Question Forum Chauffage : Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route
Bonjour à tous.
Sur une chaudière Geminox fontaine avec un brûleur fioul Bentome B10 FUV.
Des la mise en route mon disjoncteur 40 mA de la rangée sur le tableau déclenche mais le 20A de la chaudière lui ne déclenche pas j’ai vérifié tous les câbles, si je débranche le brûleur, la chaudière seule ça ne saute pas, quel est l’élément qui peut être en court-circuit dans le brûleur ?
Merci.
Sur une chaudière Geminox fontaine avec un brûleur fioul Bentome B10 FUV.
Des la mise en route mon disjoncteur 40 mA de la rangée sur le tableau déclenche mais le 20A de la chaudière lui ne déclenche pas j’ai vérifié tous les câbles, si je débranche le brûleur, la chaudière seule ça ne saute pas, quel est l’élément qui peut être en court-circuit dans le brûleur ?
Merci.
15 octobre 2019 à 18:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route
Bonsoir.
Débrancher un à un les éléments du brûleur et vous allez trouvé (réchauffeur, cellule, transfo etc).
Débrancher un à un les éléments du brûleur et vous allez trouvé (réchauffeur, cellule, transfo etc).
15 octobre 2019 à 19:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route
Bonjour,
Si en débranchant votre brûleur vous n'avez plus de problème de disjonction, cela vient bien d'un des composants de votre brûleur.
Si en plus c'est instantané s'est votre réchauffeur qui est en court-circuit : remplacer le rapidement !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si en débranchant votre brûleur vous n'avez plus de problème de disjonction, cela vient bien d'un des composants de votre brûleur.
Si en plus c'est instantané s'est votre réchauffeur qui est en court-circuit : remplacer le rapidement !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2019 à 11:07
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route
Bonsoir Nono et VETC.
J’ai trouvé qu'en débranchant le réchauffeur ça ne disjoncte plus, j’en ai déduit qu’il était HS et je l’ai remplacé, mais aujourd’hui j’ai fait un test hors chaudière en alimentant le 220 volts, rien ne se passe.... la sonde m’empêcherait-elle pas de démarrer, car elle est au jour ?
A moins que ce soit le boîtier électronique.
Salutations, Marco.
J’ai trouvé qu'en débranchant le réchauffeur ça ne disjoncte plus, j’en ai déduit qu’il était HS et je l’ai remplacé, mais aujourd’hui j’ai fait un test hors chaudière en alimentant le 220 volts, rien ne se passe.... la sonde m’empêcherait-elle pas de démarrer, car elle est au jour ?
A moins que ce soit le boîtier électronique.
Salutations, Marco.
08 novembre 2019 à 20:36
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route
Bonsoir.
Oui la cellule vous empêche de démarrer.
Oui la cellule vous empêche de démarrer.
08 novembre 2019 à 23:26
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route
Bonsoir,
Lors de vos tentatives d'essais, vous dites avoir essayé le brûleur hors de la chaudière en alimentant en 230 Volts.
Cette alimentation vous l'avez faite avec la prise de la chaudière oui avec une autre alimentation.
Si c'est le cas deux choses font que votre brûleur ne démarrera jamais instantanément :
- 1 - Vous devez attendre au moins 3 minutes que votre réchauffeur fasse son travail et ferme son contact,
- 2 - En faisant ce type de câblage la chaine thermostatique n'est pas fermée donc pas d'ordre de démarrage,
- 3 - La cellule n'étant pas dans le noir, votre brûleur ne fonctionnera pas.
Remettez votre brûleur à sa place sur la chaudière, branchez-le avec sa fiche européenne 7 broches, attendez 3 minutes et vous devriez entendre un doux bruit réconfortant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lors de vos tentatives d'essais, vous dites avoir essayé le brûleur hors de la chaudière en alimentant en 230 Volts.
Cette alimentation vous l'avez faite avec la prise de la chaudière oui avec une autre alimentation.
Si c'est le cas deux choses font que votre brûleur ne démarrera jamais instantanément :
- 1 - Vous devez attendre au moins 3 minutes que votre réchauffeur fasse son travail et ferme son contact,
- 2 - En faisant ce type de câblage la chaine thermostatique n'est pas fermée donc pas d'ordre de démarrage,
- 3 - La cellule n'étant pas dans le noir, votre brûleur ne fonctionnera pas.
Remettez votre brûleur à sa place sur la chaudière, branchez-le avec sa fiche européenne 7 broches, attendez 3 minutes et vous devriez entendre un doux bruit réconfortant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 novembre 2019 à 18:16
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route
Merci, problème résolu, remplacement du brûleur par un d’occasion, tout fonctionne bien.
Merci encore de vos réponses pertinentes.
Merci encore de vos réponses pertinentes.