Bonjour.

Problème depuis la remise en route du chauffage cet hiver.
Je soupçonne le robinet d'arrivée d'eau mais pas de preuve je vais le changer à la fin de l'hiver.
Au début je faisais une vidange toutes les 24 heures, maintenant ça tient 5 jours avant de passer au rouge.
Avant de partir en vacances j'ai coupé l'arrivée d'eau au compteur et tombé la pression en ouvrant le robinet eu chaude et froide.
La pression n'a pas bougé ce qui pourrait prouver qu'il a bien de l'eau qui arrive dans mon circuit de chauffage malgré la vanne en mode fermé de l'alimentation du circuit de chauffage.
Dans le forum, question 3549, j'ai vu la cause possible et mon chauffagiste m'a informé que cela pouvait venir du corps de chauffe ??
Je ne suis pas spécialiste, comment la pression de l'eau sanitaire (circuit d'eau chaude) pourrait aller mettre de la pression dans le circuit de chauffage ?
Cordialement.
29 décembre 2019 à 10:04
Forum chauffage Réponse 1

Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour.
Cela voudrait dire que votre ballon ou serpentin sanitaire est perçé et donc dans ce cas l'eau qui fuit va dans le réseau chauffage.
29 décembre 2019 à 15:56
Forum chauffage Réponse 2

Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La dureté de l'eau de votre région (calcaire ou pas) ?

Je vous confirme qu'il s'agit bien d'une intercommunication entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. La pression de l'eau froide sanitaire étant à une pression plus élevée que la pression du circuit de chauffage, au moindre petit trou ce phénomène peut se produire. La solution à ce problème consiste à remplacer l'élément défectueux. Selon le modèle il peut s'agir :
- Du corps de chauffe complet,
- D'un échangeur sanitaire à plaques,
- Du ballon complet d'eau chaude sanitaire,
- De l'échangeur du ballon sanitaire.

Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2020 à 19:13
Forum chauffage Réponse 3

Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet

jeanclown31
Membre inscrit
jeanclown31
3 messages
Bonjour.

Mon problème de pression est enfin réglé.
J'ai fait intervenir un nouveau chauffagiste pour avoir un nouveau diagnostic et faire ma révision annuelle.
77 Euros HT.
Le technicien me conseille de changer le vase d'expansion vu la date de ma chaudière 2002 OK, par contre je demande de changer le robinet d'arrivée d'eau sur le circuit de chauffage dans le même temps.
Devis OK le technicien revient sans robinet, j'insiste, pas de robinet pas de changement de vase.
Le technicien repart chercher un robinet.

En résumé : Déplacement pour récupérer le robinet + intervention changement de robinet + remplacement du vase et remise en route en 1 heure.
Facture 101 euros le vase + 7,35 le robinet + 114,50 de MO, total 245,13 TTC.
Merci à tous pour vos infos qui m'a aidé à résoudre mon problème.
Et bonne année à tous.
Cordialement.
jcp
27 janvier 2020 à 13:04

Proposer une réponse à Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
  • 2. Chaudière Frisquet Gaz Liner se met en sécurité dès le démarrage
    N°22124 : Bonjour, Notre chaudière Frisquet Gaz Liner de 1998 fonctionnait normalement. Un matin, elle s'est mise en sécurité : bonbonne gaz extérieur : OK - pression d'eau : 1,1 bar - étincelle :OK - L’extracteur se met en route...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 5. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
  • 6. Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
    N°19951 : Bonjour à tous, Il y a quelques jours ma chaudière Gazliner de 2000 se mettait toujours en sécurité. J'ai changé les joints intérieurs de la ventouse qui étaient complètement morts (restait que le collier en...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 8. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 9. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 10. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
>>> Résultats suivants pour : Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastucesevacuation chaudieredepannage chaudiereforum depannage chaudieres



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite