Bonjour,
Je viens de faire poser une chaudière Megalis CGLA 23.5kw.
Sur la foi des conseils de mon chauffagiste, et à la lecture de la documentation publique d'ELM, j'ai cru investir dans une chaudière à régulation électronique " eau chaude sanitaire stable au 1/2 degré près-quelque soit le débit régulée en temps réel". C'est un mensonge.
Le seuil de déclenchement du brûleur est à 1.8L/mn. La puissance de chauffe minimale du brûleur est de 7kw.
Après avoir convoqué mon chauffagiste au constat que la T° d'eau chaude n'est jamais inférieure à 53°C, et qu'elle peut grimper à 88°C, au risque d'entartrer rapidement corps de chauffe et tuyaux, celui-ci me révèle et me démontre :
-que la chaudière ne peut physiquement pas réguler la T° entre 1.8 et 5L/mn, puisque la puissance de chauffe mini est très supérieure à celle nécessaire pour chauffer l'eau à 42°C (T° de consigne). C'est seulement en effet, robinet évier ouvert 100% côté eau chaude , à un débit 3 ou 4 fois supérieur (c'est à dire 5L/Mn) à notre usage habituel le plus courant, tel que petite vaisselle, lavage main, toilette, etc...que la chaudière COMMENCE à réguler à la T° choisie, et avec un temps de réaction de plus de 30sec ! A moins, on se brûle, ou alors on ajoute de l'eau froide, ce qui réduit le débit, et fait grimper encore plus la T° à la chaudière. L'usage d'un mitigeur douche thermostaté produit le même effet: le mitigeur augmente le débit d'eau froide et réduit celui d'eau chaude (déjà trop chaude quand elle arrive), ce qui accélère la hausse de T°.
La douchette qui économise l'eau accentue le phénomène.
D'après le chauffagiste, il en est ainsi sur TOUTES les chaudières quelque soit la marque.
Cela est totalement occulté dans les documentations constructeurs que j'ai consultées.
Il faut donc choisir entre économiser l'eau OU économiser le gaz !
J'ai donc été trompé par ELM, qui fait silence sur cette carence, et mon chauffagiste qui s'est bien gardé de me le dire avant l'achat.
Est-ce inéluctable, ou y a-t-il un remède ?
Merci.
Je viens de faire poser une chaudière Megalis CGLA 23.5kw.
Sur la foi des conseils de mon chauffagiste, et à la lecture de la documentation publique d'ELM, j'ai cru investir dans une chaudière à régulation électronique " eau chaude sanitaire stable au 1/2 degré près-quelque soit le débit régulée en temps réel". C'est un mensonge.
Le seuil de déclenchement du brûleur est à 1.8L/mn. La puissance de chauffe minimale du brûleur est de 7kw.
Après avoir convoqué mon chauffagiste au constat que la T° d'eau chaude n'est jamais inférieure à 53°C, et qu'elle peut grimper à 88°C, au risque d'entartrer rapidement corps de chauffe et tuyaux, celui-ci me révèle et me démontre :
-que la chaudière ne peut physiquement pas réguler la T° entre 1.8 et 5L/mn, puisque la puissance de chauffe mini est très supérieure à celle nécessaire pour chauffer l'eau à 42°C (T° de consigne). C'est seulement en effet, robinet évier ouvert 100% côté eau chaude , à un débit 3 ou 4 fois supérieur (c'est à dire 5L/Mn) à notre usage habituel le plus courant, tel que petite vaisselle, lavage main, toilette, etc...que la chaudière COMMENCE à réguler à la T° choisie, et avec un temps de réaction de plus de 30sec ! A moins, on se brûle, ou alors on ajoute de l'eau froide, ce qui réduit le débit, et fait grimper encore plus la T° à la chaudière. L'usage d'un mitigeur douche thermostaté produit le même effet: le mitigeur augmente le débit d'eau froide et réduit celui d'eau chaude (déjà trop chaude quand elle arrive), ce qui accélère la hausse de T°.
La douchette qui économise l'eau accentue le phénomène.
D'après le chauffagiste, il en est ainsi sur TOUTES les chaudières quelque soit la marque.
Cela est totalement occulté dans les documentations constructeurs que j'ai consultées.
Il faut donc choisir entre économiser l'eau OU économiser le gaz !
J'ai donc été trompé par ELM, qui fait silence sur cette carence, et mon chauffagiste qui s'est bien gardé de me le dire avant l'achat.
Est-ce inéluctable, ou y a-t-il un remède ?
Merci.
27 octobre 2012 à 13:21
Conseils 1 fiabilité régulation
Fiabilité régulation ECS d'une Megalis ELM LEBLANC
Bonjour,
Il n'y a pas de remède !!! Elm ne vaut plus rien !!! Ça fait au moins 5 ans que je n'en pose plus !!!! C'est une machine pas fiable, construite à bas prix en Chine et revendue en France pour du matériel français, vous avez été mal conseillé et je le déplore...
Bon courage et dites-vous que les ennuis ne font que commencer !!!
Cordialement.
Il n'y a pas de remède !!! Elm ne vaut plus rien !!! Ça fait au moins 5 ans que je n'en pose plus !!!! C'est une machine pas fiable, construite à bas prix en Chine et revendue en France pour du matériel français, vous avez été mal conseillé et je le déplore...
Bon courage et dites-vous que les ennuis ne font que commencer !!!
Cordialement.
28 octobre 2012 à 06:37
Conseils 2 fiabilité régulation
Fiabilité régulation ECS d'une Megalis ELM LEBLANC
Bonjour,
Après enquête longue, il y a un remède : les artisans étant à peine capables de comprendre ce qu'ils vendent, je me suis tourné vers une petite entreprise station technique ELM.
Il suffisait de prendre le temps d'ajuster le gaz débit minimum du brûleur en mode ECS (pas moins de 7kW soit environ 12L/mn de gaz lus au compteur, au lieu de 20 auparavant).
Maintenant, au seuil de 1.8L/mn d'eau, le brûleur s'allume, la T° est sable à 50°, et descend à 42° programmé quand on prend une douche. Coût 70€.
J'ai donc tiré les oreilles de mon installateur, et l'ai sommé de m'expliquer pourquoi les réglages accessibles à l'utilisateur, après lecture de la notice et mise en pratique, n'ont pas d'effet.
J'attends la réponse depuis un moment. Certains se vendent chauffagistes alors qu'ils sont à peine plombiers, je lis partout !
Après enquête longue, il y a un remède : les artisans étant à peine capables de comprendre ce qu'ils vendent, je me suis tourné vers une petite entreprise station technique ELM.
Il suffisait de prendre le temps d'ajuster le gaz débit minimum du brûleur en mode ECS (pas moins de 7kW soit environ 12L/mn de gaz lus au compteur, au lieu de 20 auparavant).
Maintenant, au seuil de 1.8L/mn d'eau, le brûleur s'allume, la T° est sable à 50°, et descend à 42° programmé quand on prend une douche. Coût 70€.
J'ai donc tiré les oreilles de mon installateur, et l'ai sommé de m'expliquer pourquoi les réglages accessibles à l'utilisateur, après lecture de la notice et mise en pratique, n'ont pas d'effet.
J'attends la réponse depuis un moment. Certains se vendent chauffagistes alors qu'ils sont à peine plombiers, je lis partout !

02 juin 2013 à 16:37