Question dépannage chaudière : Régulation Bosch Heatronic = ECS mais pas chauffage ?
Bonjour,
J'ai depuis le printemps une chaudière neuve ELM-LEBLANC Megalis CGLA-23.5kW sans ballon.
Elle assure chauffage et eau chaude pour un appartement de 105m².
Elle est équipée de la régulation Bosch Heatronic 3 qui est "miraculeuse" (j'essaie de le croire ).
En mode ECS, tout va bien, après réclamation
auprès du chauffagiste :
- j'affiche une T° de consigne eau chaude, 45°C.
- j'ouvre un robinet d'eau chaude et je laisse couler " 1h durant".
- pendant tout ce temps, j'ai de l'eau chaude, et la chaudière régule à 45°C±1 = parfait.
La chaudière régule en mode autonome.
En mode chauffage, maintenant qu'on chauffe, j'observe le fonctionnement qui me semble incohérent.
Je m'attends à ce que le fonctionnement de la régulation ressemble à celui du mode ECS.
- j'affiche une T° de consigne départ eau de chauffage (EDC), 60°C (= consigne ECS)
- je monte le thermostat d'ambiance qui s'enclenche et demande du chauffage (= j'ouvre le robinet)
- la pompe tourne, le brûleur s'allume, monte la T° EDC à 60°C et la maintient à 60°±
- quand le thermostat mesure T° ambiante atteinte, il déclenche (= je ferme le robinet)
Il me semble que le fonctionnement devrait être identique avec la même régulation, autonome, sauf qu'en mode chauffage, elle va chercher :
1- l'ordre de marche vers le thermostat ToR au lieu du débit-mètre à turbine
2- la T° de consigne EDC au lieu de celle d' ECS.
Demande chauffage du thermostat = fourniture eau chauffage à 60° jusqu'à ce que la T° ambiante voulue soit atteinte. Simple non ?
Au lieu de ça, j'ai :
- demande chauffage thermostat = pompe et brûleur démarrent
- montée T° eau départ chauffage rapide de 10°C, puis plus lente jusqu'à 60°C
- 60°C atteints = coupure brûleur, baisse rapide puis lente T° départ
- à 40°C (hystérésis réglé à 20°C) redémarrage brûleur et rebelote toutes les 3mn environ jusqu'à ce que le thermostat coupe la chauffe.
Y a t-il une configuration à établir pour que ça marche comme en ECS ?
Le chauffagiste semble peu à l'aise avec les chaudières à électronique...
Car le bruit répétitif est gênant, il y a dilatation incessante des tuyaux dans la dalle, et une ou 2 gouttes d'eau qui tombent dans le conduit VMC à chaque démarrage.
Pourquoi faut-il diable d'après ELM, un thermostat électronique avec une régulation interne puissance chaudière, alors que ça existe déjà sur la chaudière ?
Merci aux connaisseurs.
J'ai depuis le printemps une chaudière neuve ELM-LEBLANC Megalis CGLA-23.5kW sans ballon.
Elle assure chauffage et eau chaude pour un appartement de 105m².
Elle est équipée de la régulation Bosch Heatronic 3 qui est "miraculeuse" (j'essaie de le croire ).
En mode ECS, tout va bien, après réclamation

- j'affiche une T° de consigne eau chaude, 45°C.
- j'ouvre un robinet d'eau chaude et je laisse couler " 1h durant".
- pendant tout ce temps, j'ai de l'eau chaude, et la chaudière régule à 45°C±1 = parfait.
La chaudière régule en mode autonome.
En mode chauffage, maintenant qu'on chauffe, j'observe le fonctionnement qui me semble incohérent.
Je m'attends à ce que le fonctionnement de la régulation ressemble à celui du mode ECS.
- j'affiche une T° de consigne départ eau de chauffage (EDC), 60°C (= consigne ECS)
- je monte le thermostat d'ambiance qui s'enclenche et demande du chauffage (= j'ouvre le robinet)
- la pompe tourne, le brûleur s'allume, monte la T° EDC à 60°C et la maintient à 60°±
- quand le thermostat mesure T° ambiante atteinte, il déclenche (= je ferme le robinet)
Il me semble que le fonctionnement devrait être identique avec la même régulation, autonome, sauf qu'en mode chauffage, elle va chercher :
1- l'ordre de marche vers le thermostat ToR au lieu du débit-mètre à turbine
2- la T° de consigne EDC au lieu de celle d' ECS.
Demande chauffage du thermostat = fourniture eau chauffage à 60° jusqu'à ce que la T° ambiante voulue soit atteinte. Simple non ?
Au lieu de ça, j'ai :
- demande chauffage thermostat = pompe et brûleur démarrent
- montée T° eau départ chauffage rapide de 10°C, puis plus lente jusqu'à 60°C
- 60°C atteints = coupure brûleur, baisse rapide puis lente T° départ
- à 40°C (hystérésis réglé à 20°C) redémarrage brûleur et rebelote toutes les 3mn environ jusqu'à ce que le thermostat coupe la chauffe.
Y a t-il une configuration à établir pour que ça marche comme en ECS ?
Le chauffagiste semble peu à l'aise avec les chaudières à électronique...
Car le bruit répétitif est gênant, il y a dilatation incessante des tuyaux dans la dalle, et une ou 2 gouttes d'eau qui tombent dans le conduit VMC à chaque démarrage.
Pourquoi faut-il diable d'après ELM, un thermostat électronique avec une régulation interne puissance chaudière, alors que ça existe déjà sur la chaudière ?
Merci aux connaisseurs.
03 novembre 2013 à 14:27
Forum chauffage réponse 1
Invité

Régulation Bosch Heatronic = ECS mais pas chauffage ?
Invité

Bonjour,
Merci pour cette demande précise. Je suis moi-même possesseur de la même chaudière depuis décembre 2012 et j'ai souffert des mêmes symptômes d'inefficacité du chauffage dans mon appartement de 100m².
Je viens de comprendre (en tout cas je l'espère) en vous lisant et vous relisant.
En fait, j'avais réglé le thermostat de chauffe sur 5 (72°C =chauffage normal, comme indiqué que le manuel) car je souhaitais économiser avec mon système monotube avec les conséquences d'hystérésis comme vous le soulignez, donc un chauffage mièvre pendant des heures).
Ce week-end, j'ai tenté une opération de la dernière chance en mettant le thermostat sur 6 (ou 80°C, et non spécifié sur le manuel). Anodin me direz-vous ! En fait, la régulation miracle boschienne s'est mise à réguler comme vous l'avez toujours rêvé : la température se maintient à 80°C +\- pendant longtemps, et je crois, le temps que le retour d'EC soit suffisamment proche de la consigne 80°C. À ce moment, le brûleur s'éteint laissant la température descendre jusqu'au point bas de son hystérésis et remonter alors rapidement à la consigne. Ceci permet à l'eau de rester toujours suffisamment chaude dans le circuit et à la chaudière de se reposer un peu, et ainsi d'enfin profiter des 23kW capables de chauffer 200m² sans sourciller.
Voilà, j'espère que cela est utile.
Merci encore pour cette opportunité qui m'a évité d'aller à la recherche d'un thermostat intelligent et cher (cela fonctionne très bien avec un TOR basique).
Cordialement.
Un utilisateur de Megalis enfin satisfait, et qui espère continuer à réduire sa consommation de gaz.
Merci pour cette demande précise. Je suis moi-même possesseur de la même chaudière depuis décembre 2012 et j'ai souffert des mêmes symptômes d'inefficacité du chauffage dans mon appartement de 100m².
Je viens de comprendre (en tout cas je l'espère) en vous lisant et vous relisant.
En fait, j'avais réglé le thermostat de chauffe sur 5 (72°C =chauffage normal, comme indiqué que le manuel) car je souhaitais économiser avec mon système monotube avec les conséquences d'hystérésis comme vous le soulignez, donc un chauffage mièvre pendant des heures).
Ce week-end, j'ai tenté une opération de la dernière chance en mettant le thermostat sur 6 (ou 80°C, et non spécifié sur le manuel). Anodin me direz-vous ! En fait, la régulation miracle boschienne s'est mise à réguler comme vous l'avez toujours rêvé : la température se maintient à 80°C +\- pendant longtemps, et je crois, le temps que le retour d'EC soit suffisamment proche de la consigne 80°C. À ce moment, le brûleur s'éteint laissant la température descendre jusqu'au point bas de son hystérésis et remonter alors rapidement à la consigne. Ceci permet à l'eau de rester toujours suffisamment chaude dans le circuit et à la chaudière de se reposer un peu, et ainsi d'enfin profiter des 23kW capables de chauffer 200m² sans sourciller.
Voilà, j'espère que cela est utile.
Merci encore pour cette opportunité qui m'a évité d'aller à la recherche d'un thermostat intelligent et cher (cela fonctionne très bien avec un TOR basique).
Cordialement.
Un utilisateur de Megalis enfin satisfait, et qui espère continuer à réduire sa consommation de gaz.
28 novembre 2013 à 21:47