Réseau chauffage multicouche
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23360
Conseils forum chauffage : Réseau chauffage multicouche
Bonjour à tous.
Je suis en train de rénover une maison qui dispose d'un chauffage centrale sur chaudière fioul.
Avec les nouveaux cloisonnements et l'aménagement des combles je dois prévoir de déplacer certain radiateur.
Et je souhaite reprendre l'ensemble de la distribution (car réseau existant détérioré à certain endroit, mal dimensionné etc..) en réseau multicouche bitube avec collecteur.
J'ai 5 radiateurs au RDC dont 2 qui sont alimenté directement via le RDC et 3 par le R+1 (en passant par les combles perdus)
et 4 radiateurs au R+1 alimenté via le R+1
L'idée est d'installer :
- Un collecteur au RDC pour les 2 radiateurs alimentés par le RDC
- Un collecteur au R+1 pour alimenter les autres radiateurs (RDC et R+1)
Après quelques recherches, je me suis arrêté sur cette solution :
Sortie de chaudière en D26 pour alimenter dans le même diamètre les deux collecteurs puis l'ensemble de la distribution aller/retour en diamètre 16.
Ci-joint un petit schéma.
Que pensez-vous de cette installation ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en train de rénover une maison qui dispose d'un chauffage centrale sur chaudière fioul.
Avec les nouveaux cloisonnements et l'aménagement des combles je dois prévoir de déplacer certain radiateur.
Et je souhaite reprendre l'ensemble de la distribution (car réseau existant détérioré à certain endroit, mal dimensionné etc..) en réseau multicouche bitube avec collecteur.
J'ai 5 radiateurs au RDC dont 2 qui sont alimenté directement via le RDC et 3 par le R+1 (en passant par les combles perdus)
et 4 radiateurs au R+1 alimenté via le R+1
L'idée est d'installer :
- Un collecteur au RDC pour les 2 radiateurs alimentés par le RDC
- Un collecteur au R+1 pour alimenter les autres radiateurs (RDC et R+1)
Après quelques recherches, je me suis arrêté sur cette solution :
Sortie de chaudière en D26 pour alimenter dans le même diamètre les deux collecteurs puis l'ensemble de la distribution aller/retour en diamètre 16.
Ci-joint un petit schéma.
Que pensez-vous de cette installation ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 octobre 2023 à 09:06
Questions / Réponses Chauffage 1
Réseau chauffage multicouche
Bonjour.
Votre générateur sera la chaudière fioul existante ou une PAC comme sur votre schéma ?
Sur votre schéma hydraulique il manque :
- Deux vannes d'équilibrage de débit, en sortie de tés vers les deux collecteurs, pour répartir les débits,
- Des coudes ou tés de réglages ainsi que des robinets thermostatisables sur tout les radiateurs,
Et si la chaudière fioul n'est pas une version condensation :
- Une vanne mélangeuse,
- Un circulateur,
- Un moteur de vanne,
- Une régulation climatique,
Si vous prévoyez la mise en place d'une PAC il manquera :
- Un ballon tampon dont le volume doit être compris entre 30 et 50 litres par kW de puissance chauffage (exemple pour une PAC de 12 kW cela donnerai un ballon entre 360 et 600 litres).
N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de l'installation existante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre générateur sera la chaudière fioul existante ou une PAC comme sur votre schéma ?
Sur votre schéma hydraulique il manque :
- Deux vannes d'équilibrage de débit, en sortie de tés vers les deux collecteurs, pour répartir les débits,
- Des coudes ou tés de réglages ainsi que des robinets thermostatisables sur tout les radiateurs,
Et si la chaudière fioul n'est pas une version condensation :
- Une vanne mélangeuse,
- Un circulateur,
- Un moteur de vanne,
- Une régulation climatique,
Si vous prévoyez la mise en place d'une PAC il manquera :
- Un ballon tampon dont le volume doit être compris entre 30 et 50 litres par kW de puissance chauffage (exemple pour une PAC de 12 kW cela donnerai un ballon entre 360 et 600 litres).
N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de l'installation existante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2023 à 11:15
Questions / Réponses Chauffage 2
Réseau chauffage multicouche
Merci de votre retour.
Il s'agira bien d'une PAC (fonctionnement chauffage seul)
Et effectivement il y aura un ballon tampon.
Effectivement je n'ai pas représenté tous les équipements pour ne pas surcharger le "plan".
Mais oui j'ai bien prévu robinet thermostatique et coude de réglage (et un robinet "normal' pour éviter que toute la boucle soit fermée par les robinet thermostatiques).
Par contre je n'avais pas pensé au vanne de régulation en sortie des tés.
vanne de régulation type TA ?
Je n'ai pas évoqué les longueurs de réseaux, puissance de radiateurs mais grosso modo les radiateurs font tous entre 1500 et 2000W (dans l'état actuel avec régime de T° actuel)
Pour simplifier l'installation et acheter "en gros" tube et raccord uniquement en D16, le D16 partout est-il pertinent ?
Merci beaucoup.
Il s'agira bien d'une PAC (fonctionnement chauffage seul)
Et effectivement il y aura un ballon tampon.
Effectivement je n'ai pas représenté tous les équipements pour ne pas surcharger le "plan".
Mais oui j'ai bien prévu robinet thermostatique et coude de réglage (et un robinet "normal' pour éviter que toute la boucle soit fermée par les robinet thermostatiques).
Par contre je n'avais pas pensé au vanne de régulation en sortie des tés.
vanne de régulation type TA ?
Je n'ai pas évoqué les longueurs de réseaux, puissance de radiateurs mais grosso modo les radiateurs font tous entre 1500 et 2000W (dans l'état actuel avec régime de T° actuel)
Pour simplifier l'installation et acheter "en gros" tube et raccord uniquement en D16, le D16 partout est-il pertinent ?
Merci beaucoup.
03 octobre 2023 à 11:32