Bonjour tout le monde.
Je vais réaliser la pose d'un poêle bouilleur avec le schéma type en question 20322 :
Problème montée en température eau de chauffage et je me pose la question si cela est compatible avec un réseau secondaire avec V3V et nourrice distributrice pieuvre ?
Ou faut-il privilégier un système bitube ?
En sachant que la moitié de l'installation chauffera des pièces non isolées, entrée, cave, atelier, puis-je diminuer le volume du ballon tampon ?
Le poêle est un Prity fwd 20 de 23 kW dont 17 à l'eau, desservant une dizaine de radiateurs.
Le fabricant Pritty préconise un système sans ballon tampon, à vase ouvert ou fermé.
Je suis en Haute-Savoie à 930 m d'altitude et on a chauffé de 15 septembre à fin avril l'an dernier....
En vous remerciant de vos réponses, bonne journée.
Je vais réaliser la pose d'un poêle bouilleur avec le schéma type en question 20322 :
Problème montée en température eau de chauffage et je me pose la question si cela est compatible avec un réseau secondaire avec V3V et nourrice distributrice pieuvre ?
Ou faut-il privilégier un système bitube ?
En sachant que la moitié de l'installation chauffera des pièces non isolées, entrée, cave, atelier, puis-je diminuer le volume du ballon tampon ?
Le poêle est un Prity fwd 20 de 23 kW dont 17 à l'eau, desservant une dizaine de radiateurs.
Le fabricant Pritty préconise un système sans ballon tampon, à vase ouvert ou fermé.
Je suis en Haute-Savoie à 930 m d'altitude et on a chauffé de 15 septembre à fin avril l'an dernier....
En vous remerciant de vos réponses, bonne journée.
25 septembre 2023 à 05:59
Questions / Réponses Chauffage 1
Poêle bouilleur et système réseau chauffage
Bonjour.
Une partie de la réponse et dans le post 20322.
Si vous avez une vanne mélangeuse sur votre circuit de chauffage il faut passer par un ballon tampon dont la capacité doit être comprise entre 30 et 50 litres par kW de puissance en sortie de poêle (soit 510 à 850 litres).
Votre installation doit aussi être équipée de toutes les sécurités obligatoires.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une partie de la réponse et dans le post 20322.
Si vous avez une vanne mélangeuse sur votre circuit de chauffage il faut passer par un ballon tampon dont la capacité doit être comprise entre 30 et 50 litres par kW de puissance en sortie de poêle (soit 510 à 850 litres).
Votre installation doit aussi être équipée de toutes les sécurités obligatoires.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2023 à 11:31
Questions / Réponses Chauffage 2
Poêle bouilleur et système réseau chauffage
Bonjour Mario.
Je vous remercie de votre réponse.
Actuellement je n'ai que le poêle bouilleur et suis en cours d'achat des autres éléments indispensables.
je pense m'orienter vers un ballon 500 litres, reste a définir la classe (A,B,C) en fonction du prix, un Laddomat ou similaire.
Et autres organes obligatoires, ma référence étant votre plan en lien.
La V3v sur secondaire sera peut être manuelle.
Vase d'expansion 100 litres.
Le circuit primaire sera en 1 pouce 26/34 comme le départ poêle (cuivre serti ou multicouche 32 ?), puis en 20 multicouches entre ballon stockage et nourrice, et j'ai une hésitation entre 20 ou 16 pour alimentation secondaire au radiateur.
Que conseillez vous pour créer un départ poêle 1 pouce acier et jonction multicouche ? raccord acier + filasse et écrou libre +joint plat ?
A vous lire, bonne journée.
Christophe
Je vous remercie de votre réponse.
Actuellement je n'ai que le poêle bouilleur et suis en cours d'achat des autres éléments indispensables.
je pense m'orienter vers un ballon 500 litres, reste a définir la classe (A,B,C) en fonction du prix, un Laddomat ou similaire.
Et autres organes obligatoires, ma référence étant votre plan en lien.
La V3v sur secondaire sera peut être manuelle.
Vase d'expansion 100 litres.
Le circuit primaire sera en 1 pouce 26/34 comme le départ poêle (cuivre serti ou multicouche 32 ?), puis en 20 multicouches entre ballon stockage et nourrice, et j'ai une hésitation entre 20 ou 16 pour alimentation secondaire au radiateur.
Que conseillez vous pour créer un départ poêle 1 pouce acier et jonction multicouche ? raccord acier + filasse et écrou libre +joint plat ?
A vous lire, bonne journée.
Christophe
28 septembre 2023 à 06:42
Questions / Réponses Chauffage 3
Poêle bouilleur et système réseau chauffage
Bonjour.
Comme sur le schéma transmis, la V3V doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cette même régulation doit piloter la charge du ballon tampon.
L'idée de faire une installation en multicouche, alors que vous êtes sur une installation chauffage bois, n'est pas la meilleure :
- Le multicouche ne supporte pas des températures élevées,
- Il ne permet pas de garder un diamètre intérieur constant tout le long de l'installation puisque chaque raccord, chaque coude réduit le diamètre par son emboiture dans le tube,
- Il ne supporte pas non plus de forte montée en pression,
Avez-vous fait appel à un professionnel ?
Vous ferez-t-il cette installation, de cette manière, en engageant sa responsabilité et celle de son entreprise ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme sur le schéma transmis, la V3V doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cette même régulation doit piloter la charge du ballon tampon.
L'idée de faire une installation en multicouche, alors que vous êtes sur une installation chauffage bois, n'est pas la meilleure :
- Le multicouche ne supporte pas des températures élevées,
- Il ne permet pas de garder un diamètre intérieur constant tout le long de l'installation puisque chaque raccord, chaque coude réduit le diamètre par son emboiture dans le tube,
- Il ne supporte pas non plus de forte montée en pression,
Avez-vous fait appel à un professionnel ?
Vous ferez-t-il cette installation, de cette manière, en engageant sa responsabilité et celle de son entreprise ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 septembre 2023 à 11:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
- N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
- 2. Fonctionnement poêle bouilleur sans eau
- N°19175 : Bonjour, Je me permets de demander de l'aide à la communauté concernant le fonctionnement d'un poêle bouilleur sans eau. J'ai reçu cette semaine un MBS thermovulkan plus dans l'idée d'utiliser ce poêle à bois de façon...
- 3. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 4. Installation poêle à bois avec bouilleur couplé quelle puissance
- N°6455 : Bonjour, j'ai en prévision d'installer un système poêle à bois ou insert avec bouilleur couplé à mon chauffage centrale fuel (chaudière 40 kW, 13 radiateurs). Pourriez-vous me renseigner sur la puissance que je dois...
- 5. Schéma installation poêle bouilleur avec chaudière
- N°20498 : Bonjour. Je souhaiterais avoir des conseils et un schéma pour faire une installation d’un poêle bouilleur avec un chauffage central fioul. Je possède actuellement un chauffage central fioul avec chaudière Ferroli et un...
- 6. Poêle à bois et couplage à un circuit de chauffage central
- N°441 : Bonsoir, je souhaiterais chauffer les 80 m carrés de la maison en utilisant un poêle à bois "Godin type jurassien" 11Kw. Mon idée serait d'installer sur le poêle un réservoir d'eau fermé et sécurisé par une soupape de...
- 7. Installer poêle bouilleur sur circuit existant
- N°17583 : Bonjour à tous, J'ai une installation chauffage centrale avec chaudière gaz. La chaudière est arrêtée. J'envisage de mettre un poêle bouilleur sur le circuit sans toucher à cette chaudière gaz. - Puis-je coupler le...
- 8. Installer poêle à bois bouilleur
- N°22074 : Bonjour. J'envisage d'installer un poêle à bois à eau (bouilleur). Branché sur mon chauffage au sol, en passant par un ballon tampon. Pour reposer ma chaudière a fioul bien fatigué et gourmande... Pouvez vous me...
- 9. Suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages
- N°743 : La suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages de cheminée concernant l'amélioration du corps chauffant du chauffage central à bois est
- N°743 : La suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages de cheminée concernant l'amélioration du corps chauffant du chauffage central à bois est
- 10. Fabrication bouilleur
- N°1377 : Bonjour. Je souhaite fabriquer un bouilleur afin de brancher mon poêle à bois sur mon circuit de chauffage central. Quelqu'un a-t-il une idée des matériaux à utiliser et des dimensionnements du bouilleur ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite