Bonjour tout le monde.
S'il vous plait je cherche des conseils concernant mon installation chauffage, l'installation est en bi tube avec deux départs de la chaudière Beretta le premier départ alimente (sanitaire, chambre) le deuxième le séjour joint avec 2 tés (eau chaude /eau froide).
Mon problème :
Chaleur déséquilibrée.
Surconsommation de GAZ.
Chaudière qui fait beaucoup de bruit (circulateur tourne constamment).
N'ayant pas la possibilité de passer les tubes dans la cage d'escalier je cherche à trouver une solution, je pense à remplacer les tés par des nourrices.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

S'il vous plait je cherche des conseils concernant mon installation chauffage, l'installation est en bi tube avec deux départs de la chaudière Beretta le premier départ alimente (sanitaire, chambre) le deuxième le séjour joint avec 2 tés (eau chaude /eau froide).
Mon problème :
Chaleur déséquilibrée.
Surconsommation de GAZ.
Chaudière qui fait beaucoup de bruit (circulateur tourne constamment).
N'ayant pas la possibilité de passer les tubes dans la cage d'escalier je cherche à trouver une solution, je pense à remplacer les tés par des nourrices.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 juillet 2020 à 12:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème d'équilibrage réseau chauffage
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- Quelle est la hauteur sous plafond de votre logement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou tés de réglages ?
- Les robinets de vos radiateurs sont-ils thermostatiques ou simple réglage ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
Selon vos réponses, une simple reprise de réglage peut-être la solution a votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- Quelle est la hauteur sous plafond de votre logement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou tés de réglages ?
- Les robinets de vos radiateurs sont-ils thermostatiques ou simple réglage ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
Selon vos réponses, une simple reprise de réglage peut-être la solution a votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 11:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème d'équilibrage réseau chauffage
Bonjour
Pour la marque de chaudière c'est une Beretta modèle Ciao mural à ventouse 23kW.
La hauteur du plafond 3m.
La surface totale 135 mètres.
Les radiateurs sont équipés de robinets classiques et tés de réglage.
Merci.
Pour la marque de chaudière c'est une Beretta modèle Ciao mural à ventouse 23kW.
La hauteur du plafond 3m.
La surface totale 135 mètres.
Les radiateurs sont équipés de robinets classiques et tés de réglage.
Merci.
20 juillet 2020 à 22:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème d'équilibrage réseau chauffage
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour répondre à votre demande même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour répondre à votre demande même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2020 à 10:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème débit plancher chauffant
- N°20758 : Bonjour. Je possède une PAC Daikin Altherma EKHBH008 sans ECS uniquement plancher chauffant installée en 2012. Le chauffage de mon habitation de plain pied est constitué de 2 réseaux déversant chacun une partie de...
- 2. Problème pression réseau de chauffage
- N°3009 : Bonjour, Je me retrouve avec un problème de pression dans mon réseau de chauffage. Ma chaudière murale (Saunier Duval T26+) ne tient pas la pression. Tous les 2 jours, je suis obligé de remettre de l'eau pour refaire monter la...
- 3. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Gros problème sur réseau PER chauffage central
- N°18019 : Bonjour à tous, Étant novice dans ce domaine j'ai besoin d'urgence d'aide, je suis coincé pour finir mon installation. Voilà mon problème : j'ai effectué la réalisation en PER pour un chauffage central de ma maison,...
- 6. Bruit parasite réseau électrique sur amplis de guitares
- N°22092 : Bonjour à tous ! :biggrin: Je vis dans une maison neuve (de 2019) équipée d'une pompe à chaleur de marque Atlantic (modèle : alfea extensa duo). Je suis musicien et je rencontre un souci sur mon réseau électrique quand...
- 7. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 8. Équilibrage réseau de chauffage central
- N°18362 : Bonjour, J'habite à Amsterdam dans un duplex de 105m² très mal isolé (20 grandes fenêtres en simple vitrage et toit en verre - le bâtiment est protégé, impossible d'avoir du double vitrage ici...). Mon installation de...
- 9. Réseau de chauffage PER bouché
- N°17190 : Bonjour, Nouveau sur ce forum en raison d'un problème sur mon installation de chauffage. Merci de m'accueillir et excusez si la question a déjà été posée. Mon installation est régulièrement bouchée. :cry: Elle est...
- 10. Colonnes montantes coupées radiateurs doivent être purgés souvent
- N°13616 : Bonjour, Je suis copropriétaire dans un immeuble de 6 étages, mon appartement est au 4ème. Le copropriétaire majoritaire a décidé de changer le système de chauffage central, et de remplacer le charbon par le gaz. En fait, il...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite