Retour d'expérience chaudière Viessmann vitodens
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23088
Question Forum Chauffage : Retour d'expérience chaudière Viessmann vitodens
Bonjour.
Chaudière Viessmann vitodens 111-F B1SF-32
En consultant les infos diagnostic sur l'application sur mobile, je constate les valeurs suivantes :
Heures de fonctionnement du brûleur : 1330 h
Nb de démarrage du brûleur : 14629
Soit en moyenne plus de 10 démarrages par heure de fonctionnement.
Pour une chaudière installée en Décembre 2021, le nombre de démarrage me parait important...
Ou est-ce un fonctionnement normal sur les chaudières "modernes" ?
L'un de vous qui possède ce modèle (ou modèle équivalent) peut-il me donner les valeurs qu'il obtient sur sa chaudière ?
Merci d'avance.
Chaudière Viessmann vitodens 111-F B1SF-32
En consultant les infos diagnostic sur l'application sur mobile, je constate les valeurs suivantes :
Heures de fonctionnement du brûleur : 1330 h
Nb de démarrage du brûleur : 14629
Soit en moyenne plus de 10 démarrages par heure de fonctionnement.
Pour une chaudière installée en Décembre 2021, le nombre de démarrage me parait important...
Ou est-ce un fonctionnement normal sur les chaudières "modernes" ?
L'un de vous qui possède ce modèle (ou modèle équivalent) peut-il me donner les valeurs qu'il obtient sur sa chaudière ?
Merci d'avance.
15 mars 2023 à 19:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Retour d'expérience chaudière Viessmann vitodens
Bonjour.
Si vous constatez ces valeurs la elles peuvent avoir pour origine :
- L'absence de sonde extérieure raccordée à votre chaudière,
- L'absence de sonde d'ambiance VIESSMANN,
- La présence d'un thermostat d'ambiance connecté,
- Une mauvaise mise en service de la chaudière par un SAV agréé,
- Une surpuissance de la chaudière en mode chauffage,
- L'absence de paramétrage de la chaudière pour l'adapter à votre installation,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous constatez ces valeurs la elles peuvent avoir pour origine :
- L'absence de sonde extérieure raccordée à votre chaudière,
- L'absence de sonde d'ambiance VIESSMANN,
- La présence d'un thermostat d'ambiance connecté,
- Une mauvaise mise en service de la chaudière par un SAV agréé,
- Une surpuissance de la chaudière en mode chauffage,
- L'absence de paramétrage de la chaudière pour l'adapter à votre installation,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2023 à 11:41