Problème d'équilibrage réseau chauffage
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
20525
Question Forum Chauffage : Problème d'équilibrage réseau chauffage
Bonjour tout le monde.
S'il vous plait je cherche des conseils concernant mon installation chauffage, l'installation est en bi tube avec deux départs de la chaudière Beretta le premier départ alimente (sanitaire, chambre) le deuxième le séjour joint avec 2 tés (eau chaude /eau froide).
Mon problème :
Chaleur déséquilibrée.
Surconsommation de GAZ.
Chaudière qui fait beaucoup de bruit (circulateur tourne constamment).
N'ayant pas la possibilité de passer les tubes dans la cage d'escalier je cherche à trouver une solution, je pense à remplacer les tés par des nourrices.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

S'il vous plait je cherche des conseils concernant mon installation chauffage, l'installation est en bi tube avec deux départs de la chaudière Beretta le premier départ alimente (sanitaire, chambre) le deuxième le séjour joint avec 2 tés (eau chaude /eau froide).
Mon problème :
Chaleur déséquilibrée.
Surconsommation de GAZ.
Chaudière qui fait beaucoup de bruit (circulateur tourne constamment).
N'ayant pas la possibilité de passer les tubes dans la cage d'escalier je cherche à trouver une solution, je pense à remplacer les tés par des nourrices.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 juillet 2020 à 12:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème d'équilibrage réseau chauffage
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- Quelle est la hauteur sous plafond de votre logement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou tés de réglages ?
- Les robinets de vos radiateurs sont-ils thermostatiques ou simple réglage ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
Selon vos réponses, une simple reprise de réglage peut-être la solution a votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- Quelle est la hauteur sous plafond de votre logement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou tés de réglages ?
- Les robinets de vos radiateurs sont-ils thermostatiques ou simple réglage ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
Selon vos réponses, une simple reprise de réglage peut-être la solution a votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 11:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème d'équilibrage réseau chauffage
Bonjour
Pour la marque de chaudière c'est une Beretta modèle Ciao mural à ventouse 23kW.
La hauteur du plafond 3m.
La surface totale 135 mètres.
Les radiateurs sont équipés de robinets classiques et tés de réglage.
Merci.
Pour la marque de chaudière c'est une Beretta modèle Ciao mural à ventouse 23kW.
La hauteur du plafond 3m.
La surface totale 135 mètres.
Les radiateurs sont équipés de robinets classiques et tés de réglage.
Merci.
20 juillet 2020 à 22:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème d'équilibrage réseau chauffage
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour répondre à votre demande même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour répondre à votre demande même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2020 à 10:18