ça ne disjoncte plus, j’en ai déduit qu’il était HS et je l’ai remplacé, mais aujourd’hui j’ai fait un test hors chaudière en alimentant le 220 volts, rien ne se passe.... la sonde m’empêcherait-elle pas de démarrer, car elle est au jour ?
A moins que ce soit le boîtier électronique.
Salutations, Marco.
08 novembre 2019 à 20:36
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonsoir.
Oui la cellule vous empêche de démarrer.
08 novembre 2019 à 23:26
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Lors de vos tentatives d'essais, vous dites avoir essayé le brûleur hors de la chaudière en alimentant en 230 Volts.
Cette alimentation vous l'avez faite avec la prise de la chaudière oui avec une autre alimentation.
Si c'est le cas deux choses font que votre brûleur ne démarrera jamais instantanément :
- 1 - Vous devez attendre au moins 3 minutes que votre réchauffeur fasse son travail et ferme son contact,
- 2 - En faisant ce type de câblage la chaine thermostatique n'est pas fermée donc pas d'ordre de démarrage,
- 3 - La cellule n'étant pas dans le noir, votre brûleur ne fonctionnera pas.

Remettez votre brûleur à sa place sur la chaudière, branchez-le avec sa fiche européenne 7 broches, attendez 3 minutes et vous devriez entendre un doux bruit réconfortant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 novembre 2019 à 18:16
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route

Marco51
Membre inscrit
Marco51
3 messages
Merci, problème résolu, remplacement du brûleur par un d’occasion, tout fonctionne bien.
Merci encore de vos réponses pertinentes.
10 novembre 2019 à 12:51

Proposer une réponse à Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte
    N°20056 : Bonjour, Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma pompe à chaleur. En effet, lorsque je remets en route le système ce dernier fait disjoncter quasi instantanément le 30mA de mon tableau électrique. Ce qui coupe...
  • 2. Mise en route chaudière Geminox FCX
    N°21466 : Bonjour. Après période estivale, nous voulons remettre une chaudière Geminox FCX en route. Elle ne démarre pas. Nous n'avons pas la notice, les anciens propriétaires ne nous l'ont pas transmis. Qui peut m'aider......
  • 3. Problème mise en route radiateur Montréal 1400W
    N°16212 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur Montréal 1400W mais je n'ai pas la notice. Le voyant rouge est allumé. Il y a une molette pour régler la puissance de chauffe mais je ne parviens pas à le mettre en route. J'ai...
  • 4. Chaudière Chappée TXR1 disjoncte après quelques secondes ou minutes
    N°16605 : Bonjour à tous, Le nettoyage complet de la chaudière a été fait. Elle a fonctionné normalement quelques jours, mais maintenant elle disjoncte très rapidement, quelques fois immédiatement ou 1 à 2 minutes après le mise...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Mise en route du circuit alors que sur
    N°15045 : Bonjour, ma chaudière Geminox fcx 22c envoie de l'eau chaude dans le circuit des radiateurs dès que je tire de l'eau chaude, alors que celle ci est sur "eau sanitaire"... HELP!!!
  • 7. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 8. Conseil mise en route chaudière à gaz murale à ventouse
    N°2069 : J'ai une chaudière à gaz murale à ventouse Franco Belge Beretta, elle fonctionnait normalement puis le témoin rouge s'allume m'indiquant que l'évacuation des fumées est non correcte. Si vous pouvez me donner un conseil....
  • 9. Sifflement anormal à la mise en route chaudière Rotex
    N°18000 : Bonjour. Suite à l'achat d'une superbe chaudière Rotex, celle-ci siffle à la première mise en fonctionnement le matin. C'est une chaudière Rotex A1 BO 27-e achetée décembre 2015. Le bruit part dès le deuxième...
  • 10. Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
    N°3989 : Bonjour, j'ai une chaudière Geminox serane 30c à ventouse avec ballon 75m. J'ai remarqué que je dois souvent rajouter de l'eau (le mano indiquant souvent 0,5 bar au lieu de 1.5). J'ai cherché la fuite, et j'ai trouvé quelques...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere inoxajouter eau dans chaudierechauffage chaudiere bv01fdpforum chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite