Profil du membre usbstract
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit usbstract sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Je me disait bien que l'échangeur devait poser problème, mais je voulais un avis avisé.
Ci-dessous mes réponses à vos questions
- Marque: Chaffoteaux
- Modèle: MIRA C GREEN LINK 25 chaudière connectée
- Type: Condensation
- numéro de série: ?
- Année: fin Octobre 2019
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
C'est le thermostat Chaffoteaux Link fournit avec la chaudière
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le salon.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
25kW
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
100 m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
Merci pour votre retour.
Je me disait bien que l'échangeur devait poser problème, mais je voulais un avis avisé.
Ci-dessous mes réponses à vos questions
- Marque: Chaffoteaux
- Modèle: MIRA C GREEN LINK 25 chaudière connectée
- Type: Condensation
- numéro de série: ?
- Année: fin Octobre 2019
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
C'est le thermostat Chaffoteaux Link fournit avec la chaudière
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le salon.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
25kW
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
100 m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
16 décembre 2024 à 20:38

Bonjour.
J'ai une chaudière Chaffoteaux Mira C Green link et j'ai constaté que la variation de l'eau chaude était de 10°C.
La consigne de la température eau chaude est à 50°C et j'ai constaté des variation dans la régulation.
Après mesure, j'ai pu constaté que la température de l'eau passe de 50°C à 40° et en boucle.
Le circuit a été nettoyé et malgré ça on a toujours le même soucis.
Le chauffage fonctionne correctement.
Avez vous une idée sur l'élément qui peut poser ce delta dans la régulation de température ?
Sachant que jusqu'ici je n'ai jamais eu de soucis.
Merci.
J'ai une chaudière Chaffoteaux Mira C Green link et j'ai constaté que la variation de l'eau chaude était de 10°C.
La consigne de la température eau chaude est à 50°C et j'ai constaté des variation dans la régulation.
Après mesure, j'ai pu constaté que la température de l'eau passe de 50°C à 40° et en boucle.
Le circuit a été nettoyé et malgré ça on a toujours le même soucis.
Le chauffage fonctionne correctement.
Avez vous une idée sur l'élément qui peut poser ce delta dans la régulation de température ?
Sachant que jusqu'ici je n'ai jamais eu de soucis.
Merci.
02 décembre 2024 à 13:09