Bonjour.
Depuis presque 30 ans, je possède une chaudière De Dietrich électro fioul GTEF121 (qui n'est pas utilisée en mode électrique).
Elle alimente un chauffage par le sol ainsi qu'un ballon mixte pour l'eau chaude sanitaire lorsque le tarif électrique est trop élevé (tarif tempo) ou en cas de recharge ponctuelle.
Elle est équipée d'une vanne 3 voies et de deux circulateurs, ainsi que d'une sonde extérieure et d'un thermostat intérieur pour la régulation Diematic.
En août 2008, un coup de foudre a endommagé la régulation, l'afficheur est éteint et le programme est hors service !
Les circulateurs fonctionnent toujours, donc j'ai déconnecté les sondes et le démarrage du brûleur.
J'ai bricolé un thermostat qui commande les cycles du brûleur en fonction de la température basse et haute de l'eau de la chaudière, et j'ai également programmé la vanne 3 voies avec un système de domotique maison qui prend en compte la température extérieure et intérieure (que je corrige manuellement si nécessaire) ainsi que l'heure de la journée.
Cela fonctionne assez bien, avec une fluctuation maximale de 1° lorsque je me trompe.
Le circulateur pour l'eau chaude sanitaire est également commandé automatiquement en fonction d'un seuil de température, sans affecter le chauffage.
Cependant, cela fait maintenant 6 ans et ce n'est pas vraiment une régulation efficace.
En attendant que la chaudière rende l'âme et que je la remplace par une PAC (probablement), j'ai une question :
Est-il possible d'installer une régulation simple qui ne prendrait pas en compte la partie ECS, mais uniquement basée sur une sonde extérieure et un thermostat intérieur, en prenant en compte l'inertie du plancher chauffant (que je pourrais simplement raccorder aux commandes du brûleur, de la vanne 3 voies, de la température de l'eau de départ du chauffage et du thermostat de sécurité) ? Je suis électronicien et bon bricoleur.
Si oui, pourriez-vous me conseiller une marque et un modèle abordable étant donné que je ne pourrai pas rentabiliser l'investissement ?
Je vous remercie.
Depuis presque 30 ans, je possède une chaudière De Dietrich électro fioul GTEF121 (qui n'est pas utilisée en mode électrique).
Elle alimente un chauffage par le sol ainsi qu'un ballon mixte pour l'eau chaude sanitaire lorsque le tarif électrique est trop élevé (tarif tempo) ou en cas de recharge ponctuelle.
Elle est équipée d'une vanne 3 voies et de deux circulateurs, ainsi que d'une sonde extérieure et d'un thermostat intérieur pour la régulation Diematic.
En août 2008, un coup de foudre a endommagé la régulation, l'afficheur est éteint et le programme est hors service !
Les circulateurs fonctionnent toujours, donc j'ai déconnecté les sondes et le démarrage du brûleur.
J'ai bricolé un thermostat qui commande les cycles du brûleur en fonction de la température basse et haute de l'eau de la chaudière, et j'ai également programmé la vanne 3 voies avec un système de domotique maison qui prend en compte la température extérieure et intérieure (que je corrige manuellement si nécessaire) ainsi que l'heure de la journée.
Cela fonctionne assez bien, avec une fluctuation maximale de 1° lorsque je me trompe.
Le circulateur pour l'eau chaude sanitaire est également commandé automatiquement en fonction d'un seuil de température, sans affecter le chauffage.
Cependant, cela fait maintenant 6 ans et ce n'est pas vraiment une régulation efficace.
En attendant que la chaudière rende l'âme et que je la remplace par une PAC (probablement), j'ai une question :
Est-il possible d'installer une régulation simple qui ne prendrait pas en compte la partie ECS, mais uniquement basée sur une sonde extérieure et un thermostat intérieur, en prenant en compte l'inertie du plancher chauffant (que je pourrais simplement raccorder aux commandes du brûleur, de la vanne 3 voies, de la température de l'eau de départ du chauffage et du thermostat de sécurité) ? Je suis électronicien et bon bricoleur.
Si oui, pourriez-vous me conseiller une marque et un modèle abordable étant donné que je ne pourrai pas rentabiliser l'investissement ?
Je vous remercie.

28 octobre 2024 à 20:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 3. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
- N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
- 4. Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
- N°22349 : Bonjour. La régulation d'origine Tetramatik F4 de cette chaudière Fuel Viessmann Vitola Biferrale ancienne est tombée en panne . Ce modèle de régulation n'est plus disponible au catalogue de Viessmann selon le...
- 5. Remplacer sonde filaire par sonde radio
- N°19933 : Bonjour. J'ai actuellement une sonde d'ambiance QAA50 reliée en filaire sur un régulateur Weishaupt wrd 0.2. Je souhaite déplacer celle-ci dans une autre pièce, mais je ne voudrais pas tirer les fils. Donc je me dis qu'une...
- 6. Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
- N°20807 : Bonjour la communauté. Voici mon problème, ayant subi de la part du réseau EDF une interruption du courant environ 1 Heure (avec des micro coupures à la reprise) j'ai ma régulation électronique Theta Type N23R (N) de ma...
- 7. Remplacer régulation chaudière Buderus par programmateur type Theben 787
- N°16125 : Bonjour. Possesseur d'une chaudière Buderus dont le système de régulation électronique est HS, il y a t-il moyen de le remplacer par un programmateur type Theben 787, et où le brancher ? Merci de vos contributions.
- 8. Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
- N°15586 : Bonjour. La régulation Domotesta 100 de ma chaudière au fioul ne commande plus l'ouverture de la vanne motorisée Landis et Gyr STB1. Je voudrais pouvoir tester chaque élément, en particulier la sonde d'extérieur car j'avais...
- 9. Echange régulation SVmatic contre Diematic
- N°8312 : Bonjour, Je souhaite savoir s'il est possible de remplacer une régulation SVmatic 331 par une Diematic delta sur une chaudière gt1104V avec production d'ECS de 1996. Merci pour vos réponses.
- 10. Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
- N°8861 : Bonjour Suite à une visite d'entretien de ma chaudière au sol de marque Weishaupt de 1995 (23 Kwatt), il m'a été signalé que le système de régulation et de sécurité du brûleur étaient hors service et à remplacer. Je...
- 11. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite