Question Forum Chauffage : Comment réguler en fonction de l'occupation des chambres
Bonjour,
Ayant un chauffage central à circulation d'eau produite par une chaudière dans une maison de 5 chambres dont seulement 1 est toujours utilisée, les autres lors de visites.
Je souhaiterai savoir s'il y a une autre méthode que celle des têtes thermostatiques en effet pour les chambres pas ou peu utilisées les pistons des têtes finissent pas se bloquer en position fermée.
Les radiateurs ayant une possibilité d'arrêt sur le retour serait-il astucieux de laisser la tête en position ouverte et de fermer le retour ?
Cela présente-t-il un inconvénient ?
Merci.
Ayant un chauffage central à circulation d'eau produite par une chaudière dans une maison de 5 chambres dont seulement 1 est toujours utilisée, les autres lors de visites.
Je souhaiterai savoir s'il y a une autre méthode que celle des têtes thermostatiques en effet pour les chambres pas ou peu utilisées les pistons des têtes finissent pas se bloquer en position fermée.
Les radiateurs ayant une possibilité d'arrêt sur le retour serait-il astucieux de laisser la tête en position ouverte et de fermer le retour ?
Cela présente-t-il un inconvénient ?
Merci.
07 octobre 2019 à 23:27
Forum Chauffage Réponse 1
Invité

Comment réguler en fonction de l'occupation des chambres
Invité

Bonjour,
Il est toutefois possible que le volume actif du circuit étant plus faible, la vitesse de l'eau soit plus grande et génère un bruit. Si ça se produisait il suffirait de diminuer la poussée du circulateur.
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Aucun.
Cela présente-t-il un inconvénient ?
Il est toutefois possible que le volume actif du circuit étant plus faible, la vitesse de l'eau soit plus grande et génère un bruit. Si ça se produisait il suffirait de diminuer la poussée du circulateur.
Meilleurs sentiments.
GC
08 octobre 2019 à 11:51
Forum Chauffage Réponse 2
Comment réguler en fonction de l'occupation des chambres
Merci de votre réponse.
Toutefois concernant votre remarque sur le bruit résultant du volume actif plus faible j'ai quand même l'impression que lorsque la tête thermostatique ferme l'entrée d'eau dans le radiateur cela revient au même, non ?
Alors si pas de bruit avant, pas de bruit dans cette autre solution.
Cordialement.
Toutefois concernant votre remarque sur le bruit résultant du volume actif plus faible j'ai quand même l'impression que lorsque la tête thermostatique ferme l'entrée d'eau dans le radiateur cela revient au même, non ?
Alors si pas de bruit avant, pas de bruit dans cette autre solution.
Cordialement.
08 octobre 2019 à 23:03
Forum Chauffage Réponse 3
Comment réguler en fonction de l'occupation des chambres
Bonjour,
Ce que GC veut vous expliquer s'est que votre pompe chauffage assure un débit correspondant au débit totale de tous les radiateurs, si vous fermez 4 radiateurs de vos chambres, le débit poussé par votre pompe se répartis dans les radiateurs restant ouverts : risque d'augmentation de bruit de circulation ou sifflement.
Sauf si votre installation est équipée d'une vanne à pression différentielle ou d'une pompe classe A.
D’autre part, l'ensemble total des radiateurs présents dans votre logement correspondent aux besoins de puissance nécessaire en chauffage. Si vous fermez certains radiateurs dans vos chambres, les parois intérieures n'étant pas isolées thermiquement, la chaleur des pièces chauffées ayant des parois communes avec celles non chauffées, passe à travers ces cloisons.
Il est conseillé de réduire la température ambiante des pièces non utilisées (3 à 4°C) en utilisant le réglage des têtes thermostatiques plutôt que de couper les radiateurs.
Vous pouvez également utilisé des têtes thermostatiques motorisées qui peuvent contrôler la température et les horaires de chauffage voir même mettre en place un thermostat d'ambiance spécifique pour piloter chaque tête thermostatique et faire ainsi du zoning.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce que GC veut vous expliquer s'est que votre pompe chauffage assure un débit correspondant au débit totale de tous les radiateurs, si vous fermez 4 radiateurs de vos chambres, le débit poussé par votre pompe se répartis dans les radiateurs restant ouverts : risque d'augmentation de bruit de circulation ou sifflement.
Sauf si votre installation est équipée d'une vanne à pression différentielle ou d'une pompe classe A.
D’autre part, l'ensemble total des radiateurs présents dans votre logement correspondent aux besoins de puissance nécessaire en chauffage. Si vous fermez certains radiateurs dans vos chambres, les parois intérieures n'étant pas isolées thermiquement, la chaleur des pièces chauffées ayant des parois communes avec celles non chauffées, passe à travers ces cloisons.
Il est conseillé de réduire la température ambiante des pièces non utilisées (3 à 4°C) en utilisant le réglage des têtes thermostatiques plutôt que de couper les radiateurs.
Vous pouvez également utilisé des têtes thermostatiques motorisées qui peuvent contrôler la température et les horaires de chauffage voir même mettre en place un thermostat d'ambiance spécifique pour piloter chaque tête thermostatique et faire ainsi du zoning.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 octobre 2019 à 14:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
- N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
- 2. Optimisation Fioul robinet thermostatique connecté ou thermostat connecté
- N°21312 : Bonjour à tous, Je suis sur le point de signer pour une maison où se trouve une chaudière Fioul. Mes connaissances sur ce mode de chauffage sont très limitées d'où ma présence ici. :smile: Voici les caractéristiques...
- 3. Conseils chauffage sol rayonnant dans les chambres
- N°9476 : Bonjour Selon mon constructeur, il n'est pas conseillé de mettre un sol rayonnant dans les chambres. Est-ce vrai ou non ? Merci pour vos conseils.
- 4. Barrette mixte pour plancher chauffant Niagara et thermostats
- N°20300 : Bonjour, Je possède une chaudière Niagara (année 2000) avec une barrette mixte pour plancher chauffant. Dessus j'ai deux thermostats un pour le bas (plancher chauffant) et un pour le haut (radiateurs). En haut, j'ai 3...
- 5. Optimiser facture énergétique d'une chaudière gaz à condensation
- N°22188 : Bonjour à tous. Je vous écris pour solliciter vos conseils. J'ai tenté de trouver seul les réponses à mes questions, notamment sur ce super forum, mais je n'ai pas réussi. Voici notre situation : Ma maison est...
- 6. Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE
- N°22039 : Bonjour. Je souhaite ajouter un thermostat à l'étage de notre maison pour y réguler la température la nuit et pendant que le rdc baisse en température. J'ai raccordé un contact (TA) sur les bornes 1-2 du bornier M1 comme...
- 7. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 8. Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
- N°19474 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de...
- 9. Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
- N°17656 : Bonjour, J'ai acheté une maison il y a deux ans, la chaudière était morte, on était à l'automne, j'ai acheté d'occasion une chaudière Weishaupt fioul (wtu thermo unit 2013) dont je suis très satisfait. Comme il fallait...
- 10. Thermostat conseils pour que mes chambres puissent chauffer correctement
- N°18087 : Bonjour, Je vis en appartement en duplex et à l'étage se trouvent 2 chambres et la salle de bain. J'ai des chats et ne souhaitent pas qu'ils rentrent dans les chambres donc je ferme les portes de celles-ci. J'ai une...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite