Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19599
Question Forum Chauffage : Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
Bonsoir,
J'ai une pompe à chaleur Daikin (avec plancher chauffant 165m²), depuis pas mal de temps le circulateur fait énormément de bruit et la nuit ça devient insupportable, et je souhaite le changer.
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour faire le bon choix.
Le circulateur actuellement installé est de marque WILO modèle : TOP-RL 25/7.5
Voici sa fiche technique : Circulateur Wilo TOP-RL 25/7.5
En résumé, l'entraxe fait 180mm et les raccords 1''1/2.
J'ai vu qu'il en existait pas mal de circulateurs qui consomment peu, et surtout je le voudrais très silencieux.
Le Siriux 60-25 de chez Salmson me semblait pas mal !
Voici sa fiche : Circulateurs Haut Rendement Salmson
Il y a aussi chez Grundfos, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que veut dire 40/25 60/25 60/32.
Pour le 40 ou 60 ça m'a l'air d’être lié à la taille du plancher chauffant, par contre le 15, 25, 32 je sais pas.
Voilà j’espère que vous pourrez m'aider à choisir un modèle équivalent au Wilo avec un bon rendement, tout en étant le plus silencieux possible.
Par avance merci pour votre aide.
J'ai une pompe à chaleur Daikin (avec plancher chauffant 165m²), depuis pas mal de temps le circulateur fait énormément de bruit et la nuit ça devient insupportable, et je souhaite le changer.
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour faire le bon choix.
Le circulateur actuellement installé est de marque WILO modèle : TOP-RL 25/7.5
Voici sa fiche technique : Circulateur Wilo TOP-RL 25/7.5
En résumé, l'entraxe fait 180mm et les raccords 1''1/2.
J'ai vu qu'il en existait pas mal de circulateurs qui consomment peu, et surtout je le voudrais très silencieux.
Le Siriux 60-25 de chez Salmson me semblait pas mal !
Voici sa fiche : Circulateurs Haut Rendement Salmson
Il y a aussi chez Grundfos, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que veut dire 40/25 60/25 60/32.
Pour le 40 ou 60 ça m'a l'air d’être lié à la taille du plancher chauffant, par contre le 15, 25, 32 je sais pas.
Voilà j’espère que vous pourrez m'aider à choisir un modèle équivalent au Wilo avec un bon rendement, tout en étant le plus silencieux possible.
Par avance merci pour votre aide.
30 octobre 2018 à 22:00
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
Bonjour,
Pour le choix de votre circulateur de remplacement, vous devez vous rapprocher d'un revendeur de matériel de chauffage ou directement voir chez un fabricant. Votre ancien circulateur étant un WILO commencez par les appeler ou passez par Daikin.
Une chose est sûre c'est que votre nouveau circulateur doit avoir les mêmes caractéristiques de débit et de capacité à vaincre les pertes de charges. Il ne doit en aucun cas être paramétré en autoadaptatif (ou débit variable) votre PAC passera en défaut :
- Irrigation,
- Haute Pression,
- Court cycle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le choix de votre circulateur de remplacement, vous devez vous rapprocher d'un revendeur de matériel de chauffage ou directement voir chez un fabricant. Votre ancien circulateur étant un WILO commencez par les appeler ou passez par Daikin.
Une chose est sûre c'est que votre nouveau circulateur doit avoir les mêmes caractéristiques de débit et de capacité à vaincre les pertes de charges. Il ne doit en aucun cas être paramétré en autoadaptatif (ou débit variable) votre PAC passera en défaut :
- Irrigation,
- Haute Pression,
- Court cycle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2018 à 10:05
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
Bonsoir,
J'ai posé la question par mail au service client Daikin, et au service des pièces détachées de Wilo.
J'attends la réponse.
En attendant, j'avais vu celui-ci :
Grundfos ALPHA2, circulateur à vitesse variable
Mais il possède un réglage autoadaptatif que je dois éviter si je veux que ça marche.
Ce modèle est un peu cher mais a l'air performant et surtout silencieux...
Pour l'instant j'ai mis le Wilo en vitesse 2 (au lieu de la 3), ça réduit nettement le bruit, mais j'ai peur que cela chauffe moins car vitesse de l'eau trop lente.
Je vais regarder l'écart entre la température d'eau d'entrée et de sortie au bout d'une heure de fonctionnement.
Cordialement.
J'ai posé la question par mail au service client Daikin, et au service des pièces détachées de Wilo.
J'attends la réponse.
En attendant, j'avais vu celui-ci :
Grundfos ALPHA2, circulateur à vitesse variable
Mais il possède un réglage autoadaptatif que je dois éviter si je veux que ça marche.
Ce modèle est un peu cher mais a l'air performant et surtout silencieux...
Pour l'instant j'ai mis le Wilo en vitesse 2 (au lieu de la 3), ça réduit nettement le bruit, mais j'ai peur que cela chauffe moins car vitesse de l'eau trop lente.
Je vais regarder l'écart entre la température d'eau d'entrée et de sortie au bout d'une heure de fonctionnement.
Cordialement.
02 novembre 2018 à 22:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 2. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
- N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
- 5. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 6. Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
- N°11492 : Bonjour, Je vais installer une pompe à chaleur Daikin altherma haute température. Il y a 3 modèles : 11,14 et 16 kW. Cette pompe à chaleur doit remplacer la chaudière donc faire du chauffage et de l'eau chaude. Les pompes à...
- 7. Problème de circulateur externe sur pompe à chaleur Daikin
- N°13953 : Bonjour à tous J'ai fait installer récemment une pompe à chaleur de marque Daikin type Altherma, bibloc haute température. Quand la pompe à chaleur s'arrête, je m'aperçois que le circulateur continue de tourner et qu'il...
- 8. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 9. Choix pompe à chaleur unité extérieure Daikin une 5MXS90E ou deux 3MXS52E
- N°9499 : Bonjour, je veux faire installer une pompe à chaleur de marque Daikin, j'ai fait faire plusieurs devis mais les installateurs ont des avis différents sur le choix de l'unité extérieure. Soit une unité extérieure Daikin 5MXS90E...
- 10. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
- N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite