Question Forum Dépannage Chaudières : Problème régulation ECS variation 10°C

usbstract
Membre inscrit
usbstract
2 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière Chaffoteaux Mira C Green link et j'ai constaté que la variation de l'eau chaude était de 10°C.
La consigne de la température eau chaude est à 50°C et j'ai constaté des variation dans la régulation.
Après mesure, j'ai pu constaté que la température de l'eau passe de 50°C à 40° et en boucle.

Le circuit a été nettoyé et malgré ça on a toujours le même soucis.
Le chauffage fonctionne correctement.

Avez vous une idée sur l'élément qui peut poser ce delta dans la régulation de température ?
Sachant que jusqu'ici je n'ai jamais eu de soucis.

Merci.
02 décembre 2024 à 13:09
Questions Réponses Chauffage 1

Problème régulation ECS variation 10°C

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Concernant l'ECS vous devez avoir un échangeur à plaques qui doit être entartré et/ou emboué : il faut le remplacer !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2024 à 18:36
Questions Réponses Chauffage 2

Problème régulation ECS variation 10°C

usbstract
Membre inscrit
usbstract
2 messages
Bonjour.
Merci pour votre retour.

Je me disait bien que l'échangeur devait poser problème, mais je voulais un avis avisé.
Ci-dessous mes réponses à vos questions

- Marque: Chaffoteaux
- Modèle: MIRA C GREEN LINK 25 chaudière connectée
- Type: Condensation
- numéro de série: ?
- Année: fin Octobre 2019
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs

- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui

- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
C'est le thermostat Chaffoteaux Link fournit avec la chaudière

- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le salon.

- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
25kW

- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
100 m²

- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
16 décembre 2024 à 20:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 3. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
    N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
  • 4. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 5. Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage
    N°20018 : Bonsoir. L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème. Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les...
  • 6. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 7. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
    N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
  • 8. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 9. Variation température PAC Atlantic Alféa S13
    N°15446 : Bonjour, Je possède une PAC Atlantic Alféa S13 sur plancher chauffant pour une surface de 180m² 3 boucles sur le même circuit, "circuit chauffage 1", 1ère pour la cuisine cellier salon, 2ème pour chambres rez de chaussée...
  • 10. Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
    N°19285 : Bonjour. J'ai une chaudière fuel-ECS ancienne, mais qui fonctionne bien, régulée par une Duomatik. Le problème : le brûleur démarre sans cesse pour maintenir une température eau de chaudière à 60° même pendant la...
  • 11. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
    N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation ECS variation 10°C >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxechelle acces chemineeajouter eau dans chaudierechauffage bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite