Conseils remplacement chaudière
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
19999
Question Forum Chauffage : Conseils remplacement chaudière
Bonjour à tous.
Ma chaudière Chauffoteaux Niagara Delta (Ballon intégré, Chauffage + ECS, évacuation par ventouse) se faisant vieille et capricieuse, je souhaite en changer.
J'ai fait faire plusieurs devis, mais difficile de se faire un avis sur la qualité et la fiabilité des différents modèles qui me sont proposés. J'aimerais donc connaître votre avis svp.
Voici les modèles qui m'ont été proposés :
- ELM Leblanc Egalis Ballon Condens
- ELM Leblanc Odealis Condens
- Atlantic Naema 2 Duo 25
- Frisquet Hydromotrix Condensation 25kW
Ceci pour une famille de 4 personnes, dans une maison plutôt bien isolée de 100m², avec une seule salle de bain.
Merci à vous pour vos conseils.
Ma chaudière Chauffoteaux Niagara Delta (Ballon intégré, Chauffage + ECS, évacuation par ventouse) se faisant vieille et capricieuse, je souhaite en changer.
J'ai fait faire plusieurs devis, mais difficile de se faire un avis sur la qualité et la fiabilité des différents modèles qui me sont proposés. J'aimerais donc connaître votre avis svp.
Voici les modèles qui m'ont été proposés :
- ELM Leblanc Egalis Ballon Condens
- ELM Leblanc Odealis Condens
- Atlantic Naema 2 Duo 25
- Frisquet Hydromotrix Condensation 25kW
Ceci pour une famille de 4 personnes, dans une maison plutôt bien isolée de 100m², avec une seule salle de bain.
Merci à vous pour vos conseils.
08 octobre 2019 à 09:23
Forum chauffage réponse 1
Conseils remplacement chaudière
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, il faut d'abord définir les besoins en chauffage de votre logement (puissance minimum équivalente à la somme des émetteurs installés) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Département de votre logement ?
- Température ambiante de confort demandée ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
Dans les différentes propositions de devis, les modèles ELM Egalis et Odéalis font quelle puissance ?
Dans le choix d'une chaudière condensation il est important de définir la puissance des besoins en chauffage de votre logement afin de permettre un fonctionnement optimum de la chaudière en phase de condensation, de limiter les court cycles et/ou la fatigue des pièces d'usures et d'augmenter la durée de vie de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, il faut d'abord définir les besoins en chauffage de votre logement (puissance minimum équivalente à la somme des émetteurs installés) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Département de votre logement ?
- Température ambiante de confort demandée ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
Dans les différentes propositions de devis, les modèles ELM Egalis et Odéalis font quelle puissance ?
Dans le choix d'une chaudière condensation il est important de définir la puissance des besoins en chauffage de votre logement afin de permettre un fonctionnement optimum de la chaudière en phase de condensation, de limiter les court cycles et/ou la fatigue des pièces d'usures et d'augmenter la durée de vie de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 octobre 2019 à 16:23
Forum chauffage réponse 2
Conseils remplacement chaudière
Bonjour, merci pour votre réponse.
Voici les précisions demandées :
- J'habite à Combs La Ville dans le 77.
- Je demande une température ambiante de 21 degrès.
- Ce ne sont que des radiateurs (6 au RDC, 4 à l'étage et 1 dans les combles aménagés).
L'ELM Egalis ballon et l'Odealis font toutes deux 23,7 kW.
En attente de vous lire.
Cordialement.
Voici les précisions demandées :
- J'habite à Combs La Ville dans le 77.
- Je demande une température ambiante de 21 degrès.
- Ce ne sont que des radiateurs (6 au RDC, 4 à l'étage et 1 dans les combles aménagés).
L'ELM Egalis ballon et l'Odealis font toutes deux 23,7 kW.
En attente de vous lire.
Cordialement.
08 octobre 2019 à 17:04
Forum chauffage réponse 3
Conseils remplacement chaudière
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
D'après vos informations les besoins maximum en chauffage de votre logement pour une température extérieure de -7°C doivent être de 6.4 à 7 Kws.
Ce qui est important de comprendre c'est qu'en fonction de la température extérieure la puissance nécessaire à votre installation est variable. A titre d'exemple si pour -7°C de température extérieure il vous faut 6.5 Kws :
- Pour 0°C il vous faudrait peut-être 4.3 Kws,
- Pour 10°C il vous faudra peut-être 2.2 Kws,
- Pour 20°C il vous faudra 0 Kws.
Donc dans l'idéal il vous faudrait une chaudière qui soit capable de s'adapter à toutes les variations de puissance de la saison de chauffage soit de 0 à 6.5 Kws.
Si beaucoup de chaudières sont capable de sortir 6.5 Kws et plus (24, 25, 28, 33, 35 Kws) peu de marques et de modèles sont capable de s'approcher des 3 Kws voire moins. Je vous mets en copie des tableaux de comparaison des données constructeurs : regardez les puissances mini possibles !!!
C'est pourtant le secret de la meilleure utilisation d'une chaudière à condensation : Avoir une consommation d'énergie la plus proche des besoins réels de votre logement.
Vous devriez donc mettre en place une chaudière capable de descendre en puissance le plus bas possible : exemple une chaudière comme la FRISQUET HYDROMOTRIX Condens 18 Kws qui modulerait de 0 à 6.5 Kws est plus adaptée aux besoins de votre installation qu'une version comme l'ATLANTIC qui module de 4.3 à 6.5 Kws ou les ELM (ODEALIS et EGALIS version 24 Kws) qui ne descendent pas respectivement en dessous de 7.3 et 7.9 Kws donc puissance mini supérieure à vos besoins sauf pour la version Egalis Ballon Condens en version 14 Kws qui module de 3.6 à 6.5 Kws.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
D'après vos informations les besoins maximum en chauffage de votre logement pour une température extérieure de -7°C doivent être de 6.4 à 7 Kws.
Ce qui est important de comprendre c'est qu'en fonction de la température extérieure la puissance nécessaire à votre installation est variable. A titre d'exemple si pour -7°C de température extérieure il vous faut 6.5 Kws :
- Pour 0°C il vous faudrait peut-être 4.3 Kws,
- Pour 10°C il vous faudra peut-être 2.2 Kws,
- Pour 20°C il vous faudra 0 Kws.
Donc dans l'idéal il vous faudrait une chaudière qui soit capable de s'adapter à toutes les variations de puissance de la saison de chauffage soit de 0 à 6.5 Kws.
Si beaucoup de chaudières sont capable de sortir 6.5 Kws et plus (24, 25, 28, 33, 35 Kws) peu de marques et de modèles sont capable de s'approcher des 3 Kws voire moins. Je vous mets en copie des tableaux de comparaison des données constructeurs : regardez les puissances mini possibles !!!
C'est pourtant le secret de la meilleure utilisation d'une chaudière à condensation : Avoir une consommation d'énergie la plus proche des besoins réels de votre logement.
Vous devriez donc mettre en place une chaudière capable de descendre en puissance le plus bas possible : exemple une chaudière comme la FRISQUET HYDROMOTRIX Condens 18 Kws qui modulerait de 0 à 6.5 Kws est plus adaptée aux besoins de votre installation qu'une version comme l'ATLANTIC qui module de 4.3 à 6.5 Kws ou les ELM (ODEALIS et EGALIS version 24 Kws) qui ne descendent pas respectivement en dessous de 7.3 et 7.9 Kws donc puissance mini supérieure à vos besoins sauf pour la version Egalis Ballon Condens en version 14 Kws qui module de 3.6 à 6.5 Kws.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 octobre 2019 à 21:47
Forum chauffage réponse 4
Conseils remplacement chaudière
Merci beaucoup pour vos explications claires et très complètes.
Un seul des installateurs venus chez moi pour des devis m'a expliqué ce système de modulation.
Si je m'en réfère aux données techniques, les chaudières Frisquet sont celles qui descendent le plus bas.
Je garde ça en tête pour ma réflexion.
Encore un grand merci Mario !
Bonne soirée à vous.
Un seul des installateurs venus chez moi pour des devis m'a expliqué ce système de modulation.
Si je m'en réfère aux données techniques, les chaudières Frisquet sont celles qui descendent le plus bas.
Je garde ça en tête pour ma réflexion.
Encore un grand merci Mario !
Bonne soirée à vous.
08 octobre 2019 à 22:38