Poêle bouilleur et système réseau chauffage
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23336
Conseils forum chauffage : Poêle bouilleur et système réseau chauffage
Bonjour tout le monde.
Je vais réaliser la pose d'un poêle bouilleur avec le schéma type en question 20322 :
Problème montée en température eau de chauffage et je me pose la question si cela est compatible avec un réseau secondaire avec V3V et nourrice distributrice pieuvre ?
Ou faut-il privilégier un système bitube ?
En sachant que la moitié de l'installation chauffera des pièces non isolées, entrée, cave, atelier, puis-je diminuer le volume du ballon tampon ?
Le poêle est un Prity fwd 20 de 23 kW dont 17 à l'eau, desservant une dizaine de radiateurs.
Le fabricant Pritty préconise un système sans ballon tampon, à vase ouvert ou fermé.
Je suis en Haute-Savoie à 930 m d'altitude et on a chauffé de 15 septembre à fin avril l'an dernier....
En vous remerciant de vos réponses, bonne journée.
Je vais réaliser la pose d'un poêle bouilleur avec le schéma type en question 20322 :
Problème montée en température eau de chauffage et je me pose la question si cela est compatible avec un réseau secondaire avec V3V et nourrice distributrice pieuvre ?
Ou faut-il privilégier un système bitube ?
En sachant que la moitié de l'installation chauffera des pièces non isolées, entrée, cave, atelier, puis-je diminuer le volume du ballon tampon ?
Le poêle est un Prity fwd 20 de 23 kW dont 17 à l'eau, desservant une dizaine de radiateurs.
Le fabricant Pritty préconise un système sans ballon tampon, à vase ouvert ou fermé.
Je suis en Haute-Savoie à 930 m d'altitude et on a chauffé de 15 septembre à fin avril l'an dernier....
En vous remerciant de vos réponses, bonne journée.
25 septembre 2023 à 05:59
Questions / Réponses Chauffage 1
Poêle bouilleur et système réseau chauffage
Bonjour.
Une partie de la réponse et dans le post 20322.
Si vous avez une vanne mélangeuse sur votre circuit de chauffage il faut passer par un ballon tampon dont la capacité doit être comprise entre 30 et 50 litres par kW de puissance en sortie de poêle (soit 510 à 850 litres).
Votre installation doit aussi être équipée de toutes les sécurités obligatoires.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une partie de la réponse et dans le post 20322.
Si vous avez une vanne mélangeuse sur votre circuit de chauffage il faut passer par un ballon tampon dont la capacité doit être comprise entre 30 et 50 litres par kW de puissance en sortie de poêle (soit 510 à 850 litres).
Votre installation doit aussi être équipée de toutes les sécurités obligatoires.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2023 à 11:31
Questions / Réponses Chauffage 2
Poêle bouilleur et système réseau chauffage
Bonjour Mario.
Je vous remercie de votre réponse.
Actuellement je n'ai que le poêle bouilleur et suis en cours d'achat des autres éléments indispensables.
je pense m'orienter vers un ballon 500 litres, reste a définir la classe (A,B,C) en fonction du prix, un Laddomat ou similaire.
Et autres organes obligatoires, ma référence étant votre plan en lien.
La V3v sur secondaire sera peut être manuelle.
Vase d'expansion 100 litres.
Le circuit primaire sera en 1 pouce 26/34 comme le départ poêle (cuivre serti ou multicouche 32 ?), puis en 20 multicouches entre ballon stockage et nourrice, et j'ai une hésitation entre 20 ou 16 pour alimentation secondaire au radiateur.
Que conseillez vous pour créer un départ poêle 1 pouce acier et jonction multicouche ? raccord acier + filasse et écrou libre +joint plat ?
A vous lire, bonne journée.
Christophe
Je vous remercie de votre réponse.
Actuellement je n'ai que le poêle bouilleur et suis en cours d'achat des autres éléments indispensables.
je pense m'orienter vers un ballon 500 litres, reste a définir la classe (A,B,C) en fonction du prix, un Laddomat ou similaire.
Et autres organes obligatoires, ma référence étant votre plan en lien.
La V3v sur secondaire sera peut être manuelle.
Vase d'expansion 100 litres.
Le circuit primaire sera en 1 pouce 26/34 comme le départ poêle (cuivre serti ou multicouche 32 ?), puis en 20 multicouches entre ballon stockage et nourrice, et j'ai une hésitation entre 20 ou 16 pour alimentation secondaire au radiateur.
Que conseillez vous pour créer un départ poêle 1 pouce acier et jonction multicouche ? raccord acier + filasse et écrou libre +joint plat ?
A vous lire, bonne journée.
Christophe
28 septembre 2023 à 06:42
Questions / Réponses Chauffage 3
Poêle bouilleur et système réseau chauffage
Bonjour.
Comme sur le schéma transmis, la V3V doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cette même régulation doit piloter la charge du ballon tampon.
L'idée de faire une installation en multicouche, alors que vous êtes sur une installation chauffage bois, n'est pas la meilleure :
- Le multicouche ne supporte pas des températures élevées,
- Il ne permet pas de garder un diamètre intérieur constant tout le long de l'installation puisque chaque raccord, chaque coude réduit le diamètre par son emboiture dans le tube,
- Il ne supporte pas non plus de forte montée en pression,
Avez-vous fait appel à un professionnel ?
Vous ferez-t-il cette installation, de cette manière, en engageant sa responsabilité et celle de son entreprise ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme sur le schéma transmis, la V3V doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cette même régulation doit piloter la charge du ballon tampon.
L'idée de faire une installation en multicouche, alors que vous êtes sur une installation chauffage bois, n'est pas la meilleure :
- Le multicouche ne supporte pas des températures élevées,
- Il ne permet pas de garder un diamètre intérieur constant tout le long de l'installation puisque chaque raccord, chaque coude réduit le diamètre par son emboiture dans le tube,
- Il ne supporte pas non plus de forte montée en pression,
Avez-vous fait appel à un professionnel ?
Vous ferez-t-il cette installation, de cette manière, en engageant sa responsabilité et celle de son entreprise ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 septembre 2023 à 11:21