Bonjour, je voudrais faire un réseau de chauffage en PER depuis une nourrice avec purgeur automatique. Doit-on respecter une pente, ce qui n'est pas facile avec ce genre de tuyau ? Est-ce que la pression du réseau permet de chasser l'air vers la purge du radiateur ?
par avance, merci.
par avance, merci.
08 janvier 2009 à 03:18
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Coude dans réseau de chauffage
Invité

Bonjour, ce n'est pas l'idéal pour une installation, mais bref.
Si votre PER est encastré dans le sol, mettez vos nourrices à environ 30 cm du sol fini, mettez un purgeur automatique sur le départ et le retour de la nourrice.
Faites vos alimentations de radiateurs en venant toujours du bas et remontant aux organes de réglages. Votre circulateur permettra l'évacuation des poches d'air.
Traitez l'eau de chauffage avec un produit genre Sentinel 100, Geb, Cillit ou autre.
G. B.