a posté 8 messages sur le forum Chauffage :
Et je pense que le T1 et T2 du brûleur sont branchés sur le 7 et le 8.
07 avril 2017 à 12:00

Bonjour,
Le module RF est mis à la place de l'ancien Thermostat connecté par les 2 mêmes câbles AB
Concernant le brûleur, il s'agit d'un brûleur Van Marcke - GL
Et les autres câbles électriques était branchés comme ceci :
A et B câbles venant du module RF piloté par le thermostat d'ambiance
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat d'ambiance (B) : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat d'ambiance (A)
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
Le module RF est mis à la place de l'ancien Thermostat connecté par les 2 mêmes câbles AB
Concernant le brûleur, il s'agit d'un brûleur Van Marcke - GL
Et les autres câbles électriques était branchés comme ceci :
A et B câbles venant du module RF piloté par le thermostat d'ambiance
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat d'ambiance (B) : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat d'ambiance (A)
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
07 avril 2017 à 09:57

Re
Bon alors effectivement, il y a 2 fils qui sortent du Module RF BDR91 :
A = Brun
B = Bleu
Et donc je dois alors les brancher sur la borne 7 et 8.
Ce qui doit donc donner au Final si je comprends bien :
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Bleu Circulateur Chauffage
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur + Bleu Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
8 : Noir brûleur + Brun Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
Bon alors effectivement, il y a 2 fils qui sortent du Module RF BDR91 :
A = Brun
B = Bleu
Et donc je dois alors les brancher sur la borne 7 et 8.
Ce qui doit donc donner au Final si je comprends bien :
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Bleu Circulateur Chauffage
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur + Bleu Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
8 : Noir brûleur + Brun Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
06 avril 2017 à 23:30

Il s'agit du module RF (BDR91) livré avec le thermostat evohome d'ambiance multizone.
Je l'avais branché à la place de mon ancien thermostat.
Je l'avais branché à la place de mon ancien thermostat.
06 avril 2017 à 20:53

Merci beaucoup cela semble bon, je pense.
J'ai donc branché le câble bleu du circulateur chauffage sur la position 4 de la chaudière étant donné que le brun était déjà branché sur le 5 de la chaudière.
Maintenant il me reste un câble bleu venant du module RF qui n'est branché à rien, est-ce normal ??
J'ai donc branché le câble bleu du circulateur chauffage sur la position 4 de la chaudière étant donné que le brun était déjà branché sur le 5 de la chaudière.
Maintenant il me reste un câble bleu venant du module RF qui n'est branché à rien, est-ce normal ??
06 avril 2017 à 19:21

Bonjour,
Voilà je viens de faire un relevé de comment les câbles sont branchés dans la chaudière.
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
Je joins le schéma technique de la chaudière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà je viens de faire un relevé de comment les câbles sont branchés dans la chaudière.
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
Je joins le schéma technique de la chaudière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 avril 2017 à 00:57

Bonjour,
Merci pour l'info mais comment devrais-je procéder pour les branchements ? ma chaudière est une Ferroli ATLAS.
Cela me dépasse un peu.
Merci d'avance.
Merci pour l'info mais comment devrais-je procéder pour les branchements ? ma chaudière est une Ferroli ATLAS.
Cela me dépasse un peu.
Merci d'avance.
04 avril 2017 à 09:14

Bonjour à tous,
J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul.
Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4
Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4
Chauffage central avec Thermostat Honeywell Evohome dont les radiateurs sont équipés de tête Honeywell HR92
L'ancien circulateur était branché sur le déclenchement du thermostat donc lorsque pas de demande de celui-ci, circulateur à l'arrêt.
Le nouveau circulateur est branché à la place de l'ancien et sur le même circuit électrique et donc il s'éteint lorsque pas de demande.
Maintenant les questions que je me pose, est-ce que je dois laisser brancher mon circulateur sur le déclenchement du thermostat où est-ce que je dois le brancher sur le courant en continu ???
Et si je fais cela et si je comprends bien le circulateur ne consommera que lorsque la vanne thermostatique sera ouverte ???
Merci d'avance à tous.
J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul.
Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4
Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4
Chauffage central avec Thermostat Honeywell Evohome dont les radiateurs sont équipés de tête Honeywell HR92
L'ancien circulateur était branché sur le déclenchement du thermostat donc lorsque pas de demande de celui-ci, circulateur à l'arrêt.
Le nouveau circulateur est branché à la place de l'ancien et sur le même circuit électrique et donc il s'éteint lorsque pas de demande.
Maintenant les questions que je me pose, est-ce que je dois laisser brancher mon circulateur sur le déclenchement du thermostat où est-ce que je dois le brancher sur le courant en continu ???
Et si je fais cela et si je comprends bien le circulateur ne consommera que lorsque la vanne thermostatique sera ouverte ???
Merci d'avance à tous.
03 avril 2017 à 10:33