Bonjour,
Nouveau sur ce forum en raison d'un problème sur mon installation de chauffage.
Merci de m'accueillir et excusez si la question a déjà été posée.
Mon installation est régulièrement bouchée.
Elle est constituée d'une chaudière murale au gaz de marque Viessmann de 7 ans d'âge ; de 7 radiateurs fonte et le plus triste d'un réseau en PER dn 12 mm...
J'ai déjà fait intervenir à deux reprises (2011 et 2012) un plombier qui pratique de désembouage hydrodynamique double flux (excusé du peu...) la technique habituelle avait échoué.
Aujourd'hui 2 radiateurs sont bouchés, 3 sont chauds sur 1/3 de la hauteur. Le plombier doit donc revenir pour encore désembouer l'installation...
Avec l'ancienne chaudière je n'avais pas ce problème...
L'inhibiteur n'est pas le bon (je n'ai pas ici les références) ? La pompe trop puissante ?....
Si vous avez des conseils, je suis évidement preneur et vous remercie d'avance.
Nouveau sur ce forum en raison d'un problème sur mon installation de chauffage.
Merci de m'accueillir et excusez si la question a déjà été posée.
Mon installation est régulièrement bouchée.

Elle est constituée d'une chaudière murale au gaz de marque Viessmann de 7 ans d'âge ; de 7 radiateurs fonte et le plus triste d'un réseau en PER dn 12 mm...
J'ai déjà fait intervenir à deux reprises (2011 et 2012) un plombier qui pratique de désembouage hydrodynamique double flux (excusé du peu...) la technique habituelle avait échoué.
Aujourd'hui 2 radiateurs sont bouchés, 3 sont chauds sur 1/3 de la hauteur. Le plombier doit donc revenir pour encore désembouer l'installation...
Avec l'ancienne chaudière je n'avais pas ce problème...
L'inhibiteur n'est pas le bon (je n'ai pas ici les références) ? La pompe trop puissante ?....
Si vous avez des conseils, je suis évidement preneur et vous remercie d'avance.
26 mars 2015 à 09:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Réseau de chauffage PER bouché
Invité

Bonjour,
J'ignore en quoi consiste un désembouage "hydrodynamique double flux", j'imagine qu'on fait circuler l'eau dans un sens puis dans l'autre....
Je ne pense pas par ailleurs qu'un désembouage "hydrostatique" puisse exister.
Mais je ne connais pas tout !
Quoiqu'il en soit, devoir faire cette opération 3 fois en 4 ans me semble beaucoup !
Hypothèse :
Vous avez du PER de 12, on pense ce qu'on veut de ce choix minimal, mais l'eau doit passer dans ce tout petit tuyau...
Il n'est pas exceptionnel de trouver dans le PER des "trucs" qui ressemblent à des filaments d'organismes vivants (algues, colonies de bactéries ou autre je ne sais pas).
Ces "trucs" n'ont rien à voir avec la corrosion et peuvent proliférer par eux mêmes.
D'où l'intérêt de ne pas oublier d'introduire dans le circuit une dose de produit "biocide".
Si ça ne fait pas de bien ça ne peut pas faire de mal.
Meilleurs sentiments.
GC
J'ignore en quoi consiste un désembouage "hydrodynamique double flux", j'imagine qu'on fait circuler l'eau dans un sens puis dans l'autre....
Je ne pense pas par ailleurs qu'un désembouage "hydrostatique" puisse exister.
Mais je ne connais pas tout !

Quoiqu'il en soit, devoir faire cette opération 3 fois en 4 ans me semble beaucoup !
Hypothèse :
Vous avez du PER de 12, on pense ce qu'on veut de ce choix minimal, mais l'eau doit passer dans ce tout petit tuyau...
Il n'est pas exceptionnel de trouver dans le PER des "trucs" qui ressemblent à des filaments d'organismes vivants (algues, colonies de bactéries ou autre je ne sais pas).
Ces "trucs" n'ont rien à voir avec la corrosion et peuvent proliférer par eux mêmes.
D'où l'intérêt de ne pas oublier d'introduire dans le circuit une dose de produit "biocide".
Si ça ne fait pas de bien ça ne peut pas faire de mal.
Meilleurs sentiments.
GC
26 mars 2015 à 11:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Réseau de chauffage PER bouché
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Double flux, oui, un train d'eau dans un sens puis dans l'autre...
Dn 12 soit 9,8 int dans l'absolu oui.
Dans le cas du dernier désembouage, 2012, donc après celui de 2011 et je verrai avec le prochain programmé la semaine prochaine il retire en moyenne à chaque radiateur une à deux bonnes poignées de limaille mais l'eau est relativement propre, pas d'aspect putride ni d'odeur forte, normale donc.
Je lui indique le biocide.
Encore merci.
Merci pour votre réponse.
Double flux, oui, un train d'eau dans un sens puis dans l'autre...

Dn 12 soit 9,8 int dans l'absolu oui.
Dans le cas du dernier désembouage, 2012, donc après celui de 2011 et je verrai avec le prochain programmé la semaine prochaine il retire en moyenne à chaque radiateur une à deux bonnes poignées de limaille mais l'eau est relativement propre, pas d'aspect putride ni d'odeur forte, normale donc.
Je lui indique le biocide.
Encore merci.
26 mars 2015 à 13:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Réseau de chauffage PER bouché
Bonsoir.
Ce problème apparemment récurrent n'est pas surprenant dès lors qu'il y a à la fois des radiateurs en fonte et de petits diamètres de raccordement.
La dépose des radiateurs regroupés à l'extérieur et rincés avec une pression suffisante serait une bonne solution, il ne faut pas oublier que les radiateurs contiennent souvent du sable fin qui a servi au coulage de la fonte et qui n'est pas totalement éliminé au démoulage, ce sable circule avec l'eau et provoque des bouchons, qui peuvent eux aussi se déplacer empêchant çà ou là le bon fonctionnement des radiateurs.
Un désembouage pour autant très utile ne suffit pas toujours à tout éliminer.
Cordialement.
Ce problème apparemment récurrent n'est pas surprenant dès lors qu'il y a à la fois des radiateurs en fonte et de petits diamètres de raccordement.
La dépose des radiateurs regroupés à l'extérieur et rincés avec une pression suffisante serait une bonne solution, il ne faut pas oublier que les radiateurs contiennent souvent du sable fin qui a servi au coulage de la fonte et qui n'est pas totalement éliminé au démoulage, ce sable circule avec l'eau et provoque des bouchons, qui peuvent eux aussi se déplacer empêchant çà ou là le bon fonctionnement des radiateurs.
Un désembouage pour autant très utile ne suffit pas toujours à tout éliminer.
Cordialement.
26 mars 2015 à 19:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Réseau de chauffage PER bouché
Bonjour,
J'avais rédigé un texte et je l'ai perdu.
Pour résumer donc mon problème continue.
Désembouage en 2011, 2012, 2015 et à nouveau bouché.
J'ai comme solution de poser un nouveau réseau en apparent, l'existant est caché, cela ne m'enchante pas. Complexe et inesthétique.
Charger les radiateurs pour des radiateurs en acier voici mon orientation actuelle.
Trouver l'origine du problème car l'installation d'avant 2005 (date de la chaudière Viessmann) n'avait pas de problèmes.
Problème de température ? (62°c), problème chimique particulier avec cette chaudière ?
La question n°13501 prouve que ce problème est "classique" entre PER et fonte...
Des avis nouveaux depuis ces dates ?
D'avance merci.
J'avais rédigé un texte et je l'ai perdu.
Pour résumer donc mon problème continue.
Désembouage en 2011, 2012, 2015 et à nouveau bouché.
J'ai comme solution de poser un nouveau réseau en apparent, l'existant est caché, cela ne m'enchante pas. Complexe et inesthétique.
Charger les radiateurs pour des radiateurs en acier voici mon orientation actuelle.
Trouver l'origine du problème car l'installation d'avant 2005 (date de la chaudière Viessmann) n'avait pas de problèmes.
Problème de température ? (62°c), problème chimique particulier avec cette chaudière ?
La question n°13501 prouve que ce problème est "classique" entre PER et fonte...
Des avis nouveaux depuis ces dates ?
D'avance merci.
24 septembre 2017 à 09:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Réseau de chauffage PER bouché
Invité

Rien à voir avec la chaudière.... ça vient de l'installation qui vieillie... faut désembouer et traiter le réseau, sinon votre chaudière va en prendre un coup.
Le mieux est mettre également un pot à boues ou de décantation sur le retour du chauffage vers la chaudière...
Cordialement.
Le mieux est mettre également un pot à boues ou de décantation sur le retour du chauffage vers la chaudière...
Cordialement.
13 octobre 2017 à 10:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Réseau de chauffage PER bouché
Bonjour.
A tous les coups c'est du PER classique sans BAO.
Vous remettez souvent de l'eau dans l'installation car pour faire des désembouages si rapprochés.
Je serais vous j’éviterais les radiateurs acier qui risquent de percer du fait qu'il y a de l’oxygène dans vos tuyaux donc corrosion rapide.
Le pot à boues est une bonne idée.
Pour les bulles d'air qui restent, présentes dans le circuit, il existe des dégazeurs.
A tous les coups c'est du PER classique sans BAO.
Vous remettez souvent de l'eau dans l'installation car pour faire des désembouages si rapprochés.
Je serais vous j’éviterais les radiateurs acier qui risquent de percer du fait qu'il y a de l’oxygène dans vos tuyaux donc corrosion rapide.
Le pot à boues est une bonne idée.
Pour les bulles d'air qui restent, présentes dans le circuit, il existe des dégazeurs.
13 octobre 2017 à 15:07