Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20240
Question Forum Chauffage : Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Bonjour.
Problème depuis la remise en route du chauffage cet hiver.
Je soupçonne le robinet d'arrivée d'eau mais pas de preuve je vais le changer à la fin de l'hiver.
Au début je faisais une vidange toutes les 24 heures, maintenant ça tient 5 jours avant de passer au rouge.
Avant de partir en vacances j'ai coupé l'arrivée d'eau au compteur et tombé la pression en ouvrant le robinet eu chaude et froide.
La pression n'a pas bougé ce qui pourrait prouver qu'il a bien de l'eau qui arrive dans mon circuit de chauffage malgré la vanne en mode fermé de l'alimentation du circuit de chauffage.
Dans le forum, question 3549, j'ai vu la cause possible et mon chauffagiste m'a informé que cela pouvait venir du corps de chauffe ??
Je ne suis pas spécialiste, comment la pression de l'eau sanitaire (circuit d'eau chaude) pourrait aller mettre de la pression dans le circuit de chauffage ?
Cordialement.
Problème depuis la remise en route du chauffage cet hiver.
Je soupçonne le robinet d'arrivée d'eau mais pas de preuve je vais le changer à la fin de l'hiver.
Au début je faisais une vidange toutes les 24 heures, maintenant ça tient 5 jours avant de passer au rouge.
Avant de partir en vacances j'ai coupé l'arrivée d'eau au compteur et tombé la pression en ouvrant le robinet eu chaude et froide.
La pression n'a pas bougé ce qui pourrait prouver qu'il a bien de l'eau qui arrive dans mon circuit de chauffage malgré la vanne en mode fermé de l'alimentation du circuit de chauffage.
Dans le forum, question 3549, j'ai vu la cause possible et mon chauffagiste m'a informé que cela pouvait venir du corps de chauffe ??
Je ne suis pas spécialiste, comment la pression de l'eau sanitaire (circuit d'eau chaude) pourrait aller mettre de la pression dans le circuit de chauffage ?
Cordialement.
29 décembre 2019 à 10:04
Forum chauffage Réponse 1
Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Bonjour.
Cela voudrait dire que votre ballon ou serpentin sanitaire est perçé et donc dans ce cas l'eau qui fuit va dans le réseau chauffage.
Cela voudrait dire que votre ballon ou serpentin sanitaire est perçé et donc dans ce cas l'eau qui fuit va dans le réseau chauffage.
29 décembre 2019 à 15:56
Forum chauffage Réponse 2
Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Bonjour,
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La dureté de l'eau de votre région (calcaire ou pas) ?
Je vous confirme qu'il s'agit bien d'une intercommunication entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. La pression de l'eau froide sanitaire étant à une pression plus élevée que la pression du circuit de chauffage, au moindre petit trou ce phénomène peut se produire. La solution à ce problème consiste à remplacer l'élément défectueux. Selon le modèle il peut s'agir :
- Du corps de chauffe complet,
- D'un échangeur sanitaire à plaques,
- Du ballon complet d'eau chaude sanitaire,
- De l'échangeur du ballon sanitaire.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La dureté de l'eau de votre région (calcaire ou pas) ?
Je vous confirme qu'il s'agit bien d'une intercommunication entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. La pression de l'eau froide sanitaire étant à une pression plus élevée que la pression du circuit de chauffage, au moindre petit trou ce phénomène peut se produire. La solution à ce problème consiste à remplacer l'élément défectueux. Selon le modèle il peut s'agir :
- Du corps de chauffe complet,
- D'un échangeur sanitaire à plaques,
- Du ballon complet d'eau chaude sanitaire,
- De l'échangeur du ballon sanitaire.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2020 à 19:13
Forum chauffage Réponse 3
Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Bonjour.
Mon problème de pression est enfin réglé.
J'ai fait intervenir un nouveau chauffagiste pour avoir un nouveau diagnostic et faire ma révision annuelle.
77 Euros HT.
Le technicien me conseille de changer le vase d'expansion vu la date de ma chaudière 2002 OK, par contre je demande de changer le robinet d'arrivée d'eau sur le circuit de chauffage dans le même temps.
Devis OK le technicien revient sans robinet, j'insiste, pas de robinet pas de changement de vase.
Le technicien repart chercher un robinet.
En résumé : Déplacement pour récupérer le robinet + intervention changement de robinet + remplacement du vase et remise en route en 1 heure.
Facture 101 euros le vase + 7,35 le robinet + 114,50 de MO, total 245,13 TTC.
Merci à tous pour vos infos qui m'a aidé à résoudre mon problème.
Et bonne année à tous.
Cordialement.
jcp
Mon problème de pression est enfin réglé.
J'ai fait intervenir un nouveau chauffagiste pour avoir un nouveau diagnostic et faire ma révision annuelle.
77 Euros HT.
Le technicien me conseille de changer le vase d'expansion vu la date de ma chaudière 2002 OK, par contre je demande de changer le robinet d'arrivée d'eau sur le circuit de chauffage dans le même temps.
Devis OK le technicien revient sans robinet, j'insiste, pas de robinet pas de changement de vase.
Le technicien repart chercher un robinet.
En résumé : Déplacement pour récupérer le robinet + intervention changement de robinet + remplacement du vase et remise en route en 1 heure.
Facture 101 euros le vase + 7,35 le robinet + 114,50 de MO, total 245,13 TTC.
Merci à tous pour vos infos qui m'a aidé à résoudre mon problème.
Et bonne année à tous.
Cordialement.
jcp
27 janvier 2020 à 13:04