Question Forum : Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière BORA BVI 25 à ventouse fioul. Elle a 4 ans jamais de problème. Après le passage du technicien pour l'entretien annuel "réglage et ramonage", il me dit avoir régler l'air pour qu'elle ait un meilleur rendement. Problème maintenant elle fuit à un coude juste avant le récupérateur de condensat.
Bizarre cela coule vert foncé, et quand cela est sec on dirait de la cire "il a jamais vu cela". Il est revenu rt a remis le même réglage, mais toujours pareil. Il veut changer le gicleur, ainsi que tous les joints. A-t-il raison ?
Merci beaucoup pour vos lumières.
Je possède une chaudière BORA BVI 25 à ventouse fioul. Elle a 4 ans jamais de problème. Après le passage du technicien pour l'entretien annuel "réglage et ramonage", il me dit avoir régler l'air pour qu'elle ait un meilleur rendement. Problème maintenant elle fuit à un coude juste avant le récupérateur de condensat.
Bizarre cela coule vert foncé, et quand cela est sec on dirait de la cire "il a jamais vu cela". Il est revenu rt a remis le même réglage, mais toujours pareil. Il veut changer le gicleur, ainsi que tous les joints. A-t-il raison ?
Merci beaucoup pour vos lumières.
15 mars 2008 à 14:40
Conseils 1 Dépannage
Invité

Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
Invité

Le technicien a-t-il fait un contrôle de combustion ?
- température des fumées
- température ambiante
- smoke
- mesure du CO²
- rendement. G. B.
- température des fumées
- température ambiante
- smoke
- mesure du CO²
- rendement. G. B.
18 mars 2008 à 12:25
Conseils 2 Dépannage
Invité

Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
Invité

Oui et cela donne : température fumée : 147.2, co2 12.49, excès d'air 1.23, oxygène 4.0, ppm cp 47, rendement 93.8 ect. Voici les résultats et après ces réglages cela coule de temps en temps. Il a passé une brosse tendre dans le conduit pour enlever les suies, c'est tout. Il doit revenir pour me changer le gicleur, voire changer tous les joints. Merci pour vos lumières.
21 mars 2008 à 14:58
Conseils 3 Dépannage
Invité

Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
Invité

La température des fumées est trop basse, vous devez condenser quand le brûleur fonctionne peu de temps ? (température idéale environ 170/180°). Réglez la chaudière de façon que son temps de fonctionnement soit plus long. La souche de votre cheminée est-elle en partie froide ? G.B.
22 mars 2008 à 22:24
Conseils 4 Dépannage
Invité

Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
Invité

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par souche de la cheminée et partie froide ?
24 mars 2008 à 19:09
Conseils 5 Dépannage
Invité

Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
Invité

Re-bonjour maintenant je m'aperçois qu'elle fuit seulement quand il fait relativement froid, et ou la chaudière doit sûrement plus fonctionner. Par contre il arrive que le coude ne fuit pas pendant 4 jours, et si la nuit est fraîche et bien le matin cela coule noir. Je n'y comprends plus rien ? Merci si vous avez des solutions. af
Conseils 6 Dépannage
Invité

Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
Invité

Isoler le conduit des fumées, vous pouvez faire une évacuation des condensats fumée par une évacuation au sol.
19 octobre 2008 à 04:08
Conseils 7 Dépannage
Invité

Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
Invité

C'est normal que les fumées condensent, cela vient de la bonne qualité de la chaudière, par contre si cela coule avant le récupérateur de condensat et qu'il s'agit bien de fumisterie ventouse, cela veut dire que l'étanchéité n'est pas bonne donc joints de ventouse à vérifier ou à remplacer.
13 septembre 2011 à 15:09
Conseils 8 Dépannage
Invité

Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
Invité

Bonjour,
Le fait que la chaudière condense ne veut pas dire que la chaudière est de bonne qualité ou pas.
Une chaudière traditionnelle ne doit pas condenser.
La température des fumées semble trop basse à mon goût.
C'est pour cela que ça condense.
Votre chauffagiste a dû réduire la pression fioul alors effectivement meilleur rendement vu que la température de fumée est plus basse mais on condense.
+ de fioul = fumée + chaude
- de fioul = fumée - chaude
Il faut remonter à 180°C et vous n'aurez plus de souci.
Cordialement.
Le fait que la chaudière condense ne veut pas dire que la chaudière est de bonne qualité ou pas.
Une chaudière traditionnelle ne doit pas condenser.
La température des fumées semble trop basse à mon goût.
C'est pour cela que ça condense.
Votre chauffagiste a dû réduire la pression fioul alors effectivement meilleur rendement vu que la température de fumée est plus basse mais on condense.
+ de fioul = fumée + chaude
- de fioul = fumée - chaude
Il faut remonter à 180°C et vous n'aurez plus de souci.
Cordialement.
02 novembre 2013 à 12:57