Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19599
Question Forum Chauffage : Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
Bonsoir,
J'ai une pompe à chaleur Daikin (avec plancher chauffant 165m²), depuis pas mal de temps le circulateur fait énormément de bruit et la nuit ça devient insupportable, et je souhaite le changer.
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour faire le bon choix.
Le circulateur actuellement installé est de marque WILO modèle : TOP-RL 25/7.5
Voici sa fiche technique : Circulateur Wilo TOP-RL 25/7.5
En résumé, l'entraxe fait 180mm et les raccords 1''1/2.
J'ai vu qu'il en existait pas mal de circulateurs qui consomment peu, et surtout je le voudrais très silencieux.
Le Siriux 60-25 de chez Salmson me semblait pas mal !
Voici sa fiche : Circulateurs Haut Rendement Salmson
Il y a aussi chez Grundfos, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que veut dire 40/25 60/25 60/32.
Pour le 40 ou 60 ça m'a l'air d’être lié à la taille du plancher chauffant, par contre le 15, 25, 32 je sais pas.
Voilà j’espère que vous pourrez m'aider à choisir un modèle équivalent au Wilo avec un bon rendement, tout en étant le plus silencieux possible.
Par avance merci pour votre aide.
J'ai une pompe à chaleur Daikin (avec plancher chauffant 165m²), depuis pas mal de temps le circulateur fait énormément de bruit et la nuit ça devient insupportable, et je souhaite le changer.
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour faire le bon choix.
Le circulateur actuellement installé est de marque WILO modèle : TOP-RL 25/7.5
Voici sa fiche technique : Circulateur Wilo TOP-RL 25/7.5
En résumé, l'entraxe fait 180mm et les raccords 1''1/2.
J'ai vu qu'il en existait pas mal de circulateurs qui consomment peu, et surtout je le voudrais très silencieux.
Le Siriux 60-25 de chez Salmson me semblait pas mal !
Voici sa fiche : Circulateurs Haut Rendement Salmson
Il y a aussi chez Grundfos, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que veut dire 40/25 60/25 60/32.
Pour le 40 ou 60 ça m'a l'air d’être lié à la taille du plancher chauffant, par contre le 15, 25, 32 je sais pas.
Voilà j’espère que vous pourrez m'aider à choisir un modèle équivalent au Wilo avec un bon rendement, tout en étant le plus silencieux possible.
Par avance merci pour votre aide.
30 octobre 2018 à 22:00
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
Bonjour,
Pour le choix de votre circulateur de remplacement, vous devez vous rapprocher d'un revendeur de matériel de chauffage ou directement voir chez un fabricant. Votre ancien circulateur étant un WILO commencez par les appeler ou passez par Daikin.
Une chose est sûre c'est que votre nouveau circulateur doit avoir les mêmes caractéristiques de débit et de capacité à vaincre les pertes de charges. Il ne doit en aucun cas être paramétré en autoadaptatif (ou débit variable) votre PAC passera en défaut :
- Irrigation,
- Haute Pression,
- Court cycle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le choix de votre circulateur de remplacement, vous devez vous rapprocher d'un revendeur de matériel de chauffage ou directement voir chez un fabricant. Votre ancien circulateur étant un WILO commencez par les appeler ou passez par Daikin.
Une chose est sûre c'est que votre nouveau circulateur doit avoir les mêmes caractéristiques de débit et de capacité à vaincre les pertes de charges. Il ne doit en aucun cas être paramétré en autoadaptatif (ou débit variable) votre PAC passera en défaut :
- Irrigation,
- Haute Pression,
- Court cycle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2018 à 10:05
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
Bonsoir,
J'ai posé la question par mail au service client Daikin, et au service des pièces détachées de Wilo.
J'attends la réponse.
En attendant, j'avais vu celui-ci :
Grundfos ALPHA2, circulateur à vitesse variable
Mais il possède un réglage autoadaptatif que je dois éviter si je veux que ça marche.
Ce modèle est un peu cher mais a l'air performant et surtout silencieux...
Pour l'instant j'ai mis le Wilo en vitesse 2 (au lieu de la 3), ça réduit nettement le bruit, mais j'ai peur que cela chauffe moins car vitesse de l'eau trop lente.
Je vais regarder l'écart entre la température d'eau d'entrée et de sortie au bout d'une heure de fonctionnement.
Cordialement.
J'ai posé la question par mail au service client Daikin, et au service des pièces détachées de Wilo.
J'attends la réponse.
En attendant, j'avais vu celui-ci :
Grundfos ALPHA2, circulateur à vitesse variable
Mais il possède un réglage autoadaptatif que je dois éviter si je veux que ça marche.
Ce modèle est un peu cher mais a l'air performant et surtout silencieux...
Pour l'instant j'ai mis le Wilo en vitesse 2 (au lieu de la 3), ça réduit nettement le bruit, mais j'ai peur que cela chauffe moins car vitesse de l'eau trop lente.
Je vais regarder l'écart entre la température d'eau d'entrée et de sortie au bout d'une heure de fonctionnement.
Cordialement.
02 novembre 2018 à 22:16