Problème rejet fumée ventouse
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15495
Question installation chaudière : Problème rejet fumée ventouse
Bonjour,
J’ai un gros doute quant à l’installation récente de ma nouvelle chaudière gaz à condensation, surtout par rapport à l’évacuation des fumées. Il me semble que l’installation n’est pas du tout au norme, mais vu qu’il s’agit d’une configuration assez particulière, c’est difficile à dire (cf photo prise de ma loggia, dans laquelle une grande partie de la fumée s'engouffre).
Quoi qu’il en soit, il me semble qu’une partie de la fumée rentre par les orifices de ventilation de la cuisine.
Autre élément, depuis que j’ai cette chaudière, une odeur désagréable et entêtante (genre poubelle + œuf pourri) règne dans la cuisine.
Cette odeur peut-elle provenir de la fumée rentrante par les réglettes de ventilation ?
En vous remerciant d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai un gros doute quant à l’installation récente de ma nouvelle chaudière gaz à condensation, surtout par rapport à l’évacuation des fumées. Il me semble que l’installation n’est pas du tout au norme, mais vu qu’il s’agit d’une configuration assez particulière, c’est difficile à dire (cf photo prise de ma loggia, dans laquelle une grande partie de la fumée s'engouffre).
Quoi qu’il en soit, il me semble qu’une partie de la fumée rentre par les orifices de ventilation de la cuisine.
Autre élément, depuis que j’ai cette chaudière, une odeur désagréable et entêtante (genre poubelle + œuf pourri) règne dans la cuisine.
Cette odeur peut-elle provenir de la fumée rentrante par les réglettes de ventilation ?
En vous remerciant d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 décembre 2012 à 17:58
Avis installation chaudière 1
Invité

Problème rejet fumée ventouse
Invité

Bonjour,
Deux normes :
1 - L'axe de l'orifice d'évacuation des produits de combustion d'un appareil étanche doit être éloigné d'au moins 40cm d'une baie ouvrante et d'au moins 60cm d'une amenée d'air...
2 - Débouché sous une surface horizontale ou sous un débord de toiture :
Le débouché du terminal doit s'effectuer au nez extérieur de ce surplomb dans l'un des cas suivants :
- La distance d'un terminal horizontal par rapport à la surface horizontale située au dessus est < 30 cm.
- La largeur de la surface horizontale surplombant le débouché est >2m.
- Présence d'une retombée en sous-face de la surface horizontale > ou = 20cm...
NB : Vous devez être en possession d'un certificat de conformité. En cas de doute, faites intervenir Qualigaz ou autre...
Joyeuses fêtes.
GC
Deux normes :
1 - L'axe de l'orifice d'évacuation des produits de combustion d'un appareil étanche doit être éloigné d'au moins 40cm d'une baie ouvrante et d'au moins 60cm d'une amenée d'air...
2 - Débouché sous une surface horizontale ou sous un débord de toiture :
Le débouché du terminal doit s'effectuer au nez extérieur de ce surplomb dans l'un des cas suivants :
- La distance d'un terminal horizontal par rapport à la surface horizontale située au dessus est < 30 cm.
- La largeur de la surface horizontale surplombant le débouché est >2m.
- Présence d'une retombée en sous-face de la surface horizontale > ou = 20cm...
NB : Vous devez être en possession d'un certificat de conformité. En cas de doute, faites intervenir Qualigaz ou autre...
Joyeuses fêtes.
GC
25 décembre 2012 à 08:14
Avis installation chaudière 2
Problème rejet fumée ventouse
Merci beaucoup, je sens que je n’ai pas fini de négocier avec mon installateur à propos de ce certificat !
Bonnes fêtes à vous aussi.
Bonnes fêtes à vous aussi.
26 décembre 2012 à 14:29
Avis installation chaudière 3
Invité

Problème rejet fumée ventouse
Invité

Rebonjour,
Ne négociez pas :
A moins que vous ayez fait du "sans facture"
(bouh que c'est vilain !), il est dans l'obligation de vous le fournir !!
S'il refuse, il est dans son tort, et si l'installation n'est pas conforme non content de ne pas le protéger, ne pas établir le certificat l'enfonce encore plus !
Plutôt que négocier, prévenez-le que vous en informez Qualigaz, GDF ou autre... D'une manière ou d'une autre, ça bougera !
Le prix du certificat (minime) devait être inclus dans le devis. S'il l'a "oublié", tant pis pour lui !
Vous rendrez service à la profession !
Je résume : si c'est bien une "chaudière" (qui fait chauffage donc), il doit vous fournir ce certificat sans vous dire que ça fait 50.000$ en plus! Tout ce qu'il pourrait vous raconter ne serait que baliverne...
Bonne année.
GC
Ne négociez pas :
A moins que vous ayez fait du "sans facture"

S'il refuse, il est dans son tort, et si l'installation n'est pas conforme non content de ne pas le protéger, ne pas établir le certificat l'enfonce encore plus !
Plutôt que négocier, prévenez-le que vous en informez Qualigaz, GDF ou autre... D'une manière ou d'une autre, ça bougera !
Le prix du certificat (minime) devait être inclus dans le devis. S'il l'a "oublié", tant pis pour lui !
Vous rendrez service à la profession !
Je résume : si c'est bien une "chaudière" (qui fait chauffage donc), il doit vous fournir ce certificat sans vous dire que ça fait 50.000$ en plus! Tout ce qu'il pourrait vous raconter ne serait que baliverne...
Bonne année.

GC
26 décembre 2012 à 16:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ventouse chaudière à condensation qui s'effrite
- N°16066 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation de marque Frisquet Hydromotrix avec ventouse horizontale depuis environ 8 ans. J'ai remarqué depuis quelques temps que la partie extérieure de la ventouse (à l'extrémité du...
- 2. Réglementation sortie ventouse poêle à granules
- N°6466 : Bonjour, il semble que la réglementation concernant l'évacuation des fumées d'un poêle à granules change. Je possède une chaudière propane à ventouse, et compte la remplacer par un poêle à pellets, je voulais bien sûr...
- 3. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 4. Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétition
- N°22705 : Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison avant l'été dans laquelle est installée depuis 2004 une chaudière fioul Chappée Bora BVI 35kW avec système ventouse. Depuis que j'ai remis en route la chaudière, elle me...
- 5. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 6. Emanation de fumée poêle Invicta
- N°7897 : Bonjour, Depuis plus d'un mois, nous avons installé un poêle à bois Invicta Modéna et rien ne fonctionne comme prévu. Notre maison sent la fumée dès lors que nous rechargeons le poêle, la vitre est toute noire, mauvais...
- 7. Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
- N°15437 : Bonjour, J'ai une chaudière ventouse gaz de marque Deville DMV27/60, elle se met en sécurité E14 (défaut pressostat air), mise en sécurité intempestive, de quoi cela peut-il venir ? La chaudière a moins d'un an. Merci...
- 8. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 9. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
- 10. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite