nicodu44
Membre inscrit
nicodu44
8 messages
Bonjour à tous.

Je suis en train de rénover une maison qui dispose d'un chauffage centrale sur chaudière fioul.
Avec les nouveaux cloisonnements et l'aménagement des combles je dois prévoir de déplacer certain radiateur.
Et je souhaite reprendre l'ensemble de la distribution (car réseau existant détérioré à certain endroit, mal dimensionné etc..) en réseau multicouche bitube avec collecteur.

J'ai 5 radiateurs au RDC dont 2 qui sont alimenté directement via le RDC et 3 par le R+1 (en passant par les combles perdus)
et 4 radiateurs au R+1 alimenté via le R+1

L'idée est d'installer :
- Un collecteur au RDC pour les 2 radiateurs alimentés par le RDC
- Un collecteur au R+1 pour alimenter les autres radiateurs (RDC et R+1)

Après quelques recherches, je me suis arrêté sur cette solution :
Sortie de chaudière en D26 pour alimenter dans le même diamètre les deux collecteurs puis l'ensemble de la distribution aller/retour en diamètre 16.

Ci-joint un petit schéma.
Que pensez-vous de cette installation ?
Merci beaucoup.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan chauffage pour question forum

03 octobre 2023 à 09:06
Questions / Réponses Chauffage 1

Réseau chauffage multicouche

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Votre générateur sera la chaudière fioul existante ou une PAC comme sur votre schéma ?

Sur votre schéma hydraulique il manque :
- Deux vannes d'équilibrage de débit, en sortie de tés vers les deux collecteurs, pour répartir les débits,
- Des coudes ou tés de réglages ainsi que des robinets thermostatisables sur tout les radiateurs,
Et si la chaudière fioul n'est pas une version condensation :
- Une vanne mélangeuse,
- Un circulateur,
- Un moteur de vanne,
- Une régulation climatique,
Si vous prévoyez la mise en place d'une PAC il manquera :
- Un ballon tampon dont le volume doit être compris entre 30 et 50 litres par kW de puissance chauffage (exemple pour une PAC de 12 kW cela donnerai un ballon entre 360 et 600 litres).

N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de l'installation existante.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2023 à 11:15
Questions / Réponses Chauffage 2

Réseau chauffage multicouche

nicodu44
Membre inscrit
nicodu44
8 messages
Merci de votre retour.
Il s'agira bien d'une PAC (fonctionnement chauffage seul)
Et effectivement il y aura un ballon tampon.


Effectivement je n'ai pas représenté tous les équipements pour ne pas surcharger le "plan".
Mais oui j'ai bien prévu robinet thermostatique et coude de réglage (et un robinet "normal' pour éviter que toute la boucle soit fermée par les robinet thermostatiques).

Par contre je n'avais pas pensé au vanne de régulation en sortie des tés.
vanne de régulation type TA ?

Je n'ai pas évoqué les longueurs de réseaux, puissance de radiateurs mais grosso modo les radiateurs font tous entre 1500 et 2000W (dans l'état actuel avec régime de T° actuel)
Pour simplifier l'installation et acheter "en gros" tube et raccord uniquement en D16, le D16 partout est-il pertinent ?

Merci beaucoup.
03 octobre 2023 à 11:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 2. Réaliser réseau de chauffage en multicouche
    N°20318 : Bonjour. Actuellement dans un projet de rénovation d'une veille ferme je souhaiterais faire mon réseau de chauffage en multicouche avec un système de distribution en pieuvre (nourrice) pour environ 18 radiateurs. Quelle...
  • 3. Dimensionnement réseau pieuvre multicouche chauffage central fioul
    N°19618 : Bonjour à tous, J’imagine que ce sujet a déjà été traité mais malgré tout je n’arrive pas à trouver la configuration idéale sachant que les vendeurs spécialisés dans le sanitaire sont incapables de...
  • 4. Poêle bouilleur et système réseau chauffage
    N°23336 : Bonjour tout le monde. Je vais réaliser la pose d'un poêle bouilleur avec le schéma type en question 20322 : Problème montée en température eau de chauffage et je me pose la question si cela est compatible avec un réseau...
  • 5. Conseils pour choisir le diamètre de tube multicouche
    N°17691 : Bonjour. Je dois créer un réseau avec nourrice 10 départs/10 retours en multicouche. 5 radiateurs RDC puissance 2295x2 - 478 x - 1400x2 5 en combles 1400x4 - 478 x 1 Je pense à du tube multicouche de 20 diamètre....
  • 6. Tarifs désembouage réseau de chauffage
    N°647 : Bonjour, j'aimerais connaître la fourchette des tarifs qui sont pratiqués pour un désembouage du réseau de chauffage. Merci.
  • 7. Elément de réseau de chauffage non identifié
    N°15780 : Bonjour à tous, Il y a une zone de mon réseau de chauffage dont je ne sais pas à quoi elle sert et donc que je souhaiterais identifier. Je possède une maison de plain pied du début des années 70. Le chauffage est...
  • 8. Baisse de pression réseau chauffage
    N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
  • 9. Bruit parasite réseau électrique sur amplis de guitares
    N°22092 : Bonjour à tous ! :biggrin: Je vis dans une maison neuve (de 2019) équipée d'une pompe à chaleur de marque Atlantic (modèle : alfea extensa duo). Je suis musicien et je rencontre un souci sur mon réseau électrique quand...
  • 10. Réseau de chauffage PER bouché
    N°17190 : Bonjour, Nouveau sur ce forum en raison d'un problème sur mon installation de chauffage. Merci de m'accueillir et excusez si la question a déjà été posée. Mon installation est régulièrement bouchée. :cry: Elle est...
>>> Résultats suivants pour : Réseau chauffage multicouche >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite