Question Forum Chauffage : Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333

ljp
Membre inscrit
ljp
7 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333 avec un thermostat Vitotrol 200 HF
J'ai voulu utiliser le programme vacances (permet de mettre la chaudière à la température réduite de nuit et supprimer l'alimentation d'eau chaude avec redémarrage de l'ensemble 1 jour avant le retour).
Or ce programme ne marche pas : il prend les jours de début et de fin mais il n'y a aucun effet.
Pour info le Vitotrol 200 a été installé postérieurement à l'installation de la chaudière et je ne peux pas dire si ce programme a déjà fonctionné.
Je n'ai pas vu d'infos dans la notice de maintenance.
Si quelqu'un a une info merci par avance de me la transmettre.
ljp
26 février 2019 à 14:36
Réponse 1 forum chaudières Bricovidéo

Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333


Invité
invité
Pour essayer de vous aider .... Avez vous vérifier que la commande Vitotrol 200 RF est affecté au bon circuit (direct ex: radiateur ou mélangé : vanne de mélange plancher chauffant) ? La sonde d'ambiance de compensation a t'elle été activée ainsi que la logique de pompe (adresse codage B0:0 sur B0:3 et codage B5:5 sur B5:6--voir notice de maintenance -codage 2)
En cas de programme vacances c'est la température du mode réduit de nuit qui est prise en compte..; pensez à descendre cette valeur durant votre absence (environ à 14°-15°c) et la remettre à une valeur normal lors de votre retour.
Exemple de programmation : vacances du 10 (jour du départ) au 20 janvier (jour ou vous rentrez).
Le programme vacances s'active à la fin de la journée du 10.01 (à 23:59) et se désactive le 20.01 (à 00:01)

Bien à vous...
27 février 2019 à 11:25
Réponse 2 forum chaudières Bricovidéo

Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333

ljp
Membre inscrit
ljp
7 messages
Bonjour.

Je voulais vous préciser qu'il y a une sonde extérieure et que je fonctionne avec des radiateurs en fonte.
Avant de me lancer dans la modification des codes (je ne suis pas compétent sur le sujet) pouvez vous m'assurer que c'est la modif à faire ou c'est juste un essai ?

Merci pour votre réponse.

ljp
28 février 2019 à 15:07
Réponse 3 forum chaudières Bricovidéo

Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Avant de parler de modification de code ou de paramètre dans la régulation de votre chaudière (et non pas dans dans le VITOTROL 200) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exacte de votre chaudière et numéro de série,
- Type de raccordement hydraulique de votre installation (circuit direct, vanne mélangeuse),
- Type de robinets sur les radiateurs (simple, thermostatique),

Ensuite, lorsque vous avez voulu activé la fonction "vacances" vous avez programmé vos jours de début et fin sur le tableau de la chaudière ou sur le vitotrol ?

En mode d'utilisation normal, vos programmations horaires et vos températures confort et réduit fonctionnent-elles ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 19:51
Réponse 4 forum chaudières Bricovidéo

Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333

ljp
Membre inscrit
ljp
7 messages
Bonjour.

Voici les infos demandées

Chaudière VITODENS 333-F N° de série : 7246892902682106
Raccordement hydraulique : je ne sais pas vous répondre ( si vous pouvez m 'indiquer comment le reconnaitre)
Robinets thermostatiques dans toutes les pièces
La programmation Température ambiante réduite (passage à 17 ° de 23h à 7h toutes les nuits ) fonctionne bien
et se fait fait sur le tableau de la chaudière ( elle n'existe pas pas sur le Vitotrol 200 )
Pour moi le le programme vacances n 'existe que sur le tableau de la chaudière :
J'ai relu la notice du Vitotrol 200, il est indiqué 3 programme possibles :

Réglage du de fonctionnement :
Mode veille avec mise hors gel
Production ECS uniquement (régime d été)
Chauffage et production ECS

Cordialement.
ljp
28 février 2019 à 21:00
Réponse 5 forum chaudières Bricovidéo

Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333


Invité
invité
Effectivement, la commande à distance Vitotrol 200 analogique ne propose que ces 3 possibilités...
Programme vacances à faire sur la chaudière...
Cordialement.
08 mars 2019 à 14:33
Réponse 6 forum chaudières Bricovidéo

Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333

ljp
Membre inscrit
ljp
7 messages
Le problème c'est que la programmation vacances au niveau de la chaudière ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi.
Cordialement.
ljp
08 mars 2019 à 16:11

Proposer une réponse à Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333
    N°6861 : J'ai une chaudière gaz Viessmann Vitodens 333, je suis obligé de couper le chauffage des radiateurs pour chauffer l'eau du ballon et inversement. D'où provient cet incident ? Merci.
  • 2. Prix chaudière Viessmann Vitodens 333
    N°2435 : Bonjour, Quelle dépense faut-il prévoir pour la fourniture d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 333 au gaz naturel, avec réservoir de stockage de 86 litres, équipée d'une régulation Vitronic 200, commande à distance...
  • 3. Code erreur F4 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
    N°9089 : Bonjour, Quelqu'un connaît-il la cause de mon problème et y a t-il moyen de dépanner provisoirement ce problème ? J'ai trouvé des suggestions mais pas de résultats positifs de dépannage. Quelqu'un a t-il eu ce problème...
  • 4. Thermostat compatible pour Viessmann VITODENS 333
    N°3461 : Bonjour, Je viens de faire installer, par un homme de l'art, une chaudière gaz à condensation VIESSMANN type VITODENS 333 (avec production ECS) en remplacement d'une vieille chaudière à gaz basique. L'ECS, sur l'ancienne...
  • 5. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
    N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
  • 6. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 7. Chaudière Viessmann vitodens 333 f
    N°6449 : Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer si une chaudière Viessmann à condensation vitodens 333f d'une puissance de 5,2/26kw avec ballon de 130 litres est adapté au chauffage et à l'ECS d'une maison de 180 m2 habitable située à...
  • 8. Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
    N°7738 : Bonjour, Je me suis fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulation par la température extérieure. Je constate que la nuit alors que je demande 18°C dans la maison, la température est de l'ordre de 19 à...
  • 9. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
    N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
  • 10. Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
    N°7319 : Bonjour, Je souhaiterais savoir quelle est l'incidence exacte d'un réglage sur les courbes de chauffage chaudière gaz Viessmann Vitodens 100 à sonde extérieure. Celles-ci sont censées adapter le chauffage de la chaudière à...
>>> Résultats suivants pour : Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hlm solaireforum depannage chaudieresforumchauffage depannage chaudierechauffage question



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite