Invité

Bonjour, cet été nous avons ajouté des radiateurs dans notre maison et changer le circulateur car il était défectueux. Depuis que le système est remis en route (chaudière au gaz), mes radiateurs, malgré de nombreuses purges, font du bruit. Après une purge, le bruit disparaît quasiment et réapparaît au fil du temps en augmentant de plus en plus. Plus particulièrement, les nouveaux radiateurs font plus de bruit que les autres car en plus de l'air qui y circule, j'entends un sifflement (surtout avec la vanne thermostatique réglée sur 3). L'installateur me dit que je dois purger...
Mais je ne fais que ça ! Auriez-vous un conseil ou autre pour que les problèmes soient définitivement réglés ? D'avance, merci.
Mais je ne fais que ça ! Auriez-vous un conseil ou autre pour que les problèmes soient définitivement réglés ? D'avance, merci.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Remplacement circulateur chaudière gaz radiateurs bruyant
Invité

L'eau dans le circuit de chauffage circule trop vite, d'où le sifflement. Il faut donc diminuer la vitesse du circulateur. Ou bien cela provient du choix du circulateur, trop puissant...
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Remplacement circulateur chaudière gaz radiateurs bruyant
Invité

Mettre un purgeur automatique au point le plus haut dans la zone des radiateurs ajoutés, vérifier s'il n'y a pas de contre pente dans l'installation avec accumulation d'air impurgeable, vérifier le gonflage du vase d'expansion et voir aussi s'il est étanche (pas d'échange eau/air).
28 mars 2008 à 01:22
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Remplacement circulateur chaudière gaz radiateurs bruyant
Invité

Bonjour, j'ai eu exactement le même problème. Cela provient du fait que les radiateurs les plus hauts ne reçoivent plus assez de pression d'eau.
J'ai résolu le problème en augmentant la pression statique HSt de 3mCe soit 0.3 bar.
Il faut y aller progressivement à coup de 1 mCe soit 0.1 bar. Si la soupape de surpression s'ouvre il faut la remplacer.
J'ai résolu le problème en augmentant la pression statique HSt de 3mCe soit 0.3 bar.
Il faut y aller progressivement à coup de 1 mCe soit 0.1 bar. Si la soupape de surpression s'ouvre il faut la remplacer.
17 février 2012 à 16:37